变压器保护更新时间:2025-01-08 23:42:24

本专题为土木在线变压器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    差动保护是变压器的主保护,大型变压器差动保护的拒动或误动均会造成很大的经济损失, 影响变压器差动保护动作可靠性的因素很多,除了接线不正确以外,TA特性不良、TA二次回 路绝缘损坏、调整不当,整定值不合理及继电器特性不良等,均会造成不正确动作。 差动保护原理 差动保护原理是反应被保护变压器各侧流入和流出电流的差。变压器保护的单相原理接线如 图1所示。 在变压器两侧装设电流互感器TA1和TA2...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1265 时间:2015-07-15
  • (1) 瓦斯保护的基本工作原理 当在电力变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油(通常为25#绝缘油)及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路,...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1210 时间:2015-07-15
  • 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:522 时间:2015-07-14
  • 变压器图片1

    一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:3228 时间:2015-07-09
  • 在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构成的组合电器已经取代了以往所采用的高压断路器。这种组合电器由于体积小巧、结构紧凑、系统接线简单、设备造价低等优点广泛应用于10kV变电站,特别是箱式变电站中。现就组合电器对10kV中小容量终端用户配电变压器实现控制、保护功能、工作特性及应用中所存在的问题及解决方法进行探讨。 高压断路器在电力系统中主要用来分断正...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1208 时间:2015-07-09
  • 1.前言 变压器差动保护是按照循环电流原理构成的,是变压器的主保护。一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛运用。双绕组变压器,在其两侧装设电流互感器。当两侧电流互感器的同极性在同一方向,则将两侧电流互感器不同极性的二次端子相连接(如果同极性端子均置于靠近母线一侧,二次侧为同极相连),差动继电器的工作线圈并联...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:648 时间:2015-07-09
  • 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。所以我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项,以保证配电变压器正常运行,保证用户安全用电。 1、保护配置技术方面 1.1 装设避雷器保护,防止雷击过电压 配电变压器是配...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:523 时间:2015-07-07
  • 变压器图片1

    分析了变压器比率差动保护动作速度慢的原因和差流速断保护在应用中遇到的问题,根据故障时差动保护中动作电流与制动电流的比值关系,提出了增加快速动作区的解决差动保护快速动作的方案,并通过数模验证了该方案能够有效提高差动保护在区内严重故障的动作速度。 1、引言 纵向比率制动式差动保护(以下简称纵差或差动保护)是变压器的主保护,它的正确动作与否关系到变压器[/c...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:639 时间:2015-07-05
  • 近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:727 时间:2015-07-03
  • 变压器图片1

    差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1002 时间:2015-07-03
  • 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1035 时间:2015-07-02
  • 1电流互感器的基本接线形式 2组电流互感器的二次绕组可接成和电流与差电流2种接线形式。差电流接线的特点是一组电流互感器二次绕组反极性与另一组相接,即所谓循环电流法接线。差动保护就是将变压器两侧的电流互感器二次绕组按差电流的方法接线,再将其输出电流接入差动继电器所构成的一种变压器保护。它的保护范围为变压器两侧电流互感器之间的部分。在实际使用中,变压器差动保护的单线图往往有如图1的接线形式。 在变...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:675 时间:2015-07-01
  • 瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上,安装时应注重: 1 首先将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量的油溢出。 2 新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证书,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门。 3 气体继电器应水平安装,顶盖上标示的箭头方向...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:842 时间:2015-06-29
  • 随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:4442 时间:2015-06-24
  • 在分析电力变压器零序保护配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1519 时间:2015-06-23
  • (1)锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽轮机高、中压主汽门及调速汽门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000r/min左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽轮机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1min,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列断路器(或手拉灭磁断路器启动保护出口)将发电机解...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1210 时间:2015-06-22
  • 复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:776 时间:2015-06-19
  • 1 10 kV配电变压器保护存在的问题 10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式。但对于...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:284 时间:2015-06-16
  • 1. 测量元件:电流继电器。 2. 出口方式:发出过负荷信号。 变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。 过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。 3. 过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。 (1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压...查看详情

    用户:lrqg39737 浏览量:621 时间:2015-05-31
  • 一 在环网供电单元时的情况 (1)环网供电单元的接线形式 环网供电单元由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔,如下图所示。 (2)环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:530 时间:2015-05-29