本专题为土木在线变压器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器...查看详情
在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构成的组合电器已经取代了以往所采用的高压断路器。这种组合电器由于体积小巧、结构紧凑、系统接线简单、设备造价低等优点广泛应用于10kV变电站,特别是箱式变电站中。现就组合电器对10kV中小容量终端用户配电变压器实现控制、保护功能、工作特性及应用中所存在的问题及解决方法进行探讨。 高压断路器在电力系统中主要用来分断正...查看详情
1.前言 变压器差动保护是按照循环电流原理构成的,是变压器的主保护。一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛运用。双绕组变压器,在其两侧装设电流互感器。当两侧电流互感器的同极性在同一方向,则将两侧电流互感器不同极性的二次端子相连接(如果同极性端子均置于靠近母线一侧,二次侧为同极相连),差动继电器的工作线圈并联...查看详情
分析了变压器比率差动保护动作速度慢的原因和差流速断保护在应用中遇到的问题,根据故障时差动保护中动作电流与制动电流的比值关系,提出了增加快速动作区的解决差动保护快速动作的方案,并通过数模验证了该方案能够有效提高差动保护在区内严重故障的动作速度。 1、引言 纵向比率制动式差动保护(以下简称纵差或差动保护)是变压器的主保护,它的正确动作与否关系到变压器[/c...查看详情
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构...查看详情
(1)锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽轮机高、中压主汽门及调速汽门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000r/min左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽轮机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1min,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列断路器(或手拉灭磁断路器启动保护出口)将发电机解...查看详情
复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接...查看详情