本专题为土木在线不平衡保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与不平衡保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
10kV 电动机磁平衡差动保护接线,电动机侧为3相CT,取电流信号,接到带差动保护的综合保护器,需要几芯线,如何接,接地短接线在哪端合适。...查看详情
4台泵机,用市电启动后保护显示三相电流不平衡,不平衡率达到43%.保护跳闸,用发电机供电2小时未有异常,这是什么原因...查看详情
差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么? 答:差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,引起和产生不平衡电流的因素很多,主要有稳态、暂态情况和回路接线极性错误三个方面的因素。解决办法主要是利用元件(电流互感器、差动继电器)的特性等来减少不平衡电流、制动差动继电器或带负荷检测回路的极性和接线的正确性。以减少对差动保护的影响。...查看详情
哪位大神有最新的磁平衡差动保护整定计算的实际算法啊?帮帮小弟吧。 可以是经验公式,就是不涉及角频率、接地电容的公式;另外,在电网参数不是很清楚的情况下进行计算可否达到调试要求。当然任何整定计算到现场都是需要根据实际情况进行相应的调整的。 谢谢 急!!!...查看详情
什么是过载保护电流整定值?具体整定电流值为多少? 什么是相不平衡保护电流整定值?具体整定电流值为多少?...查看详情
1、纵联差动保护的原理就是利用两端互感器的的电流情况来判断动作与否,我写论文,谁能从理论上(最好公式推导)来说明互感器的工作电流情况。 并顺便看下图里面的电流流向正确吗,不正确的话,请用图里面的数字说明走向。 2、减小不平衡电流有什么技术性的方案,希望大家,写的详细一点,论文用之。 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-26 23:12 编辑 ] 4379665...查看详情
请教电容器组不等容分组,双星形中性点间不平衡电流保护计算公式。35kV以上的,或是相关资料、文献及标准等。谢谢! 敬上!...查看详情
我们在调试一家南京的继电保护碰到了以下问题: 我们按照厂家所给的保护说明书将反时限过流保护投入,曲线选择的是极端反时限,根据选择的整定保护值,在带负荷启动的时候就发现不到10s中的时间就保护跳,后来不行了,我们将保护参数中的电机参数修改了,这样下来,过流保护的动作时间加长,电机倒是能够启动下来,但是就有一个问题,在实际运行中反时限过流保护很难起到作用,因为在与启动相同的动作时间下,电机恐怕早就烧毁...查看详情