距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线砖混结构地下室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与砖混结构地下室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
针对地下室无地下压力水浸渗之忧的特点,用主体灌浆砌筑技术提高主体的质量和密实度,增加主体结构的防水能力,减少渗漏概率,用纤维防水复合砂浆多层抹灰防水技术做抗渗防潮层,辅以外围护结构槽边和板底夯填3:7灰土层作避水层,以此来防止地表滞留水对结构的侵扰。使三方共同工作,形成有机共防的三道防线,起到对地表渗透水防漏、抗渗、防潮的作用。本施工工艺适用于建造在山坡地、地势较高、地下水位埋深常年在基底下较深部...查看详情
挡土墙是做钢筋混凝土还是砌体墙,基础是筏板基础还是什么,有什么需要注意的地方,建模是怎么弄呢?...查看详情
有什么流程和注意要点。...查看详情
砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。...查看详情
主体为砖混结构,地下一层,地上七层,地上高度22.000m,抗震等级三级,基础类型为墙下条形基础。地下室外墙为混凝土结构,内墙为砌体结构。 请问:地下室施工时 1、地下室外墙和砌体结构连接处需要留马牙搓不?2、先施工内墙砌体还是先施工外墙混凝土结构? 谢谢...查看详情
谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办...查看详情
没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢? 4979777...查看详情
图纸简介: 本工程为某地六层(带地下室)砖混结构住宅,图纸包括:楼板结构配筋图、梁配筋大样图、楼梯大样图,缺乏基础布置图。 投稿网友: rui0115 上传时间: 2014-09-04...查看详情
图纸简介: 本工程为某地五层(带地下室)砖混结构住宅,图纸包括:结构设计说明、基础平面布置图、基础大样图、结构平面图、梁板模板图、楼梯结构、节点大样图。 投稿网友: yan2816 上传时间: 2014-09-04...查看详情
图纸简介: 本工程为某地六层(带地下室)砖混结构住宅,抗震设防烈度为8度,图纸包括:结构设计总说明、基础平面图、结构平面图、板配筋图、楼梯大样图。 投稿网友: gaoshu3 上传时间: 2014-08-26...查看详情
图纸简介: 本工程为某地六层(带地下室)砖混结构住宅楼,抗震设防烈度为六度,图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、地下室顶板结构图、一~五层顶板结构图、屋顶结构图、楼梯详图。 投稿网友: lpj80 上传时间: 2014-08-18...查看详情
图纸简介: 本工程为某地二层(带地下室)砖混结构独立别墅,图纸包括:结构设计说明、基础平面布置图、楼面结构布置图、楼梯配筋图、构件大样配筋图。 投稿网友: zhihuawng 上传时间: 2014-08-05...查看详情
图纸简介: 本工程为某地6+1层(带地下室)砖混结构住宅,图纸包括建筑结构。建筑图纸有:各层平面布置图、立面图、剖面图;结构图纸有:基础平面布置图、结构平面图、阁楼层顶结构平面图、节点大样图等。 投稿网友: fza1985 上传时间: 2014-07-18...查看详情
图纸简介: 本工程为某地砖混结构住宅,地上6层,地下1层,图纸包含:基础平面图、结构平面图、过梁大样图、节点大样图、楼梯大样图等。 投稿网友: nickcarter 上传时间: 2014-07-08...查看详情
图纸简介: 工程简介:本建筑的总建筑面积为 3112.09mƒ2„,总建筑体积为9025.06mƒ3„,总建筑高度为7.2m。 图纸内容:给水排水施工图设计总说明、图例、标准图集目录、设备材料表、排水系统展开原理图(一)、给水系统展开原理图、排水系统展开原理图(二)、雨水系统原理图、E1、E户型标准层给排水平面放大图、E、E户型标准层给排水平面放大图、户型给排水管道轴测图 地下室给排水平面图、、...查看详情
图纸简介: 某地区半地下室加六层砖混结构住宅结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板配筋图,基础布置图,楼梯配筋图等。 投稿网友: nemesis100 上传时间: 2014-05-16...查看详情
最近两年没有做砖混结构了,现在大家做带地下室的砖混结构,地下室的外墙用37还是混凝土墙。 防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土; 防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土; 找了一些图参考,好像市场上大家还是用37墙,审图的不提防水的问题吗?...查看详情
自建住宅,地下一层,地上5层,结构形式为砖混结构,基础为毛石基础及独立基础,目前就是地下水位较高,每次水位上涨(发洪水)就会导致地下室淹水,平均一年一次,一次10天左右,并且地下室长期潮湿,我就想问,这样会不会对房屋整体结构有影响?求助。。急。。。...查看详情
本人目前设计的一个小区~上部有11幢楼,其中五幢高层,为9到18层,六幢多层,为6层,按甲方意思,大地下室要做砖混结构,因为当地的习惯是车库要隔成一间一间的卖,开间在3.3m左右,他们希望这部分隔墙作为承重墙。 本工程基础形式高层采用筏板,多层采用独立基础或条基。 经多方讨论,认为与高层相连的部分做砖混不合适,先把高层部分与多层部分设缝脱开,仅顶板设缝,底板仍为一体。(当地非抗震,风荷载也较小,为...查看详情
工程概况是这样的,砖混结构(其实啊,我私心觉得砖混不太合适,但甲方非要做砖混)做为地下储藏室,只有一层。 基本数据有:回填土的重度是18kn/m3,内摩擦角是20度,粉质粘土,楼板考虑过消防车,且上面有400mm的覆土,大概就是这样的,外墙怎样计算,而且甲方不想要那么多的横墙,为了多点面积,不过还要考虑安全第一啊。急!小弟先在这道声谢了! 我大概算了下,370砖墙肯定是不够的,另外上边还要过消防车...查看详情