变形缝防水更新时间:2024-11-12 22:46:46

本专题为土木在线变形缝防水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变形缝防水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑施工图片1

    自2023年4月1日起,业内称为“最严防水新规”的 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 开始实施。其中规定,地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,对地下工程的主体结构及接缝防水措施提出更高要求。本文就基于防水新规,总结一下地下工程结构接缝 “三缝一带”:施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝,分别如何施工? 《建筑与市政工程防水通...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:282 时间:2024-02-19
  • 钢结构工程图片1

    变形部位钢边止水带热熔搭接防水技术是将原钢板橡胶止水接头的粘接搭接工艺改为热熔止水接头工艺,钢边橡胶止水带采用热熔连接,钢边用铆钉锚固,止水带搭接成型,方便快捷。橡胶止水带需准确定位并稳定地固定在钢筋上,而钢板与混凝土结构连接牢固。钢边橡胶止水带采用热硫化法连接,接头平整牢固,无裂纹和脱气现象。 1?钢边止水带热熔搭接防水施工原理 安装钢边橡胶止水带时采用定性模具固定,在模板中间设置钢边橡胶止水...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:52 时间:2023-07-19
  • 隧道工程图片1

    对于隧道拱墙和仰拱环的施工缝,可以采用外贴式橡胶止水带或中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。 复合式止水带是由外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带组成的。常见的复合式止水带施工缝防水结构如下图所示:...查看详情

    用户:什么东东嘛 浏览量:29 时间:2023-07-10
  • 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:54 时间:2023-04-25
  • 混凝土结构图片1

    屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作? 屋面变形缝种类 变形缝根据功能不同可以分为伸缩缝、沉降缝、防震缝。 伸缩缝多指为了避免温度和湿度等天气环境因素导致楼面发生膨胀变形的缝隙,这种缝隙多为垂直登高变形缝,与屋面登高或齐平、双天沟缝隙。 防震缝顾名思义,就是为了避免地震灾害设置的结...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:43 时间:2023-04-22
  • 建筑是1992年建造的,该建筑一二层是商业,三层以上是住宅,二层屋面有点类似裙楼屋面,是上人的,还会走二轮车,现在要对二楼屋面进行防水改造,如图,现状面层已去除,当时建造的时候,排水沟和变形缝是紧挨着,所以下雨天一直有漏水的问题,现在要解决漏水的问题,准备用防水卷材,正常屋面变形缝地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因为屋面还会走二轮电动车或者摩托车,只能做成平的,请各位高手指导一下怎么做比较...查看详情

    用户:a536767976 浏览量:158 时间:2021-11-22
  • 变形缝的设置是为了减少由于温度变化、不均匀沉降、地震等原因在建筑结构内部产生的附加应力。变形缝的设置减少了很多工程上难以处理的变形裂缝,保证了结构的安全,但是如果变形缝的构造处理不当,将会给建筑带来不利的影响。 目前许多工程中变形缝的处理均不符合规范的要求,因而屋面变形缝渗漏是常见的建筑质量通病之一,也是渗漏治理中一大难题。。 那么一旦屋面变形缝出现了渗漏应该如何处理呢? 一、屋面变形缝渗漏原...查看详情

    用户:远大洪雨 浏览量:84 时间:2021-06-10
  • 本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。 那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头? 变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:983 时间:2017-07-06
  • 变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙...查看详情

    用户:co1438934612083 浏览量:912 时间:2016-05-20
  • 请问室外连廊屋顶变形缝处防水怎么做(露天的,业主要求变形缝处不要有坎和台阶等,希望是平的),谢谢!...查看详情

    用户:bunaikan2000 浏览量:4148 时间:2015-11-17
  • 建筑构造图片1

    如图中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一边为柱子的时候,应该怎么处理。 4914030...查看详情

    用户:lyralou 浏览量:9573 时间:2014-05-27
  • 图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15...查看详情

    用户:hdeternal1 浏览量:886 时间:2014-05-15
  • 变形缝防水做法中,在缝外侧很多大样都有一根泡沫塑料棒,请问是干什么用的?...查看详情

    用户:hhh7579 浏览量:16824 时间:2013-12-22
  • 图集上的屋面变形缝旁都做了泛水,大概250高,80宽,请问这个泛水有什么作用?@yiwen@ @yiwen@...查看详情

    用户:xianliang72412 浏览量:2002 时间:2012-11-19
  • 地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar...查看详情

    用户:xpzb 浏览量:1840 时间:2011-06-23
  • 地下室设计图片1

    地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图4162273 暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话...查看详情

    用户:lql9706100 浏览量:11756 时间:2010-12-27
  • 27805...查看详情

    用户:liqinlove 浏览量:5663 时间:2005-02-26