一、配电变压器的运行检查措施 (一)噪声检查 运行状态下的配电变压器,通常会发出“嗡嗡”声,这一声音具有均匀、轻微的特点。而当声响发生变化,则说明配电变压器产生了一定故障。因此,在对配电变压器进行日常维护和管理的过程中,对其噪声进行检查是关键途径之一。 检查方法为:应用绝缘拉杆,将其一段牢固顶在配电变压器上,从另一端听取配电变压器发出的声响,对是否存在杂音进行判断。...查看详情
电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行...查看详情
简介1. 变压器的安全运行受到绝缘事故的威胁,因此,在变压器的制造、安装、检修和运行过程中,对变压器绝缘系统的安全十分重视。本文着重分析引起变压器绝缘事故的原因以及对绝缘事故的预防。详细介绍2 绝缘事故产生的原因2.1 绝缘事故概述变压器的绝缘系统是一个绝缘配合问题。合理的绝缘配合是指变压器绝缘的耐受电场强度(以下简称“场强)大于其受到的作用场强,并有一定的裕度。当绝缘配合受到破坏,便引起绝缘事故...查看详情
知识点:温控器 1、干式变压器温控器无显示故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。处理方法:①接通电源;②更换保险管。 2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。 3、干式变压...查看详情
知识点:变压变频电源 交流变频电源变压器应用比较普遍,在日常生活中都能使用到它,也正是有了变压器,才使我们的生活更加的精彩、简便,尽管变压器使用已如此普遍,但人们对对它的了解还是少之又少,工军小编就来简述下交流变频电源变压器常见故障及处理。 一、变压器声音不正常及处理变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高电压磁通的bai作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原...查看详情
温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输...查看详情
知识点:后备保护 为反应变压器外部相间短路故障引起的过电流以及作为纵差动保护和气体保护的后备,变压器应装设反应相间短路故障的后备保护。根据变压器容量和保护灵敏度要求,后备保护的方式主要有复合电压启动的(方向)过电流保护、负序电流和单相低电压启动的过电流保护、阻抗保护等。而复合电压启动(方向)过电流保护应用最广。为防止变压器长期过负载运行带来的绝缘加速老化,还应装设过负载保护。 对于单侧电源的变压器...查看详情
目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统,它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命是由绝缘材料(即油纸或树脂等)的寿命所决定的。 实践证明,大多变压器的损坏和故障都是因绝缘系统的损坏而造成。据统计,因各种类型的绝缘故障形成的事故约占全部变压器事故的85%以上。对正常运行及注意进行维修管理的变压器,其绝缘材料具有很长的使...查看详情