本专题为土木在线安装要求设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装要求设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行,各标准之间有较大的差异,很多冷库制冷压力管道设计中存在与标准规范不符的问题。以下内容从冷库中管道的特点、设计、施工等方面阐述以下几点: 1、管道穿速冻冷库结构时应适当集中,从预留孔洞中通过,尽可能减少“冷桥’的存在,当管道穿过建筑物的沉降缝时,为防止建筑物不均匀下沉产生的管道...查看详情
电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情
(1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情
注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔...查看详情
真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。 为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下...查看详情