  • 一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:3263 时间:2015-08-07
  • 电力电容器是电力系统中的无功补偿设备之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数,从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作为无功补偿设备。 一、电...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1123 时间:2015-08-06
  • 安装SF6断路器有哪些技术要求? 安装SF6断路器时有关技术要求如下: (1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。 (2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。 (3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。 (4)六氟化硫管路安装之...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:781 时间:2015-08-05
  • 本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行,各标准之间有较大的差异,很多冷库制冷压力管道设计中存在与标准规范不符的问题。以下内容从冷库中管道的特点、设计、施工等方面阐述以下几点: 1、管道穿速冻冷库结构时应适当集中,从预留孔洞中通过,尽可能减少“冷桥’的存在,当管道穿过建筑物的沉降缝时,为防止建筑物不均匀下沉产生的管道...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:799 时间:2015-08-02
  • (1)容器组、阀门、配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。 (2)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。 (3)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。 (4)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置,其安全工作压力为0.75MPa。 (5)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:600 时间:2015-07-28
  • ⑴平网的宽度不得小于3m,立网的高度不得小于1.2m,每张网的重量一般不宜超过15kg。 ⑵平网立网安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连拉,系结点沿网边均分布,其距离不得大于75cm,系结点应符合打结方便,连接的牢固而又容易拆开,受力后不会散脱的原则。 ⑶平网应与水平面平行或外高里低,一般以15゜为宜。 ⑷平网负载高度一般不超过6m(含6m)因施...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:1345 时间:2015-07-28
  • 阀门安装的一般要求是什么?在建工程信息网提供最适宜的阀门安装的要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1152 时间:2015-07-24
  • 请各位介绍下室温远传表安装时选择采集点的要求。...查看详情

    用户:我是小学生 浏览量:905 时间:2015-07-24
  • 目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:871 时间:2015-07-16
  • 1.TT系统接地方式2.不得重复接地:如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。3.零线不得混用4.设备外壳接地5.必须严格区分N线和PE线,三极四线式和四极四线式的N线应穿过互感器。通过剩余电流互感器的N线不得作为PE线,不得重...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:613 时间:2015-07-09
  • 室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:893 时间:2015-07-08
  • 1、梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。 2、木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。 3、在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:2329 时间:2015-07-07
  • 幕墙的竖向龙骨的安装和横向龙骨的安装有啥要求,在转角处的以及门洞口处需要横龙骨悬挑最多多少...查看详情

    用户:ww521su 浏览量:573 时间:2015-07-05
  • 1、按图施工,接线正确。 2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 5、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 6、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:578 时间:2015-07-04
  • 中央空调设备的定位安装施工要点及质量控制有哪些要求...查看详情

    用户:hhm1001 浏览量:311 时间:2015-07-03
  • 1 作业条件 施工图及技术资料齐全无误。建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2 操作工艺 2.1 变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1055 时间:2015-07-02
  • 电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1000 时间:2015-07-02
  • (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:772 时间:2015-07-02
  • 注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:3022 时间:2015-07-01
  • 真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。 为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:635 时间:2015-07-01