安装要求更新时间:2025-01-03 07:05:06

本专题为土木在线安装要求设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装要求设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、变电站避雷针一般多高? 变电站避雷针的高度并非一成不变,其设计需根据变电站的具体位置、周围环境、雷电活动频率以及保护范围等多种因素综合决定。通常,避雷针的高度设定需确保其能有效吸引雷电,从而保护变电站内的设备免受直接雷击。一般而言,避雷针的高度不宜过高,因为过高的避雷针可能反而成为吸引雷电的焦点,增加雷电袭击的概率。目前的普遍共识是,变电站避雷针的高度应根据具体情况设计,但一般不超过30...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:12 时间:2024-12-31
  • 泵的吸入和排出管路的配置安装要求。 GB50275-2010风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范中: C.0.1、泵的吸入和排出管路的配置,应符合下列要求: 1、与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承;(见图片) 2、吸人和排出管路的直径,不应小于泵的入口和出口直径; 3、吸人管路宜短,并宜减少弯头; 4、当采用变径管时,变径管的长度不应小于管径差的5倍~7倍; 5、泵的吸入管道的安装,应符合图C...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:12 时间:2024-12-26
  • 开关站、配电室是建筑工程中必不可少的供电设施,由于电力系统设施具有较强的专业性,电力设备的安装基本是由电力公司负责,土建部分则基本是由开发单位负责,但是需要由电力部门进行验收。在开关站、配电室的土建验收中,经常发现由于开发单位对于相关标准的不熟悉,导致验收不通过而影响工期。为了规范和指导居配工程中配电设施用房(开关站、配电室)土建的交付验收工作,明确开发单位与供电公司的工作界面,本文总结的土建验收...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:109 时间:2024-11-22
  • 《 中建三局鲁班奖精品细部工艺图册 》...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:30 时间:2024-10-31
  • 一、屋顶避雷带安装高度要求 屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则: 1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:54 时间:2024-10-15
  • 一、国标规定了点型火灾探测器与不同设施的间距,但不够全面。 1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 。 6.2.6 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:84 时间:2024-10-15
  • 一 母线槽介绍 估计大部分电气人员都不陌生。但是对于一个电气初学者来说就可能只知其一不知其二了。母线槽是以铜排、铝排为导电介质的“大电缆”,安装方便,便于拆解,便于维护,环境适应性强。 用来为分散系统各个元件分配较大功率,在户内低压的电力输送干线工程...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:420 时间:2024-09-14
  • 防雷减灾图片1

    一、屋顶避雷带安装高度要求 屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则: 1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:296 时间:2024-07-26
  • 电气资料库图片1

    为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度: ①深化设计制 ②样板引路制 ③放线制 ④标签验收制。 一 深化设计制 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:30 时间:2024-07-25
  • 防雷减灾图片1

    一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则: 1.高层建筑:对于高度超过45米的高层建筑,接闪器应设置在建筑物的最高点,并覆盖整个屋面。接闪器的高度应高出屋面最高点至少1米,以确保其能够有效捕捉到雷电。 2.普通建筑:对于低于45米的普通建筑,接闪器...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:409 时间:2024-07-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:231 时间:2024-07-04
  • 供配电技术图片1

    配电箱安装要求是: 1、配电箱不得安装在潮湿,有蒸气,有腐蚀的地方,一般安装在大门后或进门边鞋柜上部易开关的地方。 2、配电箱安装高度距离地面1.5m为宜。 3、配电箱内应设置漏电断路,漏电动作电流不应大于30MA,有超负荷保护功能,并分出数路出线,分别控制照明、空调插座,其回路应确保负荷正常使用。 4、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和,各分路...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:61 时间:2024-06-27
  • 暖通资料库图片1

    安装工程策划实施监控的重点部位: 地下车库,地下公共走道上部空间的布局策划; 各功能用房;卫生间;电井、管井; 屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装; 顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理; 桥架的施工;电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外接地测试点设置;配电柜,配电箱的安装施工; 管道,设备,油漆颜色与标识的应用;卫生间检查口,地面和有关设施间的处理...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2024-06-13
  • 电气资料库图片1

    来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 安装工程策划实施监控的重点部位: 地下车库,地下公共走道上部空间的布局策划; 各功能用房;卫生间;电井、管井; 屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装; 顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理; 桥架的施工;电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:8 时间:2024-06-12
  • 国网公司变电站设备安装的技术要求有哪些内容,希望有这些方面的老师给予帮助,比如110-220kV的变电站的设备安装,有室内部分和室外部分,谢谢!...查看详情

    用户:许昌一 浏览量:12 时间:2024-05-27
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统 必须覆盖在整栋建筑物的每一处,这样无论建筑内的哪一处着火了,防排烟系统都能快速地控制浓烟毒气的蔓延以及将其排出建筑物外。想做到这一步,其防排烟系统的设计和施工安装是很重要的,设计和施工安装不到位都有可能导致防排烟系统失效。 防排烟系统的安装技术要求如下: 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 横梁、吊杆应平直,不得扭曲...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:98 时间:2024-05-06
  • 电气资料库图片1

    来源:电工技术杂货铺 如有侵权,请联系删除 线管配线的安装要求 1.管线敷设在多尘、潮湿场所,其管口连接处,如接线盒应密封,加装橡皮垫。 2.电线管弯曲半径见下表: 表1 敷设方式 明设 暗设 混凝土中 最小弯曲半径 ≮6D 当两盒间...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:65 时间:2024-04-22
  • 电气工程施工图片1

    小编有话说 目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。 较好做法 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:15 时间:2024-04-16
  • VOCs在线监测设施安装要求 经研究,答复如下: 根据《江苏省污染源自动监测监控管理办法》(2022年修订)第九条规定,单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业应安装VOCs自动监测设备。同时,其他依据排污许可证、建设项目环境影响评价文件、国家和省生态环境主管部门要求安装的监测因子从其规定。规定中涉及的排放量均为设计排放量。 根据您的留言,贵司...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:22 时间:2024-04-05
  • 照明工程图片1

    《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1-6条为根据室内高度选择应急照明标志灯的规格,第4.5.11条根据室内高度确定标志灯的安装高度,但是第3.2.1-6条条文解释是根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。到底是应该按照设置高度还是室内高度来选择灯具大小?请明确。 解答: 按室内吊顶高度。 室内高度指室内吊顶后净高;但此条...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:73 时间:2024-03-28