本专题为土木在线安全供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安全供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
供电安全准则“N-1”是指在电力系统正常运行方式下,系统中任一设备发生故障,不会引起系统其他设备过载、短路或损坏,不会对重要用户正常供电造成影响的准则。为了确保供电安全,需要了解供电系统的薄弱环节和潜在风险,并采取相应的措施加以防范和应对。供电安全准则“N-1”即是针对这些问题而制定的。 首先,我们需要了解电力系统中的负荷平衡问题。在正常运行情况下,电力系统的总负荷与总发电功率之间存在一个平...查看详情
知识点:井下主变(配)电所 (1)对井下变(配)电所〔含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路;当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。 (2)向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。 (3)向煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵应各有两回路直接由变(...查看详情
这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。 究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。...查看详情
设备本来从建筑物内部的TN系统引电出去,由于两个原因:1、由于通过空开后,就只有L/N线,没了地线,实际上成为了TT系统;2、再加上本来室外就没和建筑物等电位联接,也需要采用局部TT系统。 所以,我们设备的供电虽然从建筑物TN系统引电,但实际上变成了TT系统供电。那么如何保证安全性的?参考王厚余的500问,请各位大侠帮看看以下这个方案行不: 1、方案一:接地电阻足够小,小于1.18欧。TT系统中性...查看详情
众所周知,我国煤炭资源开采大多是在井下进行,其特殊的开采空间、煤层结构使得煤矿井下环境十分恶劣。采掘面周围含有大量的瓦斯、煤尘等易燃、易爆物质,如果用电不当,很容易由于用电设备出现漏电等发生电火花引起井下发生瓦斯、煤尘爆炸等严重事故。本文将结合我的工作经验,就工程中常用的提高煤矿矿井供电系统安全可靠性的具体对策和措施进行归纳总结,以便为其它相关工程提供一点借鉴意义。 1 煤矿井下供电系统...查看详情