距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置 第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?...查看详情
地下室顶板为嵌固层,顶板梁托柱或剪力墙,可否不当转换,就是不计入一个不规则,审图中心的做法目前不统一。...查看详情
本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑 现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。地下一层,地上28层,其中地面两层为大空间,其余上部为剪力墙住宅。地下室满足不了嵌固条件,所以顶板不嵌固,嵌固部位取基础。 我就想问问部分框支剪力墙转换层层数如何确定,因为如果从嵌固端算的话,就是3层转换。从地下室顶板算的话,就是2层转换。刚度算法会不同,还有就是按《高规》10...查看详情
剪力墙地下室暗柱钢筋在层高位置没有通上去怎么跟一层的暗柱钢筋搭接...查看详情
如图,为什么地下室剪力墙纵筋比地上一层要细,是设计搞错了 还是有什么规范 5473852...查看详情
选哪个呢 理由呢 大神...查看详情
关于地下室剪力墙基础怎样计算?如果是条形基础怎样计算?...查看详情
高层地下室是框架还是框架剪力墙结构体系?求助哇…… 怎么有些人用的是框架有些用的是框架剪力墙,到底怎么区分啊...查看详情
人防地下室外墙和临空墙下端都是按照固端设计,因此我们院要求在底板厚小于400时要加墙下条基。在力学角度看,剪力墙体可作为深梁将荷载穿至两边柱子,然后到基础,也就是说不管是搭在墙体的梁板传来的荷载,还是墙体自重,都可以这样传给基础。那么这样外加的墙下条基,计算时需要哪些荷载?PKPM读取的墙下荷载作为计算依据的话,明显不合理...查看详情
如题,求各位前辈指点,墙下条基设计,在剪力墙下布置条基,在洞口处布置基础梁,怎么通过软件PKPM或者YJK实现设计...查看详情
各位大神:小弟刚刚做设计遇到这么个工程特来请教。半地下室,背后最高处有7米高的坎,正面是公路用来做门面、屋面用来做广场、场地是淤泥,基础建议的用孔桩。问:背面可以做剪力墙来挡土吗?合适吗?设计中需要注意哪些问题?...查看详情
剪力墙根部的位置漏水很严重,甚至是飚水出来,打针补不了的,现在是准备在地坪里面埋水管直接引到集水坑去,有没有更好的办法啊,谢谢各位知指导...查看详情
结构新手遇到这样一个情况,一小高层建筑,地下室顶板作为嵌固端,有一1800长的墙,地上部分均为200厚,但由于一层覆土较厚,到了地下室此墙轴压比很大,需要将其增加为250厚,于是成为1800/250<8,求问此时是否将其判断为短肢剪力墙?如果此类墙在结构中较多,结构是不是就成了短肢剪力墙较多的结构?请各路高手指点...查看详情
带地下室的框架结构,地下室外墙建模用剪力墙吗? 如果建模用剪力墙 剪力墙吸收的荷载比较大 外墙的柱子相对就小了 是否该这样做 请知道的告知下 讲解下谢谢...查看详情
18层剪力墙(一个单元)项目,由于商业裙房的要求,导致主楼地下室顶板有近一半降板800,也就是主楼地下室顶板右半边比左半边降板了800,感觉有点成错层结构了,但是总工说把错层分界处做成大梁,错层高差小于梁高,就不算错层了,求大神指点一下啊...查看详情
一个小高层,地上部分均为200厚,建模时,墙长按1700建模;地下一层由于采用筏板基础,外墙采用250,那么问题来了:当外墙墙厚是250时,墙肢长宽比小于8,符合短柱剪力墙的定义。实际中此问题比较常见,看看大家怎么处理这个问题,是按短肢剪力墙构造配筋,还是按普通剪力墙配筋呢?...查看详情
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗? 如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗? 新手,望高手解答,谢谢...查看详情
住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?结构上说300mm以下的洞不用给结构提,但是其他院同行说要给结构上提,求解答,谢谢。...查看详情
框支剪力墙转换层在地下室要不要考虑框支柱的倾覆力矩?刚度比只有0.7,只能以基础为嵌固端,以基础为嵌固端的话的如何考虑倾覆力矩比...查看详情
本帖最后由 liyangbei 于 2014-12-12 18:12 编辑 近期总看到别人问这个问题,索性总结一下 下面是我对规范的一些理解,望指点: 规范文字不直接引用,只写大意。 当地下室顶板做为嵌固层时: 《抗规》6.1.3-3 地下一层与上部抗震等级相同,向下逐层递减,不得小于4级。 《抗规》6.1.14-4 地下室一层墙边缘构件配筋量不得小于地上一层。 《高规》7.1.4-1 剪力墙...查看详情