距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近优化了一个住宅小区项目。其中主楼为18+2F,就是地上18层住宅,地下室2层储藏室。 发现在地下2层储藏室的剪力墙布置比地上的住宅部分要多得多,见下图。 15号轴线上,地上部分剪力墙长度2300,而地下部分长度达到4800。4800/2300=2.09倍。我们首先想到的是地下增加这么多剪力墙是为了将地下室顶板作为上部结构的嵌固端,为了满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010...查看详情
地下室外墙与剪力墙受力分析的区别是什么?...查看详情
分享给大家...查看详情
1、地下室剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋排布规则: 地下室剪力墙以承受土的侧压力为主,所有要优先保证主要受力筋的截面位置:竖向筋为主要受力钢筋放在外侧;抗剪的水平钢筋在内侧。 16G101-1P82图集常规做法↓ 2、剪力墙以构件的抗剪承载力为主,优先保证主要受力钢筋的截面位置,水平筋为主要钢筋放在最外侧,竖向钢筋放在内侧。 上面是16G101图集常规做法 ,当具体工程钢筋排 布与图...查看详情
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 一、地下室剪力墙是很容易出现竖向裂缝。 到地下室看一看,经常能看到下图所示的剪力墙竖向裂缝。 二、地下室剪力墙为什么容易出现竖向裂缝。 剪力墙混凝土收缩,受到基础底板的约束,在剪力墙内会产生拉应力σt,见下图。 图中显示拉应力σt在墙中部最大,当σt大于混凝土抗拉强度ft时,便会在墙中部首先出...查看详情
1、朗筑结构张老师新版PKPM《完整框架结构设计视频全套13集》http://www.structure.com.cn/view/385.html2、PKPM 操作视频暴风系列(混凝土)http://www.structure.com.cn/list/73.html3、土木工程毕业设计视频第一季(三十集含任务书、图纸、计算表格、求解器)土木工程毕业设计视频第二季(二十一集含(计算书、任务书、计算表...查看详情
混凝土高层 地下室 地基基础网络班 课时:51节课培训方式:在线直播视频教学 赠送直播回放视频 直播视频答疑 QQ群答疑学习软件:计算分析软件=PKPM YJKPMCAD SATWE JCCAD MorGain理正结构绘图软件=PAADTSSD案例(共三个): 纯剪力墙案例1:住宅,33层 纯剪力墙案例2:底部商业上部住宅,带地下室,26层 框架剪力墙案例3:办公楼,带地下室,11层 混凝土高层 ...查看详情
6度区框架剪力墙结构含消防水池两层地下室含钢量多少合适?85算多吗?...查看详情
PKPM建模的时候,上部剪力墙落到地下室与地下室外墙重合,那重合部分在地下是否要定义为地下室外墙?具体做法如何?需要注意哪些?...查看详情
在做一个两层地下室的高层,地下室二层以外有一部分剪力墙是单独的,承台处已设基础梁,请问一层还需要设连梁吗?连梁的作用是什么?...查看详情
地下室顶板作为嵌固端,刚度比要满足的话,地下室的剪力墙基本满布,而且横向的剪力墙截面厚度取值已经取到350了,这样是不是代价太大了...查看详情
地下室挡土剪力墙计算的迷惑。不知道用那种是对的。 1、剪力墙 按:下端固支 上端简支(顶板厚度>150且有梁楼盖)单向板 计算-(朱炳寅老师,《建筑地基基础设计方法》第二版 P456 实例8.7), 2、剪力墙 按:下端固支 、上端简支、左右段支 双向向板 计算-(和实际受力情况很接近些)。 3、挡土剪力墙上的壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力作? 迷惑:一、...查看详情
地下室顶板以上墙厚200,墙长1700不算短肢,但是现在地下室顶板的刚度比不满足,我想加厚剪力墙做到300,但是墙长1700,300厚的墙短肢怎么解决...查看详情
最近在检查工程中发现,地下室剪力墙在约1.2米高处出现水平裂缝,剪力墙厚250,高2850,砼C30,桩基.请教各位大侠出现该现象的原因是什么?...查看详情
1. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1 高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。 2. 高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?...查看详情
今天发现剪力墙从地下室开始到现在刚拆完模板的19层,在外墙一个框架柱两侧都出现贯穿性裂缝,还有12层没施工,基础是混凝土灌注桩的,请问这个是不是因为地基沉降导致的,会不会影响结构,因为是外墙,可能会影响到防水和保温的问题,有没有什么解决办法,还有如果继续往上施工的话,有没有什么可以避免继续产生裂缝的措施,有没厉害大神的帮我想想办法,谢谢了...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-16 09:04 编辑 地下室7.5m高、0.6m厚剪力墙,一次浇筑。求干过的朋友出个相关支模措施,即省工又能保证质量的方法!当然质量第一。...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2016-8-30 09:52 编辑 地上五层,一层地下室,地下室外围剪力墙地梁偏位25公分,地梁已成型,剪力墙未浇注,地梁偏位段有两米,除了砸掉,各位大神还有什么解决方法?...查看详情