距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线构件配筋结果设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与构件配筋结果设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
取值原则:剪力墙边缘构件的配筋结果应以“边缘构件”为主,“配筋简图”为辅: 1.普通剪力墙 配筋简图:边缘构件配筋面积As=15.9+15.9+16.0=47.8 cm?(计算配筋) 边缘构件:边缘构件配筋面积As=4765mm?(计算配筋和构造配筋取大值) 对比分析:“配筋简图”中数值仅为计算结果,当边缘构件配筋受计算结果控制时,“配筋简图”中的结果与“边缘构件”中结果一致;...查看详情
剪力墙(纯剪力墙) 1 剪力墙截面 一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。 无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。 2 底部加强区墙厚度 一二级...查看详情
求一份混凝土构件配筋及钢构件应力比简图cad!!...查看详情
1 引言钢筋混凝土构件在工程结构中广泛应用,例如:单层厂房排架柱,多层框架结构,刚架中的横梁和墩柱,隧道拱圈,钢筋混凝土拱桥的拱肋,桥墩基础以及桩基础等。经常会遇到钢筋混凝土构件双向大偏心受力的问题,当作用在构件上的纵向力相对于截面的两个主轴均有偏心,或者是构件同时承受轴心压力和两个方向的弯矩时,构件的受压区形状因纵向力及偏心距的大小不同而不同,呈三角形、四边形或是五边形。并且弯矩作用平面与弯曲平...查看详情
yjk...查看详情
6277704...查看详情
问题补充:约束边缘构件非阴影区的钢筋在广联达中怎么书,如下图,希望给予详细解决...查看详情
问题补充:请问这个楼梯配筋在单构件中应选用哪个图集?11G101...查看详情
混规6.2.23条3,对称配筋的矩形截面偏心受拉构件,无论大小偏心,均可按照Ne'≤fyAs(ho'-as)计算。 对大偏拉,对远离N一侧的纵筋中心取距,如果受压区高度x>2as'的话,这个公式不应该是Ne'≤fyAs(ho'-as)-α1fcbx(x/2-as')吗? 这是自动忽略了受压区混凝土对受压区纵筋的弯矩?...查看详情
请问一下这种弧墙如何配筋? 我配了一个这样形式的边缘构件,但是审图要求我两个平直段的水平外箍筋要和圆弧段的水平钢筋搭接,而不能一起做一个大箍筋,现在这个搭接该如何搭接呢? 6242504...查看详情
PKPM-bim预制构件整体计算无法自动连接SATWE计算,得整体导出PM模型然后再从PKPM结构设计里去计算,再从BIM里导入SATWE,但是现在导入钢筋排布的时候显示,没有计算结果,只能构造配筋。...查看详情
PKPM约束边缘构件配筋面积:为什么按配筋结果的剪力墙上部配筋数值算的和边缘构件按钮结果里的配筋差好多,例如,L型的约束边缘构件,配筋结果的剪力墙上部显示0,即构造配筋,但是边缘构件里的配筋结果高达8000多...查看详情
剪力墙边缘构件配筋详细分析...查看详情
求哪个大神知道剪力墙结构中边缘构件的配筋怎么计算来的?611439761143986114399...查看详情
1、此类墙体中的GBZ12。1100长的墙肢水平钢筋如何设置呢?6@200?还是应该按照墙体的最小配筋率设置?60613726061373...查看详情
pkpm中《分析结果图形和文本显示》中,查看混凝土构件配筋及钢构件应力比简图的作用是什么,可以直接生成梁、柱、基础等的施工图,还需要查看混凝土构件配筋及钢构件应力比简图么?...查看详情
5904000 1,上图最后一步的限制高度为什么要减2个3? 2,抗规和砌体规范都没有说明配筋砌块结构的约束边缘构件和构造边缘构件在房屋高度方向的设置范围? 5904000...查看详情
大家做高层的时候,构造边缘构件配筋是怎么处理的?(参加有回帖奖励)...查看详情
剪力墙边缘构件计算简图与边缘构件配筋结果相差很大的原因...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 20:57 编辑 型钢混墙构边构,型钢在内不外露。影区不变同高规,最小配筋几如旧。【注释】型钢混墙:型钢混凝土剪力墙。构边构:构造边缘构件。影区:阴影部分。几如旧:几乎与《高规》一样。唯一不同的是:四级剪力墙其他部位拉筋竖向间距由《高规》250mm改为200mm。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》9.2.6及表9.2.62017.3.1...查看详情