水泵扬程计算更新时间:2024-12-16 18:14:15

本专题为土木在线水泵扬程计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵扬程计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上...查看详情

    用户:小月亮与六便士 浏览量:78 时间:2024-03-04
  • 农田深井潜水泵扬程计算:水泵出水流量为125吨,扬程175米。主管道用DN125PE管,水流到达主管道出水口后剩95个压,然后分两路,两个支管DN100,一路支管900米,另一个支管600米,垂直距离最高30米。拐头可忽略。请问到达两个支管末端出水口还剩多少个压力?杨程175米够吗?求解答...查看详情

    用户:塞北小韩 浏览量:24 时间:2024-02-05
  • 建筑消防给水图片1

    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D ——排出几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为正; 低于泵入口中心线: 为负; S ——吸入几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为负;...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:256 时间:2023-03-24
  • 水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:160 时间:2023-03-03
  • 制冷技术图片1

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1 水泵扬程H=z+hw z是扬...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:91 时间:2023-01-28
  • 泵的主要性能参数: 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、效率、转速和必需汽蚀裕量等。 1.流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量或质量流量。 泵在单位时间内,实际输送液体的体积称为泵的流量。 通常用字母Q表示。单位是:m3/h、L/s。 水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,增加购买水泵的费用;流量大,功率大,还会增加线路、电器控制方面的费用。应具体问题具体分...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:421 时间:2023-01-11
  • 喷淋塔高度4.8米.算出的循环水量为60m?/h,循环水泵需要提高的水量最高点大概4米,求循环水泵的扬程和功率计算 过程...查看详情

    用户:wx_1626089999229 浏览量:38 时间:2022-11-17
  • 水泵选型索引 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:215 时间:2022-08-12
  • 我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。...查看详情

    用户:1维克vitor 浏览量:148 时间:2022-06-24
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1098 时间:2021-04-25
  • 请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?...查看详情

    用户:耗子得得得 浏览量:699 时间:2020-12-16
  • 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:600 时间:2020-11-18
  • 如何计算水泵的流量及扬程?...查看详情

    用户:cof1605316923291 浏览量:1029 时间:2020-11-14
  • 请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?...查看详情

    用户:道明寺司 浏览量:42 时间:2019-12-13
  • 根据供暖半径如何计算二网循环水泵扬程?有没有这方面的大神,求赐教,谢谢...查看详情

    用户:西伯利亚狼111 浏览量:838 时间:2019-02-25
  • 【上海彭老师培训2019精华总结之给水工程】给水工程中水泵扬程计算...查看详情

    用户:十九笔画 浏览量:1386 时间:2019-02-18
  • 市政给排水图片1

    这个是污水提升泵站,局部水头损失不考虑。最高日最高时流量为100立方米/小时。管径为DN150 ,PE管。 请问以下几种计算方式哪一种是对的?或者该如何计算? 我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。以前一直按第三种算,总觉得算出来的扬程偏大。 5872219 5872219...查看详情

    用户:solekg 浏览量:7738 时间:2017-09-09
  • -----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:4174 时间:2017-07-19
  • 建筑给排水图片1

    如图所示,要想C点压力达到10m水柱,则需要A点水泵扬程为多少,求老师赐教,谢谢。 5724484 5724484...查看详情

    用户:s13893854 浏览量:4328 时间:2017-02-20
  • 中央空调图片1

    5672391 现拟定工程采用螺杆加风冷热泵形式,机组阻力为了方便理解人为定为80kpa与30kpa,夏季螺杆+风冷热泵运行,部分负荷时开启COP较高的螺杆机组以提高运行效率;冬季采用风冷热泵运行,提供45-40℃热水。SB1、SB2均放在地下室机房内,定压点设置在集水器,简化原理图如上图两种形式,采用哪一种更好?水泵该如何选择呢? 5672391...查看详情

    用户:cubajk123456 浏览量:3167 时间:2016-12-14
推荐专题
标签达人
水泵扬程计算热门资料