距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水池地下设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池地下设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?...查看详情
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?...查看详情
设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。...查看详情
请问下大家,我的地下室房间后面就挨着消防水池,对我的房间有影响吗,...查看详情
局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,3层钢框架柱还需要延伸至地下一层吗,还是按插入式柱脚,埋深2.5倍,求大佬指教...查看详情
小弟最近第一次接触地下水池,和筏板基础,院里的前辈给了一份参考给我,可是我还是有很多不懂,比如这里的筏板的配筋 K18, K20之类的附加钢筋为什么从墙边开始,并且加一段不加一段的是为什么,还有虚线表示的是什么?虚线内也附加钢筋了是什么意思。6270274还有最底下的一排四个柱子一样的东西是什么东西,我去查看了负一层柱子并没有这四个柱子。最后八号色的五个小圈圈是什么意思,检测点吗?希望有大佬帮我解...查看详情
就是池顶到楼板有距离要求吗 之前看了一个设计写的是池顶标高-0.2m 这是合理的吗 先谢谢各位大神帮我解答一下 谢谢谢谢!...查看详情
严寒地区消防水池须设置于地下么?如若地上怎么保温...查看详情
6度区框架剪力墙结构含消防水池两层地下室含钢量多少合适?85算多吗?...查看详情
地下室三层已建好,原设计的消防水池在室外单独做,现在甲方说要移到地下室负一层。请问这种情况怎么解决? 可否板上开洞立柱穿过地下三层到地面单独做基础,立柱与已建建筑无接触,形成两层的穿层柱,消防水池底板与地下一层楼板无接触。...查看详情
谁用过深井消防泵?现在有个项目,地下水池5.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种深井消防泵规范上允许使用,不然就得做一个5.5m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急!!!...查看详情
新建的小厂区正好临江,尽管江水很充足,屋顶消防水箱、地下消防水池都还是要的,特别是地下消防水池还不小。 图审通过后,施工单位一看,问题来了,江水水面的相对标高约-2.000m,地下消防水池的相对标高最低处约-6.000m,施工较为不便。有什么好办法呢? 1.不动脑筋就是打钢板桩、做围护。 2.消防水池上抬,这区域是规划绿化带,抬不了。 3.消防水池面积扩大、深度减小,基地很紧张,基...查看详情
5991631 1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水...查看详情
地下室消防水池面积算在建筑总面积里吗...查看详情
因场地基础不好,无法开挖太深下去,水池一半在地下,一半在地上,地上高度为3米,这样是否要算建筑面积呢?...查看详情
目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急...查看详情
如题,与房子共建的消防水池,建模应改怎么考虑,需要注意些什么。求指导...查看详情
5627486消防水池检修口距离水池顶板的距离有啥要求,最少是多少,如图中的500,能否在减小?地下消防水池的池顶覆土厚度是否需要保证不小于冻土层厚度? 5627486...查看详情
对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。...查看详情