请问柴油发电机房通风按换气次数定,还是按柴油机的燃烧所需空气量计算?...查看详情
一、《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房 应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火...查看详情
收录于话题问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施? 规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。 个人认为安全起见,应设置灭火器。...查看详情
收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》...查看详情
收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》 转载请注明来源:给排水视界·微信公众号...查看详情
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!...查看详情
最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,...查看详情
沼气发电机房,占地面积600m2,单层,高5.2m,怎么设置室内消防系统? 厂房占地面积大于300m2要设室内消火栓系统,但沼气发电机房不能沾水怎么办? 需要设水喷雾或气体灭火系统不?还是只设干粉灭火器? 哪位大神谁做过类似的项目,多指教!...查看详情
位于地下室的发电机房是不是一定要设置气体灭火系统,设置自动喷淋是否可行...查看详情
小区里单独设置的地下消防水池、水泵房、柴油发电机房。怎么设置排风系统?用竖井排么?...查看详情
因为基础问题,业主想把设计在一层的发电机房及配电房改为放置在二层,一层用来做消防水池及水泵房。是否可行?...查看详情
问题:如果一层为人员密集场所,意思是否是地下一层就直接否定不能设置柴油发电机房了么,如果不能,能否采取一些其他措施呢?比如在一层在一层画出一片区域做办公室用,然后在这些办公室下边设置柴油发电机房,这样算是触犯强条不?先谢谢大家了:Q,以下条纹附上 建筑设计防火规范GB50016-2014 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应...查看详情
常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!...查看详情
问题如题,发电机房被人防墙包围,可以在人防墙布置泄压口吗?如果不能应该如何设置?...查看详情
本帖最后由 cecily1987 于 2014-1-11 12:42 编辑 本人做的一个工程,工业厂站,需要一台200kw的柴油发电机。根据民用建筑电气规范要求,一刀切,应设置储油间。 但本人查找的样本,针对各容量的发电机,发电机房都有详细的设计,其中800kw以下的柴油发电机都没有储油间尺寸,且都自带底座邮箱。也就是说小容量的发电机可以不设储油间。 同时,国标图集柴油发电机房设计中,也对小容量...查看详情
请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾? 2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾? 3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?...查看详情
同一个项目,因为只有一路电源,故二级负荷设置柴油发电机房,但一期设置了柴油发电机房,现在同样二期还需要设置吗?还是一二期可以合用,主要是为消防负荷供?...查看详情
一小区共29万平,其中商场10万平;地下室4万平,其中人防1万3千多;其余为住宅。由于人防必须设柴油发电机房,甲方的意思是商场不设置柴油发电机房,将商场的柴油发电机也放到人防的柴油发电机房内。商场与人防的距离为100米,请问各位专家可以吗?有没有硬性规定说商场的柴油发电机必须要设在内部?...查看详情
自备柴油发电机房(非人防的)需要设置排水设施吗?自备柴油发电机房有相关规范吗?...查看详情
发电机房设置在洗碗间下面有问题吗?如果把防水做好应该可以吧,看规范没有强条说不允许。 各位兄弟姐妹帮哈忙。谢了...查看详情