消防系统水更新时间:2024-11-14 00:19:24

本专题为土木在线消防系统水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防系统水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    依据国家科技传播中心项目水消防系统设计安装过程中提出的诸多疑问,从室内消火栓安装及装饰、屋面室外消火栓设计、自喷避障及泄水、消防水位设置等方面提出了注意事项和思考,以期进一步提升建筑水消防系统使用和管理的安全便捷。 01 室内消火栓安装及装饰 1.1 消火栓安装位置 根据《消火栓箱》(GB/T 14561-2019)5.5.3条、《消防给水...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:71 时间:2023-06-28
  • 5栋20米高的6层住宅和一栋10米高的3层商场,市政给水压力0.2-0.3MPA,给水、消防系统怎样做?...查看详情

    用户:肖郎 浏览量:505 时间:2017-07-12
  • 如题,湿式自动灭火系统有那种选择,可以用雨淋系统么?还是一定要用固定消防水炮?求助,求助。...查看详情

    用户:葱爆羊肉 浏览量:725 时间:2017-04-24
  • 建筑消防给水图片1

    水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 5340002 建筑消防稳压系统的应用 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:778 时间:2015-09-18
  • 1 概述 消防泵是地铁车站消防给水系统中的主体设备,而消防联动控制系统则是控制消防设施自动运行的指挥系统,它的运作效率将直接影响到车站自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到使用单位及消防监督部门的重视。在消防给水系统中,合理设置消防泵的控制回路可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。 2控制要求 2.1安全电压 《民用建筑电气设计规范》第13.4.4规定:消火栓按钮控...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1163 时间:2015-07-29
  • 图纸简介: 该套图纸包括图纸目录、设计说明、各分层给排水消防栓平面图、各分层自动喷淋平面图、给水排水消防栓自动喷淋管网系统图、消防水箱消防泵房平面图等。 投稿网友: fairy70 上传时间: 2013-03-23...查看详情

    用户:fairy70 浏览量:606 时间:2013-03-23
  • 求江苏民用建筑水消防系统设计规范电子版 DGJ32/J92-2009 现在做一个江苏的项目,审图意见回来了,里面提到违反DGJ32/J92-2009 相关内容,故,想弄这个电子版,看看相关规定。 说明下,设计上是符合国标的。 先谢过。...查看详情

    用户:guo20101127 浏览量:1372 时间:2011-05-27
  • 江苏《民用建筑水消防系统设计规范》http://bbs.co188.com/content/0_1788992_1.html...查看详情

    用户:2002-ytf 浏览量:1409 时间:2010-05-17
  • 托固在过去40 年中为水、电、风和消防系统提供了抗震支撑及产品。我们不断创新的设计包括拥有专利 设计的预应力拧爆式螺栓,可以确保安装质量,可以帮助检验人员一眼看出安装已经达到要求。 本说明书给出在水、电、风系统中抗震加固的方案。托固可以提供的抗震方案有:力学计算、绘图和安装。 我们全面的抗震加固服务在本领域一直占据领导者地位,并得到客户的尊重和支持。 本行业不断在革新,我们从每个新地震中不断学习非...查看详情

    用户:leexuehao 浏览量:1174 时间:2008-10-08
  • 本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水 灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念 ,讨论了该系统在现行规 范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。 关键词: 消防 稳压泵 恒压变频 稳高压 常高压 临时高压 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变 压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的...查看详情

    用户:寒冬 浏览量:1370 时间:2007-11-04
  • 各位高手,小弟有个问题请教! 有一个厂区,消防设计所需水表口径为DN150。水表后DN150水管到地下消防水池之间分开几个DN50的生活给水用水口,请问这样厂区内消防管道与生活管道共用的情况允许吗?如果这样的话,我觉得计量不准确,是否应该厂区内要分开两套系统?...查看详情

    用户:kinghzhci 浏览量:1496 时间:2007-01-22
  • 室内给水系统和室内消防系统分设时,室外消火栓应接在哪个系统上?请教!...查看详情

    用户:leidashan 浏览量:1169 时间:2006-04-29
  • 水消防系统是否每层都要设置自动排气阀?...查看详情

    用户:orlando6220 浏览量:1706 时间:2006-02-22
  • 变频控制设备在水灭火消防系统中的应用 2005-11-23 这篇文章被阅读了< 5 >次 摘要:本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念,讨论了该系统在现行规范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变压)变频调速电...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:1463 时间:2005-11-23
  • 这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题: 1.展厅部位消防怎样布置 2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管 本人很急,在线等...查看详情

    用户:swqlily 浏览量:1569 时间:2005-08-17
  • 给水与消防合用同一供水系统时,所算管径在没有火灾时明显偏大,各位有什么好的方法可以使两者能够更好的结合呢?...查看详情

    用户:dabaolyw 浏览量:1929 时间:2002-08-27