请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=276240503...查看详情
关于GB50974-2014中的消防水池有效容积计算有几个疑问: 1、对于地上地下类型的组合建筑,在计算室外用水量确定用水参数时,参考表3.3.2数据,建筑体积如何确定?是按地上、地下一起算,还是只计算地上部分? 2、对于组合建筑,计算室内的用水量时,火灾延续时间是分别按各自功能取还是整体按公共建筑取?室内和室外的火灾延续时间取值一样吗? 3、3.6.1条的条文说明:针对室内消防系统需要保护多个对...查看详情
大部分设计院消防水池容积(V)计算都是取 本工程室内消火栓流量最大值(Q1max)×火灾延续时间(t1) +本工程喷淋流量最大值(Q2max)×喷淋持续喷水时间(t2)+本工程室外消火栓流量最大值(Q3max)×火灾延续时间(t1),即V=Q1max×t1+Q2max×t2 +Q2max×t1。但规范并非此意。根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014 3.6.1消防给水一起...查看详情
大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?...查看详情
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 5959980 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。...查看详情
某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S....查看详情
消规上说,双路供水喷淋和消火栓共用水池的情况下,水池的有效容积不低于100立方米。 这个意思是不是就是确定了公建所有的消防水池都不能低于100立方米? 因为有的时候计算出来的水池容量其实很多都到不了100立方米,不知道这个是不是强制规定的?...查看详情
某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为() A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3 请帮忙解释一下!...查看详情
一个商业综合体项目,消防水池的有效容积,剧场设置消火栓、自喷、水幕、雨淋系统,自喷和雨淋系统会同时作用么,我认为不会同时作用,但是有人认为,火灾发生在自喷和雨淋结合部位,所以会同时作用,水幕不会灭火么?没说通,看看大家伙怎么看。有没有相关案例呢...查看详情
排水泵站集水池最小有效容积计算 一篇关于集水池容积计算的论文,不错!和大家一起分享 5080307...查看详情
消防水池的有效容积确定如下: (1)独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求。在发生火灾时能保证连续补水的条件卜,消防水池的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。确保在火灾时向水池连续供水的条件为:①消防水池有两条进水管,且分别从环状管网的不同管段取水;②若部分采用供水设备,该供水设备应设有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能使供...查看详情
本帖最后由 爱晚亭 于 2013-12-13 19:43 编辑 这是一个化工项目,泄露的化工液体、消防污水、前期雨水通过集水池靠重力进入事故水池(图示左边水池),请问靠重力,事故池液面能否达到±0.00 4823363...查看详情
请问下消防水池吸水井的有效容积有什么规定吗?大小一般怎么确定?...查看详情
集水池容积,采用不小于泵站中最大一台泵5min的容量W=208.59×60×5÷1000=62.58 m3 那么怎样确定有效水深啊?...查看详情
那一题求水池高度的题目,水池的有效容积应该怎么取值?依据是什么?...查看详情
若一个多层建筑物消防水系统只设室内外消火栓系统,若只室内消火栓系统由消防水池供水,且灭火时消防水池不补水,消防水池容积是由建筑设计防火规范表8.4.1(室内消火栓用水量表)用水量和灭火时间计算,还是由该建筑物由实际灭火时室内消火栓用水量(或由规范要求的充实水柱换算出的秒流量)和灭火时间计算? 建规8.4.1条文说明中是按查表8.4.1和灭火时间计算的,但8.6.2条要求按消防用水量和灭火时间计算,...查看详情
我还没毕业,遇到均衡水池问题麻烦有经验的同志们帮忙解决一下,谢谢啦。找到两个计算均衡水池有效容积的公式Vb=Vpb+Vs+Vad(1)Vpb为循环管道的水容积和过滤器反冲洗水量,Vs为循环系统设备内的水容积,Vad溢流回水时附加的水容积。Vb=Va+Vf+Vc+Vs(2)Va是游泳者入池后排出的水量,每位游泳者按0.056立方米计Vf为单个最大过滤器反冲洗所需要的水量,Vc充满循环系统管道和设备所...查看详情
为什么在计算室内消防贮水池最小有效容积时,算消防用水量,只算答案中三种用水量! 查了答案中的提示,没找到解释!请指教!谢谢!...查看详情
96S814 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积200m3 4132119...查看详情
96S816 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积400m3 4132111...查看详情