抗风柱连接更新时间:2024-07-01 12:49:37

本专题为土木在线抗风柱连接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗风柱连接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    在设计门式刚架轻型钢结构建筑物时,它的端刚架山墙抗风柱连接方式通常有三种,下边我们逐一讨论: 一、抗风柱顶部连接板设长圆孔与刚架斜梁铰接 抗风柱上下端铰接,通过连接板设长圆孔,采用普通螺栓与刚架斜梁连接。抗风柱按只承受 水平风荷载作用的抗弯构件进行设计,由与之相连的墙檩提供柱子的侧向支撑。 这种型式山墙的门式刚框架被设计成能够抵抗全跨荷载, 可以直接采用中间标准跨的刚架...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1504 时间:2023-05-02
  • 钢结构工程图片1

    本文转载自公众号土木吧 内容来源:《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》 疑问 土木吧 为何轻钢结构的抗风柱,可不采用弹簧片方式连接? 解答 土木吧 钢筋混凝土结构,在设计端框架时,一般要求抗风柱与屋盖梁要采用弹簧板连接方式,如下图 抗风柱弹簧板连接 这种连接方式,可以达到,抗风柱与屋盖梁之间只有水平力的传递,这种设计思路用在钢筋...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:55 时间:2023-02-24
  • 抗风柱有很多连接种类,下刚接上铰接,上下铰接,还有上面用弹簧板连接的,哪种形式最常用?...查看详情

    用户:bawoqifengle 浏览量:145 时间:2021-06-02
  • 门式刚架抗风柱与钢梁下翼缘连接问题及改进李国胜 铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司 铜陵市建设工程质量监督检测有限公司 图 3 端开间设支撑...查看详情

    用户:thxwskzn 浏览量:594 时间:2021-05-24
  • 2015新门规中7.2.1条在屋面材料能够适应较大变形时,抗风柱柱顶可采用固定连接。条文说明中抗风柱的上端,以前常采用弹簧板连接,在轻钢房屋中,弹簧板连接的理由已经不存在,应采用直接的能够有效传递竖向荷载和水平力的连接。 应该如何理解,抗风柱柱顶连接还可以采用长螺栓孔只传递水平力的连接形式么?...查看详情

    用户:xiao-yao-yu 浏览量:3306 时间:2018-03-15
  • 抗风柱与屋面钢梁连接在上翼缘还是在下翼缘,哪种好?...查看详情

    用户:cfdefighidef 浏览量:3036 时间:2016-06-04
  • 钢结构工程图片1

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-3-9 11:23 编辑 轻钢厂房抗风柱连接不一定用长圆孔,更不需要弹簧片。 对于轻钢厂房,一般屋面材料能够适应交大的变形,可以不用长圆孔,更不需用弹簧片,直接固定连接,作为屋面斜梁竖向铰支座。这样不但连接简单,梁内力大大减小,而且节省用钢量。另外重钢等会产生基础不均匀沉降的要特殊考虑。 工程上对轻钢抗风柱连接不分情况采用弹簧片是有问题的,应采用直接...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:11762 时间:2016-03-09
  • 为什么大家做门刚时,抗风柱节点不用图集上的弹簧板连接?...查看详情

    用户:ufomader 浏览量:4998 时间:2014-11-24
  • 工地图片图片1

    如题4452079 谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接) 4452724 本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ] 4452079 4452724...查看详情

    用户:click33 浏览量:6399 时间:2012-02-09
  • 建筑构造图片1

    我监理的工地上出现了这个情况,有3根抗风柱,由于在厂里生产时抗风柱的连接板被焊反,工地上安装后发现不对,安装单位在未通知监理甲方的情况下将连接板割下来从新焊过,焊缝处理很差,新接钢板厚度不够而且错位严重,焊接位置没有打磨。我已经对施工单位做出停工处理,必要时还要请设计到现场来处理。大家说下有什么可以处理的方法,也给大家一个施工现场实例参考。 3803003...查看详情

    用户:jixiqu2002 浏览量:3639 时间:2010-04-09
  • 钢结构工程图片1

    门刚中抗风柱在屋脊处怎么和屋面梁连接?如下图,一般这么处理?抗风柱不设在中点? 3570439...查看详情

    用户:qinll007 浏览量:6055 时间:2009-08-01
  • 大家看看这个屋架和抗风柱的连接有没有问题?...查看详情

    用户:albbhj 浏览量:2106 时间:2008-07-07
  • 目前做法上,抗风柱和屋面梁的连接的节点做法比较多,我们知道抗风柱是不用来承受屋面梁上传下来的力的,只起到维护和抗风的作用。这样对节点的做法就有要求:欢迎大家把自己的做法经验进行交流。...查看详情

    用户:fengmiao 浏览量:14774 时间:2008-05-26
  • 我刚做一个厂房,抗风柱的柱脚是铰接连接吗,如果是那个柱底弯矩为0,风荷载怎么承担,...查看详情

    用户:rzhzhjj 浏览量:14943 时间:2007-10-22
  • 21米跨度排架结构,柱距6米,共计54米,两侧山墙设抗风柱,抗风柱上柱与21米跨度梯形钢屋架连接时节点需要进行甚么处理么?抗风柱柱距为4.5m,6m,6m,4.5m。...查看详情

    用户:axing888 浏览量:2399 时间:2007-07-02
  • 1.带吊车厂房,抗风柱的上端与刚架连接,是将水平力传给刚架再传给屋面平面体系吗? 看书上说抗风柱中心一般设在山墙轴线外,以保证抗风柱不碰到刚架梁的翼缘而伸到屋面平面处。 看到一个节点的连接是抗风柱与屋面相邻两根檩条直接的连接件相连,而不与刚架梁发生关系 2.抗风柱在刚架两端还需要设置吗?如果不设置,山墙上的檩条在这刚架两端如何连接固定?(如图画圈所示)...查看详情

    用户:bbzs 浏览量:4220 时间:2006-11-13
  • 当抗风柱与起脊处钢架梁连接时,应怎样做?例如:24米跨,共3个抗风柱,中间的抗风柱就在屋脊接点板下,怎样实现连接较好?...查看详情

    用户:天涯居士 浏览量:4554 时间:2006-03-06
  • 参考...查看详情

    用户:hyx781027 浏览量:3025 时间:2006-02-21