减压孔板的水头损失,应按下式计算: 4529184 式中Vk怎么算的?减压孔板孔径又怎么算? 4529184...查看详情
求助:自动喷水灭火系统中减压孔板的计算方法,看完规范还是不懂,希望有详细的计算过程。:Q 谢谢各位!:kiss:...查看详情
参见喷规9.3.1.2 “ 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm” 题目中设置管段直径为DN100 这………………...查看详情
一栋幼儿园,三层,甲方提出将减压稳压消火栓改为减压孔板减压. 求救计算公式和方法.最好能举例说明.本人较苯.呵呵...查看详情
室外管网压力0.9MPa,需要减至0.45MPa,管径DN100 请问减压孔板的计算 如何考虑 其中流速 按 多少考虑呢? 另外,减压孔板是减 静压 还是动压?...查看详情
在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能...查看详情
工程的情况就不细说了,现在针对五层消火栓栓口压力超过0.5MPa设置减压孔板的问题向大家请教。如第一个截图:已知第五层消火栓的水量为5L/S,管径DN65,剩余水压为H=0.33MPa,则V=1.51m/s。书中计算出来的减压孔板孔径为21mm。接着我用天正7.0软件动手做了一次计算,计算的结果见第二个截图,得减压孔板孔径为19.7mm,两者相差较大。后来我又根据提供的条件笔算了一下,计算结果和1...查看详情