严寒寒冷地区更新时间:2024-11-21 12:11:59

本专题为土木在线严寒寒冷地区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与严寒寒冷地区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 专家热线图片1

    寒冷和严寒地区,热盘管在冬季可采取以下防冻措施: 1、除严寒地区新风系统使用的预热器之外,寒冷和严寒地区冬季使用的全空气空调系统及新风空调系统的热水空气加热器水路上,应设置自动控制的电动水阀; 作为空气加热处理功能的加热器,设置自控阀是为了满足末端变流量的设计要求。但为了防止冬季空调设备不运行时预热盘管冻结,严寒地区使用的预热盘管,不宜设置自控阀。 2、严寒地区新风入口处应设置保温风阀,并应设...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:7 时间:2024-01-31
  • 知识点:供暖、通风、空气调节和燃气 GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(非正式版) 5.1.1??供暖和空气调节系统的施工图设计,必须对每一个供暖、空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 条文: 供暖和空调系统的负荷计算要求。本条文为强制性条文。 工程设计中,为防止滥用热、冷负荷指标进行设计的现象发生,规定此条为强制性条文。《民用建筑供暖通风与空气调节设计...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:243 时间:2022-08-25
  • 6.2.1??居住建筑的生活热水系统宜分散设置。当采用集中生活热水系统时,其热源应按下列原则选用: ????1??应优先采用工业余热、废热、太阳能和地热; ????2??除有其他用汽要求外,不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽,通过热交换后作为生活热水的热源或辅助热源; ????3??当有其他热源可利用时,不应采用直接电加热作为生活热水系统的主体热源。 条文: 生活热水在严寒和寒冷气候区是居住建筑的必...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:119 时间:2022-08-25
  • 6.1.1??设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。 条文: 设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。 6.1.2??市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定: ????1??各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:75 时间:2022-08-25
  • 知识点:居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T 129-2012 6.1 一般规定 6.1.1??供暖系统的热力站输出的热量不能满足热用户需求的,应改造、更换或增设热源设备。 6.1.2??供暖系统的锅炉房辅助设备无气候补偿装置、烟气余热回收装置、锅炉集中控制系统和风机变频装置等时,应根据需要加装其中的一种或多种装置。 6.1.3??燃煤锅炉不能采用连续供热辅以间歇调节的运行方式,不能实现根据室外...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:18 时间:2022-08-25
  • 收录于话题 #严寒地区 #严寒寒冷地区划分 1. 这是我最近工作中遇到的不会地方,现在查到了,分享各位,也许以后的某一天你们也会用的到。摘录比较全,内容相对较多。 依据出处为《 民用建筑热工设计规范 》 GB 50176-2016 2. A.0.3 全国建筑热工设计一级区划可参考图...查看详情

    用户:被表白的木瓜 浏览量:2953 时间:2022-03-30
  • 混凝土结构图片1

    56142165614217 5614216 5614217...查看详情

    用户:qhd1965 浏览量:397 时间:2016-09-24
  • 严寒寒冷地区 居住建筑节能 设计标准...查看详情

    用户:co1463994211307 浏览量:2508 时间:2016-07-01
  • 本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:15 编辑 严寒及寒冷地区居住建筑节能设计标准思维导图(建筑部分),本人书读6遍写的思维导图,希望对各位有所帮助,后期会上传相关的住宅节能计算软件。请各位前去ziliao.co188.com/p62385062.html下载...查看详情

    用户:乖哥 浏览量:2776 时间:2015-10-10
  • 严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构混凝土抗冻融侵蚀性能要求和现状检讨 0.现状 用于我国严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构的混凝土普遍不具备抗冻融侵蚀性能。 一.严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构暴露的环境类别 1.国家强制性标准《混凝土结构设计规范GB50010—2010》第3.5.2条规定: 严寒寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境,属于二b环境类别。 2.非干旱少...查看详情

    用户:qhd1965 浏览量:2417 时间:2015-03-29
  • 中国人民解放军总参谋部工程兵科研三所 关于秦皇岛市住建局工程质量监督站对规范相关条款疑问的答复 秦皇岛市住建局工程质量监督站: 关于贵站提出的《地下工程防水技术规范》( GB50108-2008)(以下简称《规范》)中第3.3.3条与3,1.4条的关系作出如下答复: 3.3.3条的规定是根据砼结构的耐久性设计规范提出来的,不论是结构外面是否设置外防水层,处于冻融循环环境下的地下工程都要进行混凝土的...查看详情

    用户:qhd1965 浏览量:1499 时间:2014-12-28
  • 严寒寒冷地区电子设备间采暖方案: 由于电子设备间位于严寒寒冷地区(新疆)冬季气温-30℃,此时热泵空调已经不能制热的情况下,电子设备间可采用何种采暖方式。...查看详情

    用户:liaowp2005 浏览量:2362 时间:2014-10-11
  • 建筑地下室迎水面混凝土结构是否需要具备抗冻融能力? 严寒和寒冷地区在贯彻国家设计与施工技术规范《地下工程防水技术规范》GB50108—2008第3.3.3条“处于冻融侵蚀环境中的地下工程,其混凝土抗冻融循环不得少于300次。”的规定时,有关设计、施工、监理、监督执法人员在对该条文的理解与执行的认识上出现重大分歧。 争论的焦点: 严寒和寒冷地区冰冻线以上的地下工程迎水面混凝土结构在设置了防水层之后,...查看详情

    用户:qhd1965 浏览量:2658 时间:2014-05-24
  • 本帖最后由 qhd1965 于 2014-5-24 12:13 编辑 建筑地下室迎水面混凝土结构是否需要具备抗冻融能力? 严寒和寒冷地区在贯彻国家设计与施工技术规范《地下工程防水技术规范》GB50108—2008第3.3.3条“处于冻融侵蚀环境中的地下工程,其混凝土抗冻融循环不得少于300次。”的规定时,有关设计、施工、监理、监督执法人员在对该条文的理解与执行的认识上出现重大分歧。 争论的焦点:...查看详情

    用户:qhd1965 浏览量:8534 时间:2014-05-24
  • 严寒和寒冷地区居住建筑节能标准...查看详情

    用户:change503 浏览量:1996 时间:2014-05-21
  • JGJ26-2010严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准,pdf版...查看详情

    用户:sherwinding 浏览量:3001 时间:2014-02-20
  • 本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 09:10 编辑 本细则适用于新疆维吾尔自治区新建、改建和扩建居住建筑的节能设计。其中包括住宅、集体宿舍、住宅式公寓、商住楼的住宅部分、托儿所、幼儿园、疗养院的居住用房等:本细则不适用于既有居住建筑的节能改造项目。...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:1642 时间:2014-01-09
  • 按理说严寒寒冷地区的建筑都得有集中采暖,不然很不舒服的,就算与空调。但是看了很多案例和图纸,发现就算是严寒地区的酒店也一般都用风机盘管。这不科学啊。请教北方大神,做酒店都采用什么形式的采暖系统。。...查看详情

    用户:sky0li0o 浏览量:3437 时间:2014-01-07
  • 寒冷和严寒地区建筑给排水设计的特点主要是防冻。 1:室内生活给水系统和消防系统:靠建筑物外墙的管道井,温度较低,应考虑管道井与采暖管道井合用。地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖。屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。消火栓和喷淋立管最好布置于和采暖管道合用的管道井内,不宜布置于楼梯间等不采暖的部位。地下...查看详情

    用户:jooost 浏览量:4123 时间:2013-12-03
  • 贴子在: 土木在线›论坛›暖通空调›中央空调› http://bbs.co188.com/thread-8601506-1-1.html 因为在中央空调版发贴后又觉得也应在采暖供热版求助。违规发帖了吗?我没查看版规啊!怎么办?请版主手下留贴啊,谢谢!...查看详情

    用户:houlguan 浏览量:1099 时间:2013-03-23
推荐专题
标签达人
严寒寒冷地区热门资料