施工临时用水方案里面的消防用水量怎么确定 是按照室外消防用水量与室内消防用水量之和呢,还是两者取大值,要是两者之和的话,最少也要25L/s ,我参考网上其他的临水施工方案好像没有这么大的,一般都为10~1525L/s ,到底是怎么回事呢?小弟初为施工技术员,还请各位大大不吝赐教啊。...查看详情
现在在做工地,150米高,有比较优化的临时用水方案吗?学习学习。 150米需要分区吗?分区的话怎么分好?还是不分区底下用减压阀减压,哪个成本低些? 欢迎各位前辈指点...查看详情
本帖最后由 尛尛跟屁虫い 于 2013-11-25 14:41 编辑 工程主体施工用水及临时消防用水方案一、工程概况二、临时用水施工设计(一)设计原则 本系统的设置主要是为了满足建筑楼上砼养护施工用水和消防用水的要求,由于业主提供的水井水压不能满足高层建筑施工用水的要求,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目的。 根据现...查看详情
对于大型施工现场,监理单位会要求临电临水有专项施工方案,此方案简单修改可以通用。...查看详情
RT...查看详情
高发西岸现场临时用水用电方案...查看详情
办公楼地上建筑面积为33385㎡,地上建筑东段为低区层,建筑层数为5层;西南段为主楼高层区,建筑层数为22层;地下室建筑面积为10131㎡,地下室为2层,地下二层为人防地下室,平时作为停车场使用,地下室一层为车库。 本方案包括临时用电和临时用水。...查看详情
1.设计内容 1.1施工现场临时供水系统设计。 1.2施工现场排水设计。 2.设计依据 2.1招标文件 2.2 《建筑施工手册》第四版缩印本 2.3 《给水排水设计手册》第2册 2.3施工现场平面布置图 2.4工程所在地的水文资料 2.5非本专业的各种数据 3.临时供水、排水设计方案 3.1临时供水 3.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 3.1.2系统:施工现场生活、生产及消防合用...查看详情
北京某工程现场临时用水方案实例包括:现场施工用水量;施工现场生活用水量;消防用水量;管径的确定;现场临水布置...查看详情
包括临时用水图纸 工地总用水量Q=q1+q2+q3 其中: 1)q1-----施工用水量 q1=K1×K2×ΣQ1×N÷(8×3600) =(1.1×1.5×80×1000) ÷(8×3600) =4.58L/s K1-----不可预见施工用水系数。取1.1 K2-----施工项目施工用水不均匀系数。取1.5 ΣQ1×N-----最大用水日施工项目的日工程量与相应用水定额的乘积。取80×1000 ...查看详情
广州市轨道交通三号线北延段龙归站临时用水施工方案 资料简介(广州市轨道交通三号线北延段龙归站临时用水施工方案) 建筑工地水源的选择,利用建设单位提供到施工现场的水源,进行施工现场水管网的铺设,铺设原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑到在施工期间各段管网具有移动的可能性。本工程铺设类型采用树枝状和环形管网相结合铺设。 现场只考虑施工临时用水、生活用水及消防用水。不考虑水头损失...查看详情
某小区工地临时用水方案 资料简介(某小区工地临时用水方案) 某小区工地临时用水方案 现场用水主要由三部分组成:生活用水、混凝土养护用水、消防用水。办公区生活用水和搅拌站用水由给水干管直接引出,混凝土养护、施工作业面用水和消防用水,经消防水池并分别设泵加压后送到各层。 主体施工阶段,在基槽内用砖砌筑一个V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。详见施...查看详情
某工程施工现场临时用水电施工方案 资料简介(某工程施工现场临时用水电施工方案) 本资料是某工程施工现场临时用水电施工方案,包括用水和用电两部分,共10页。...查看详情
北京某高校迁建工程临时用水施工方案 资料简介(北京某高校迁建工程临时用水施工方案) 中央美院迁建群体工程为集办公、教学及学生生活、后勤保障等为一体的综合性建筑群,位于北京市朝阳区花家地,总建筑面积约五万平方米。最高建筑高度为27m。 施工现场设有临建办公室及施工用房,供建设单位、监理公司及施工单位办公、生产使用。 2施工临时用水设计及施工内容: 施工现场消防、施工及生活临时设施给水、排水的设计及施...查看详情
目 录 一、工程概况 2 二、临时给水管道参数计算 2 三、现场临时管道布置设计 4 四、临水施工要点 4 五、安全文明注意事项 6 六、成品保护要求 6...查看详情
偶现在一个山区施工,要做一临时施工用水方案,请各位大虾给予指导,小弟在此感激不尽. 具体情况如下: 市政给水管径为DN100,水压为0.18MPa,施工区离市政给水口(水表处)垂直高差为110米,水平距离大概为500米.,山势坡度很大,要爬坡,并且到施工区临时用水出口需求0.2MPA,施工区在山上一共有4个施工单位同时施工,建造别墅和酒店.拟在市政给水口处建造一水池和泵房一次性供水到施工区,拟用9...查看详情