本专题为土木在线消火栓的设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓的设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,是按照8.2.1第3条 3体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑中的商店 还是按照第5条 5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 我感觉按照5就行了,不设置,如果附近有管网就带上,没有就用消防卷盘代替 大家怎么看...查看详情
南宁市住建局在11月23日印发了2022年的 《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》其中问到在以下几种情况下是否需要设置消火栓按钮,答案与我们之前的文章 【微探讨】室内消火栓按钮如何设置? 基本一致,要求更严。 1)无消防控制室,采用区域火灾报警系统的建筑是否需要设置消火栓按钮? 2)小区有消防控制室,但本建筑没有报警系统,是否需要设置消火栓按钮? ...查看详情
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安...查看详情
1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm...查看详情