已有人订阅
某科研设计业务大楼建筑面积35005m2,地下1层,地上6层,结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,内墙分隔采用A3.5B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(以下简称“加气块”)砌筑墙体。项目部组建质量控制小组,采用将腻子基混合料直接批刮于加气块墙面上的方法,进行现场创新型攻关。 1 墙面批刮方案确定 1.1 提出方案方案一:内墙耐水腻子直接分层批刮于加气块墙面上。施工工艺流程:施工前准备→墙面凹凸物处理→...查看详情
精确加气混凝土砌块与钢筋混凝土柱子连接可以采用金属拉片代替拉结钢筋吗?...查看详情
对于于抗震设防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸压加气混凝土砌块结构的构造柱设置。需要设置构造柱的部位有楼梯间、电梯间、斜楼梯上下端墙体、外墙四角、纵横墙交接处、内外墙交接处,如下表所示: 规范要求的构造柱尺寸及配筋: 构造柱的截面尺寸不应小 于240mmX240mm,纵向应配 置4根直径不小于12mm的钢筋,箍筋间距不应大于200mm, 混凝土强度等级不应低于C20;应...查看详情
在日常施工检测工作中,存在建筑工地送检的混凝土砌块不合格情况。不合格的主要原因是抗压强度无法达到相关产品标准的要求。而无论是混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块的产品标准,还是复合保温砌块甚至蒸压加气混凝土砌块的产品标准,均无可以复检的说明,因而当砌块强度不合格时,具体处理措施就成为一个问题。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)第3.0.3条的规定:建筑工程采...查看详情
1.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度和房屋总高度与总宽度的比值宜符合表1的规定。 (1)房屋高度超过表内高度时,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施; (2)某层或几层开间大于6.0m以上的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时,表中数据相应减少6m; (3)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。 表1-1配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度...查看详情
1 综合防渗措施 1.1 砌筑砼空心小型砌块外墙的防渗措施: (1)选择标准砌块,提高墙面平整度。砌筑前,砌块应提前浇水(水浸入块体内10~15mm为宜),并采用“护浆钩”等工具精心施工,以提高立缝砂浆饱满度。 (2)脚手架、孔洞堵塞前应充分湿润孔壁。孔底铺满砂浆,然后将水浸泡过的砌块砌入孔内两侧立缝及上缝均需填满砂浆直至密实。 (3)框架下的填充墙上口要仔细密实,拉结筋要按规范放置。 ...查看详情
陶粒混凝土空心砌块墙体抹灰工艺如下。 1 主要材料及机具 (1)水泥选用普通硅酸盐P.O 42.5水泥。 (2)砂选用中砂,含泥量不大于3%,使用前应过筛。 (3)镀锌钢丝网(10mmx10mm)、玻纤网格布及射钉等。 (4)主要施工机具有砂浆搅拌机、射钉枪、灰槽、托灰板、抹子、2m长靠尺板及扫帚等。 2 施工准备 (1)抹灰前各种水、电线管、消火栓箱、配电箱、开关及插座盒、厨房和卫生间烟道安装完...查看详情
集块装配式建筑以配筋砌块砌体专用砌块为竖向承重构件的基本建材,该砌块有别于普通混凝土小型空心砌块,要求45%以上的孔洞率、90%以上的对孔率,并在壁及肋上设有功能性凹槽,满足配筋砌块砌体结构使用的混凝土小型空心砌块。 混凝土小型空心砌块一般要求 满足《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239-2014的空心砌块,即一般意义的混凝土...查看详情
混凝土小型空心砌块砌筑工程 施工作业指导书 1.依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002年局部修订) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 2.施工准备 2.1材料及要求: 2.1.1砌块:...查看详情
混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)两种。 施工采用的产品龄期不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌筑。 普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热,宜在砌筑前不需对小砌块浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有...查看详情
适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。 1.工艺流程 墙体放线→砌块排列→砌筑校正→竖缝填实砂浆→勾缝→灌芯柱→混凝土养护→验 收 2.控制要点 2.1 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平,立面排列图,施工中应按排块图施 工。 2.2 砌筑小砌块时,应清除表面污物、剔除外观质量不合格的小砌块。底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于...查看详情
各位设计师 大家好! 浙江大学艺术考古博物馆 位于浙江大学紫金港校区 地上 4 层,地下 1 层 总建筑高度为 23m 建筑面积 30310.43m2 幕墙面积 25000m2 ▲全景鸟瞰图 立面大面积采用 预制混凝土砌块 砌块种类繁多,数量达到 2万多块 砌块面层采用了 混凝土本色毛面处理 ...查看详情
加气混凝土砌块砌筑的干法砌筑是什么方法?...查看详情
L22J126蒸压加气混凝土砌块墙体构造(建筑·结构).pdf...查看详情
蒸压加气混凝土砌块的外墙底下要必须采用混凝土反坎或砌3匹实心砖吗?...查看详情
蒸压加气混凝土砌块:拉结筋、墙梁、构 造柱设置规范 条文 一、拉结筋: 竖向间距、规格、长度 竖向间距: 沿柱高每间隔500mm( 块材高度250mm,s=500mm;块材高度300mm,s=600mm ) 配筋: 配置 的纵向拉结钢筋(墙厚大于250mm时配置3根直径6mm),分部钢筋为 ; 长度: 钢筋伸入砌块墙内长度...查看详情
附墙暗管做法及墙面防裂措施 一、附墙暗管做法 1、开槽: 应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器,开槽深度宜不大于 1/4 墙厚,管线开槽距门窗洞口不应小于 300mm 。 2)敷设管线: 应采用管卡件将管线 固定 在墙上。 3、填槽: 敷设管线后应用专用砂浆填实, 宜比墙面 凹 2mm,再用专用修补材料补平,沿槽长外侧粘 贴 宽度不小于...查看详情
用水房间砌块墙体底部筑混凝土坎台 结构工程细部节点做法,本次分享的是用水房间砌块墙体底部筑混凝土坎台做法。 第一部分 具体做法 说明: 1、用水房间底部必须设置混凝土坎台。 2、混凝土坎台宜与主体结构混凝土同时浇筑。混凝土强度不应小于 C...查看详情
来源:网络 如有版权问题,请联系删除 .........查看详情
蒸压加气混凝土砌块具有重量轻、保温性能好和易切割等优点,普遍应用于框架结构、剪力墙结构和框架–剪力墙结构的填充墙中。为防止砌体产生裂缝及满足抗震要求,需要按规范要-求设置构造柱,可见构造柱与砌块墙的连接质量是保证砌体结构施工质量的重要环节。 通常,构造柱马牙槎槎口为直角形状,在浇筑混凝土后,发现不少马牙槎的凸槎下方存在混凝土不密实等质量缺陷(图1)。 图1 构造柱马牙槎凸槎缺陷 对此...查看详情