本专题为土木在线灌注桩设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灌注桩设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本工程为珠三角地区东莞市珠江边的一个小型工业项目,占地面积小,用地面积2300平米 框架结构,建筑高度18米,建筑基底面积约1200平方米,根据地质资料,该场地地层分布如下: 1、填土层,层厚约1-2米 2、淤泥,层厚10-12米,流塑,含水量80%-90% 3、中风化泥岩 由于预制桩很难直接入中风化岩,故选择冲孔灌注桩,但又担心流塑的淤泥层桩施工质量难以保证,请教各位前辈有无类似设计经验或好的建...查看详情
本帖最后由 l_yx2005 于 2014-5-7 12:38 编辑 工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。 但是混凝土强度不够怎么处理呢? 请各位高手支招!...查看详情