距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线二类高层建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二类高层建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一栋13层建筑,没有设消防控制室,火灾自动报警系统是采用区域报警系统么? 没有消防控制室,是怎么联动烟感,消火栓的呢?...查看详情
图纸简介: 某大学城商业街二类高层设计,大地下室,地上为四栋楼,地下两层架空,上部为小户型住宅,北侧为两层临街商铺,包括消防泵房,生活泵房,屋面生活、消防水箱。设计内容:生活给水系统,污、废水系统,雨水系统,消防给水系统(室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,手提灭火器)。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: yaowei0519 上传时间:...查看详情
图纸简介: 某8#楼给排水施工图。设计内容包括:给水、排水、热水和消防,设计图纸包括:各层平面布置图、管道系统图(给水、排水、热水和消防)。 投稿网友: xuelian1223 上传时间: 2014-08-08...查看详情
图纸简介: 高层建筑防排烟设计,正规设计院出图。该大楼地上十四层,主要功能为办公、图书馆和风雨操场,其建筑高度49.15米,建筑面积为43161 平方米,该大楼属于二类高层建筑。设计内容包括:1、通风系统设计。2、防排烟系统设计。3、空调系统设计(采用分体式,本图纸未表达)。图纸内包括:设计说明,各层防排烟平面图,系统图。 投稿网友: goforit829 上传时间: 20...查看详情
图纸简介: 本图纸为二类高层建筑住宅楼电气设计施工图纸,图纸内容包括设计说明,弱电系统图,地下室照明平面图,首层、标准层照明平面图等,本图纸仅供参加。 投稿网友: wjp747010848 上传时间: 2013-07-12...查看详情
如题: 8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: 其余高层就没下文了 那低于32m的二类高层建筑应不应该做排烟呢...查看详情
高规8.4.1规定 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位 是指: 1、一类高层的所有部位,建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位 2、一类高层和建筑高度超过32m的二类高层建筑,两种高层建筑的下列部位 请为是以上那一种呢?...查看详情
一个18层的二类高层建筑,疏散楼梯间内是否需要疏散指示灯?电梯前室安全出口处是否需要在门顶部加装安全出口灯?谢谢!...查看详情
在附录A的最后一条,规定是二级负荷,是否意味着现在二类高层建筑的生活泵要做双电源切换箱了? 还有在屋顶做的给消防水箱补水的一用一备的补水泵,是否应该按二级负荷设计?...查看详情
我在学做一幢二类高层建筑的电气设计,本楼地下1层,地面13层。建筑面积约9000平方,有宾馆、KTV、商店等。我考虑两路高压10KV市电高压侧联锁进线,装一台变压器。另考虑一台柴油发电机供正常用电的重要负荷及消防、应急照明等。应急照明电源如何设计好?...查看详情
情况简介:地下一层车库,一层为商场,二到九层为住宅,建筑高度27米.一层商场4000平米,因进深很大,周围一圈为80平米一间的门面(该门面靠内圈为无窗实墙),只留两个出口给内圈商场.内圈为1400平米的大商场,大商场有两个出口,出口采用通透拉闸门,两门面积共30平米,顶有两个采光天窗,通气百页面积30平米,通气百页距最远点23米. 高规 8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的...查看详情
请问二类高层(共16层)建筑公寓,底层为幼儿园,2~16层为通廊式内走廊式单身公寓,请问消防用水量是按住宅做还是二类高层综合楼计?还有2~16层走廊是否设喷淋呢?...查看详情
在高规中,没有学生公寓一项.不知学生公寓属住宅还是公建?...查看详情
二类高层建筑的地下储藏室配电负荷按一级还是二级?普通储藏室,不做人防....查看详情
求教各位师兄师姐,我想知道在2类高层建筑中的通风井的设置是不是必要的?还有谁知道关于通风井的一些规范在那查阅?...查看详情
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方, 需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统) 据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。...查看详情
请教各位大虾: 二类高层建筑中的地下室人防,平时为仓库,面积未达到1000m2,是按人民防空防火规范还是按高层防火规范考虑消防呢? 本二类高层为综合楼,人防地下室平时为仓库(面积为800m2左右),一层为商场,二到七层办公,八到九为住宅, 个人认为:如果按人防防火规范就不用设置自动喷淋,按高层防火规范就得设置自动喷淋,总之两本规范结合使用,只要有一本达到要求设置就得设置。所以本工程还是得设置。 但...查看详情
有一10层综合楼,1~3层为商场,4~10为办公楼,按规范,商场是需要设的,不知道办公楼部分需要设自动喷淋吗?...查看详情
各位同仁: 有一高46.9m,地下一层为水泵房、配电房及办公室停车场;一层大堂、厨房、餐厅;二层办公室、餐厅;三层歌舞厅;四至十一层一半为客房主半为办公室;十二、十三层为办公室。 大伙认为要做自动报警系统吗?? 除了地下一层及三层做自动喷水灭火系统外其它层还要做自动喷水灭火系统吗? 我好好的看看了高规,规范上都不要求做也。同仁们给点意见吧,小女子是第一层做高层建筑,心里觉得挺不踏实的!!...查看详情
我正在做一个高度超过35米的商住楼,一、二层为多间楼上楼下的小商铺。根据高规,二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。此类商铺算不算商业营业厅,要不要设喷淋?...查看详情