  • 问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4条规定,当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 某项目 变电所、加压风机房等场所照明壁灯,安装高度均低于2.5m,并都采用交流低压供电。问题是此照明回路是否要设置剩余电流动作保护电器? 答: 这个问题的关键是 ...查看详情

    用户:wx_26098714 浏览量:75 时间:2025-08-06
  • 来源: 消防观察者 如有侵权,请联系删除 防、排烟机房内金属风管是否需要防火包裹? 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:322 时间:2025-07-01
  • 地下室发电机房需要设置排烟设施吗是否有地方性解释条文。...查看详情

    用户:tumux_37921 浏览量:15 时间:2025-05-07
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 , 一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行) 2. (浙消〔2020〕166号)浙江省消防难点问题操作技术指南2020版 3. 苏建函...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:258 时间:2024-10-22
  • 通风排烟图片1

    一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定 《气体灭火系统设计规范》GB5...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:157 时间:2024-06-06
  • 通风排烟图片1

    作者 李长启精细化工电气随笔 探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。 #1 相关规范、省级要求 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08 3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12 #2 具体做法 1、《建筑防火通用规范》GB ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:361 时间:2024-05-26
  • 通风排烟图片1

    一、相关规范 1、《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 2、《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 3、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 二、规范要求对比 1、 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 10.1.8 消防控制室、消防水泵房、 ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:125 时间:2023-10-31
  • 通风排烟图片1

    一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) ...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:99 时间:2023-01-28
  • 本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:816 时间:2022-12-02
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:88 时间:2022-08-08
  • 先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情

    用户:时间就是金钱5 浏览量:1397 时间:2022-05-13
  • 来源:EP机电安装、机电人脉 如有侵权,请联系删除 01 / 发电机组的排烟系统 1. 排烟系统设计 1) 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘处理后再行排放,以免污染环境。 2) 每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在地沟、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:467 时间:2022-05-09
  • 三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情

    用户:qq_1648198444702 浏览量:1643 时间:2022-03-25
  • 消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情

    用户:xiaotaotao1234 浏览量:534 时间:2022-02-10
  • 地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情

    用户:趴趴小米 浏览量:55 时间:2022-01-20
  • 一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:1050 时间:2021-09-08
  • 机房项目气体灭火系统 防排烟设置常用方案 一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:481 时间:2021-09-08
  • 请问大家 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?如题~如果需要加 需要按T1 还是T2设防?请您赐教 给出依据...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:2142 时间:2019-06-15
  • 排烟风机:消防的排烟风机设置在建筑屋顶时,是否需要设置风机房...查看详情

    用户:转身执念 浏览量:920 时间:2019-05-23
  • 防排烟新规中要求防排烟系统不应采用土建风道,那排烟机房出地面的尾气井道和正压送风取风井是否要敷风管?排烟竖井和正压送风竖井肯定是要土建内做管道的,但是非工作段就比较不确定。...查看详情