共板法兰风管更新时间:2025-02-12 01:02:27

本专题为土木在线共板法兰风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与共板法兰风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水工程施工图片1

    导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:79 时间:2024-06-26
  • 通风排烟图片1

    可以采用共板法兰 ,但是对于共板法兰的连接工艺有要求,有单位将该问题问到了权威部门,权威部门给予答复,其回复也表明根据新的《建筑防烟排烟系统技术标准》薄钢板法兰在防排烟系统可以使用,并规定了应用的条件,如下: 群内观点一: 1、港澳不允许共板法兰,内地看项目要求,角钢法兰安装工期慢。有些尺寸风管一定尺寸不允许法兰。 2,共板法兰:在采取加固措施后,排烟风管边长2000mm及以下的风...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:266 时间:2024-04-22
  • 通风排烟图片1

    早上, 甲方群内有朋友因为防排烟风管的连接方式问到关于 角钢法兰 和 共板法兰 的施工工艺: 可能没有见过实物的不太理解,就像个人当初刚毕业不知道“盲板”是什么样的东西,借施工单位的工艺标准给大家了解一下: 从上面我们可以看出: 其实角钢法兰就是用不同规格角钢(铁)和螺栓连接的。 法兰...查看详情

    用户:qq56904799 浏览量:350 时间:2024-04-22
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:30 时间:2023-09-20
  • 暖通制冷设备选型图片1

    薄钢板法兰风管工艺在空调系统的施工中越来越广泛的应用。 一、薄钢板法兰风管的产生 随着工程施工的机械化越来越高,薄钢板法兰风管适应于全自动流水生产线的制作,为了加快工程施工进度,提高工程质量,薄钢板法兰风管应用越来越广泛。薄钢板法兰风管从2005年开始在国内进行不同范围的推广,至2007年形成了相关的标准工艺流程及标准图集。随后应用越来越广泛,首先在民用建筑工程中进行广泛的应用,逐渐扩展到地铁...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:234 时间:2023-03-16
  • 通风排烟图片1

    知识点:共板法兰主辅材计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 相关图片 镀锌钢板 - 镀锌钢板卷材宽度1250mm,除去两边法兰翻边长度,风管实际成型长度1160mm - 共板法兰风管锌板损耗 - 其余部分锌板量计算同角铁法兰风管 风管法兰 - 法兰角、法兰条(角码、夹码) - 法兰螺栓 法兰四角安装法兰螺栓 风管支吊架 - 共板法兰风管支吊架间距较角铁法兰风管小 - 横担角铁及其余五金件同...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:181 时间:2022-11-11
  • 防雷减灾图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:15 时间:2022-11-07
  • 来源:谈机论电 如有侵权,请联系删除 导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:428 时间:2022-05-12
  • (1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0.1056P0.65 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.0117...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:83 时间:2021-11-29
  • 共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的 漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。 共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工, ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:156 时间:2021-09-28
  • 通风排烟图片1

    不锈钢共板法兰风管表层损伤修复方法: 大型不锈钢法兰在一般环境中会生锈,主要是在任何表面上,游离铁都会生锈并使不锈钢产生腐蚀。因此必须清除。浮粉一般可随粉尘一起清除掉。有些粘着力很强,必须按嵌入的铁处理。 除粉尘外,表面铁的来源很多,其中包括用普通碳钢钢丝刷清理和用以前在普碳钢,低合金钢或铸铁件上使用过的砂子、玻璃珠或其它磨料进行喷丸处理,或在不锈钢法兰及设备附近对前面提到的非不锈钢制...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:181 时间:2019-06-19
  • 角钢法兰制作 http://img.mp.sohu.com/upload/20170526/ed01c5f3993f44a89f27cdc57c04a268_th.png要求: 角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差 ≤ b/100 (b =角钢宽); 角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1 mm; 焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净; 平面交接处不平度允许偏差...查看详情

    用户:黄老三 浏览量:8588 时间:2017-05-26
  • 1.我们在竣工验收时一个专家到现场说共板法兰风管不能用在防排烟系统中,请问这个说法有没有依据?我说我们共板法兰风管只用在空调系统的风管,他说那可以用。这个说法是否正确...查看详情

    用户:yammer 浏览量:2705 时间:2017-05-20
  • 暖通工程施工图片1

    作为门外汉也觉得此粘贴技艺太过于粗糙,为什么四个边不能一气呵成粘贴呢~难道黑色橡胶没有现成的比如100米连续不断的成品吗?有朋友分享施工工艺完美的成品看看? 5767540 5767541 5767542 5767543 5767544 5767540 5767541 5767542 5767543 5767544...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:3193 时间:2017-04-20
  • 设计图上电梯前室有一段正压送风风管(连接管井用),想问这段风管用角钢法兰还是共板法兰连接,谢谢...查看详情

    用户:chzz06 浏览量:8445 时间:2016-07-14
  • 因为一些原因,需要把做好的共板风管变成法兰连接的,有什么具体方法吗?求指教...查看详情

    用户:zzy362 浏览量:685 时间:2015-03-17
  • 请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗??? 本人查询资料得: 1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统); 2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊); 3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管; 迷惑,大家怎么看?? 特别想请教搞消防验收的机构部门同...查看详情

    用户:atiyang 浏览量:26188 时间:2014-08-04
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑 排烟风管能否采用共板法兰连接呢?首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5条规定500〈P〈1500Pa为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa的。其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取...查看详情

    用户:douren520 浏览量:9504 时间:2013-11-28
  • 论文简介:共板法兰风管工程专项施工方案1111111111111111 投稿网友:liuguanqun 上传时间: 2013-09-14...查看详情

    用户:liuguanqun 浏览量:1120 时间:2013-09-14
  • 共板法兰的防火阀 怎么和角钢法兰边的风管进行连接?...查看详情

    用户:liyi7979hf 浏览量:4222 时间:2013-08-06