距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线多联空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
多联分体式空调产品性能的测试条件是室内外机等效配管长度为7.5m、室内外机高差为0.0m,当实际情况与测试条件不同时,应进行不同管道长度和高差的修正。 1、等效配管长度 影响室内外机制冷/热能力的室内外机之间的配管长度,不仅包括两者之间的直管长度,还包括两者之间的分歧管、弯头等的折算长度。制冷剂管道的等效配管长度是直管道与分歧管、弯头等配件的当量长度之和。 2、最大等效配管长度、最大高差的限制 ...查看详情
海悟模块化氟泵多联空调系统助力数据中心节能降碳 文/蔡营营 随着2022年2月“东数西算”工程全面启动,绿色节能的数据中心建设由此拉开了帷幕。在碳中和、碳达峰的要求下,对数据中心的建设标准日趋严格,更强调低碳节能,数据中心PUE值的要求也越来越高。海悟模块化氟泵多联空调系统是为了解决传统数据中心空调系统建设的痛点而开发的一款具备 高效节能、安全可靠、安装便捷、环境适应性强、占地面积小、末...查看详情
变频多联空调系统的安装...查看详情
补充多联空调系统夏季供冷量修正系数,见DGJ32/J96-2010第4.3.10条。 谁知道这个系数怎么计算?? 规范中写的是:系统冷媒管配管长度不宜过长,且必须按室内、外机高差和管长计算夏季供冷量修正系数。甲类建筑该系数不应小于0.85,乙类不应小于0.80. DGJ32/J96-2010 江苏省公共建筑设计规范 那这个到底是算出来的还是查出来的??...查看详情
图纸简介: 某售楼处多联空调施工图,有大空间和办公区,图纸包括:设计说明,空调设备布置定位平面图,通风及新排风平面图,空调管路平面图,室内机安装示意图,系统图。 投稿网友: sjzcgpf 上传时间: 2014-07-17...查看详情
图纸简介: 本图纸为某九层办公楼变容量多联中央空调系统暖通设计图,图纸包括设计说明、一到九层空调平面图、一到九层新风平面图、屋顶空调平面图等。 投稿网友: h512478142 上传时间: 2014-06-16...查看详情
方案三采用 多联空调系统由于室外机集中放置,对建筑立面的影响小,严格的施工工艺要求使管道及系统的维修量小,完善的通信接口控制可以实现整个系统的远程控制,本次设计推荐采用方案三。多联空调系统 多 联 空 调 系 统 全 称 为 系统,即变制冷剂流量系统。多联式空调机组实质上是由压缩机、电子膨胀阀、其他阀件(附件)以及一系列管路构成的环状管网系统。多联空调系统目前国内市场上主要分为两大类别:变频式和数...查看详情
变容量数码多联中央空调系统的技术特点...查看详情
摘要: 数码中央空调系统,是由采用了数码脉冲宽度调节控制变容量涡旋压缩机的室外机与多台可单独控制的室内机组成。简称DVM,是新一代模块化多联机系统,其安装维护的简便性使其更能满足空调市场的需求。数码中央空调系统可为办公室、公寓住宅、商场、酒店、医院、学校、工厂车间等场所以及机房、实验室提供广泛而多样化的空调方式。本文以设计实例来说明该空调在北方地区应用应注意的问题。 关键词: 数码空调 数码...查看详情
玕...查看详情
我公司为浙江一家空调厂家,正在研发制造一套家用直流变频多联空调系统,希望找一家空调制造公司做OEM,有意向请发邮件至我的邮箱:4759088@163.com...查看详情