2013年下午案例分析题【1~5题之第5题】大题目:某110/10kV变电所,变压器容量为2×25MVA,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为17000kVA,变压器采用室外布置,10kV设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为2000m,户外设备运行的环境温度为-25~45℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下10kV母线的三相稳态短路电流有效值为20kA(回路总电阻小于总电抗的三分...查看详情
大题目:某110/10kV变电所,变压器容量为2×25MVA,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为17000kVA,变压器采用室外布置,10kV设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为2000m,户外设备运行的环境温度为-25~45℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下10kV母线的三相稳态短路电流有效值为20kA(回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。 第[size=14...查看详情
2013年下午案例分析题【1~5题之第3题】大题目:某110/10kV变电所,变压器容量为2×25MVA,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为17000kVA,变压器采用室外布置,10kV设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为2000m,户外设备运行的环境温度为-25~45℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下10kV母线的三相稳态短路电流有效值为20kA(回路总电阻小于总电抗的三分...查看详情
第2题.若110/10kV变电所10kV供电线路中,电缆总长度约为32km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪一项数值? ( )(A) 32.74kvA (B) 77.94kvA (C) 251.53kvA (D) 284.26kvA 1[...查看详情
第10题:酒店自备柴油发电机组带载负荷统计见下表,请计算发电机组额定视在功率不应小于下列那组数值?(同时系数取1) 用电设备组名称 功率/kW 需要系数 cosφ 备注 照明负荷 56 0.6 0.9 火灾时可切除 动力负荷 167 0.6 0.8 火灾时可切除 UPS 120 0.8 [/td...查看详情