距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
来源:专注消防 如有侵权,请联系删除 问题1 1)防烟分区内排烟系统的场所或部位,未按规范要求设置挡烟垂壁。 2)挡烟垂壁被桥架等穿越处未封堵密实。 规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.2.1条。 正确做法 设计图纸除了用虚线表示外,应注明挡烟垂壁离地...查看详情
作者 王波 消防验收越趋向严格,原先不是太重视的喷淋头设置成了重灾区,本文针对消防喷淋头选择及设置进行阐述和讨论,以供大家参照,避免踩坑。 #1 快速响应喷淋头选型: 1.1 中庭回廊、公共预留场所和地下商业场所 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.7规定,下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。...查看详情
江门市住房和城乡建设局主编消防验收常见问题知识手册...查看详情
青岛市住建局消防验收常见问题(2024版)...查看详情
来源:复合风管网 如有侵权,请联系删除 一、自然防排烟: 1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间: (1)未在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,或虽设置了可开启外窗但未设置在最高部位,或设置的可开启面积不足1㎡; (2)建筑高度大于10m的建筑,楼梯间的外墙上每5层内设置的可开启外窗或开口总面积不足2...查看详情
建筑管道工程的一般施工程序为: “施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收”。 其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有5大试验要做: ①承压管道和设备系统压力试验、②非承压管道和设备系统灌水试验、③排水干管通球试验、④排水干管通水试验、⑤消火栓系统试射试验。 ① 压力试验(承...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第...查看详情
来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 ...查看详情
消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情
我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。电线电缆中 可燃绝缘和护套材料的燃烧 会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的 有毒气体 会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。国家的各类规范对于 ...查看详情
前言 山西省内存在大量老旧建筑,为推进此类既有建筑改造建设,实现城市可持续发展,最大限度地满足居民的生产和生活使改造项目 在保证消防安全的前提下做到统筹兼顾、经济合理安全可靠,结合既有建筑改造工程消防设计审查面临的新老标准适用问题 ,研究制定了本指南。 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 (住建部 58 号部)、《关于做好建设工程消防设...查看详情
来源:江苏省住建厅,整理:度川管理研究部,转载请注明! 前段时间,江苏省住建厅发布《关于加强高层建筑规划建设管控的意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告。 严格控制新建80米以上住宅!新建改善型住宅原则上不高于60米 城区常住人口100万以下城市 严格控制新建80米以上住宅 。各地相关部门审批80米以上住宅建筑、100米以上公共建筑时, 应征求同...查看详情
提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说...查看详情
第一部分 消防工程全过程项目资料 准备阶段 《消防工程施工合同》 《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资质等) 相关消防部门审批意见书 《图纸会审记录》 《开工报告》 《施工组织设计报审表》 《施工进度总计划表》 《建设工程质量人员从业资格审查表》 《建设工程特殊工种人员上岗证审查表》 《新工人进场三级安全教育记录》...查看详情
消防工程全过程一般都有哪些必备的资料呢? 以下整理了从开工到竣工消防验收资料清单汇总,共分两部分, 建议收藏备用! 第一部分 消防工程全过程项目资料 准备阶段 1、《消防工程施工合同》 2、《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资质等) 3、相关消防部门审批意见书 4、《图纸会审记录》 5、《开工报告》 6、施工组织设计报审表》 ...查看详情
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.1.5条附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定: 2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。 3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关...查看详情
#1 喷淋系统 1、万豪要求喷淋头必须采用快速响应喷头。 NFPA-14.6/F:喷淋头:安装启爆温度57-77℃(135-170℉)的快速反应喷淋头于全部的客房区域与公共区域。 GB50084-2017第6.1.7条-下列场所宜采用快速响应喷头:1、公共娱乐场所、中庭环廊;2、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少、残疾人的集体活动场所;3、超出水泵接合器供水高度的楼层;4、地下商业...查看详情
消防设施验收消防泵房验收是重头,做好泵房验收赢一半,做好喷淋管道系统是一个需要懂规范又有经验的技术活;三天两头去项目巡查,喷淋管的做法参差不齐。 喷淋验收特别是地下室等大面的问题,提的多是常规的问题,整改要你命。1、布局;2、喷淋头安装位置;3、支架的设置;4、麻丝和油漆。 先说布局,布局的好坏影响整个感官,没有好的布局,什么规范要求细节你就是雕花也没有用;综合排布,按有压让无...查看详情