距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线喷淋泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现有消防喷淋泵,控制柜在自动档位的时候,手动按钮完全不起作用,手动档位的时候才有作用,符合消防规范要求吗?规范要求消防泵应具有自动控制和手动控制功能,但这个情况算不算同时具有呢?...查看详情
132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!...查看详情
消火栓泵喷淋泵控制通用图 这本图集有没有出过新版?...查看详情
新的规范中,消火栓按钮不能直接控制消火栓泵了,现在由压力开关和流量开关控制,大家有最新的二次原理图么? 希望是两用一备的,谢谢了~...查看详情
诸位大侠,在下想请教个问题,国家标准图集10D303-3喷淋泵控制图里P41至P44这端子两侧的“1,2^97,98”代表什么意思? 5035845 5035846 5035847 5035848...查看详情
图纸简介: 施工图纸中详细的介绍了水泵控制一次图及二次原理图,电气平面及消防平面绘制完整,供同行们参考。 投稿网友: wsj083329 上传时间: 2014-06-13...查看详情
哪个大神有喷淋泵/雨淋泵 两用一备的控制原理图? 真心求助!感谢上苍!...查看详情
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省份: 四川...查看详情
请教酒店的喷淋泵和消防泵的控制原理图?用户要求电机(18.5KW)直接启动并有手动控制和自动控制部分?先谢谢了!...查看详情
补充下,松江的牌子~~~...查看详情
变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要了。湿式报警阀是不是也可以不上呢。...查看详情
求楼主赐给《消火栓泵喷淋泵控制通用图》(DBJT08-95-2001 图集号:2001沪D701谢谢你了!!!!!...查看详情
请教各位一个有点含糊的问题:消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵,本人有两个相互矛盾的理解:1、可以直接启动,原因是联动控制线如果出了问题,不能直接启动的话,泵就启动不起来,等于起到一个双保险的作用。2、不能直接启动,原因是如果可以直接启动泵,被人误操作了,喷头或消火栓口会因泵的扬程过大而被压坏喷水(注意:此时是误操作,喷头或栓口本身并没有喷水),不知道哪种理解是正确的,请高手赐教。...查看详情
谁有《消火栓泵喷淋泵控制通用图》(DBJT08-95-2001,急用...查看详情
画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。 建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。 同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。 谁对?...查看详情
求助,一室外泵房,给水泵一备一用,消防泵一备一用,喷淋泵一备一用,共三个控制箱,水泵房内设一双电源箱,三个控制箱能不能都引自双电源箱, 还是生活泵控制箱用电要单独引入 谢谢...查看详情
哪位兄弟有喷淋泵两用一备的控制电路图,图集上喷淋泵控制箱只有一用一备的,消防泵有两用一备的.不知道各位怎么解决的,有的话传一份,谢谢了...查看详情
小弟急需《消火栓泵喷淋泵控制通用图》(DBJT08-95-2001 图集号:2001沪D701)。哪位大哥能给我一份啊,实在太感激了!我的E-MAIL:hanks_huang@163.com,急!急!急!...查看详情
请问消防栓泵、喷淋泵的传感器控制原理是如何的: 1、二者共同一个水箱吗,当水位低于下限时,二者都要求停泵吗?水位低于下限应该启动什么泵补水? 2、二者都有管网压力传感器吗,当管压低于下限时启动,高于上限时停止? 3、原理和过程到底如何啊,谁能描述一下吗?最好告诉我哪儿有各种泵(水泵、潜水泵、消防栓泵、喷淋泵)的电子书或资料啊。...查看详情
我一直对稳高压有疑问..想请教大家....比如..一栋高层普通办公楼.屋顶做了高位消防水箱..且高度满足最不利点消防压力要求...那我地下的水泵房自喷系统怎么做?只用做两台喷淋主泵(一用一备)么? 喷淋稳压泵和稳压罐要设么?如果不设的话..喷淋泵的开启如何控制?...查看详情