已有人订阅
图纸简介: 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图,框架梁、次梁粘钢加固大样,框架柱外包钢加固大样,框架柱扩截面大样等。 投稿网友: lj8368 上传时间: 2014-07-03...查看详情
比较方便的小计算表格:lol,免费奉献哦! 4932062...查看详情
图纸简介: 某地区码头防撞梁柱加固节点构造详图,有防撞柱及梁正面加固图,角钢末端与混凝土连接,防撞柱侧面加固图等。 投稿网友: rogerlee2008 上传时间: 2014-06-17...查看详情
图纸简介: 该图纸为某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图,图纸内容包含节点连接形式,钢骨混凝土梁表,各剖面详图等。 投稿网友: zyj7201 上传时间: 2014-06-16...查看详情
pkpm梁柱节点域抗剪计算问题: 1.混凝土强度等级取值pkpm取梁柱较低的,个人认为应按柱;此问题周一与pkpm公司沟通。 2.梁水平加腋在模型未输入时,pkpm未考虑,这个1.5倍系数可以考虑; 3.第2条影响节点域计算宽度。 4.关于节点核心区箍筋较大情况,考虑加腋后实际值多大,这个实际如何操作?...查看详情
图纸简介: 该图纸为复杂项目各种梁柱做法节点详图大全,图纸包括:各种梁柱节点详图,总数量约几十个。 投稿网友: pkpm_05 上传时间: 2014-06-10...查看详情
图纸简介: 本图为结构设计说明及梁柱节点大样通用图纸,内容包含框架结构设计说明,梁、柱构造通用图及说明,是很好用的通用图。 投稿网友: zhengjianzi 上传时间: 2014-06-09...查看详情
图纸简介: 该图纸为某复杂项目钢骨柱梁柱节点构造详图,图纸包括:钢骨柱与钢筋砼梁连接示意图,钢骨柱与钢骨梁连接示意,相关剖面图等。 投稿网友: abaobaob 上传时间: 2014-05-30...查看详情
图纸简介: 该图纸为几种常见型钢混凝土梁柱节点构造详图,图纸包括:型钢混凝土梁柱节点构造详图,相关剖面图等。 投稿网友: atnn 上传时间: 2014-05-30...查看详情
现在更新PKPM后门式钢架计算增加了 梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算 梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25 结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是 斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0 这么厚的加劲肋很不寻常 内力...查看详情
旧规范说明屋面节点是不需要验算的,新规范没有再写入,而是直接说顶层需要计算,条文说明只提到三级框架仅构造要求不够,做了修改,没有给出为什么删除屋面节点不需要验算的原因。 如果新规范的意思是屋面梁柱节点需要验算,那计算公式中的Hc——节点上下住反弯点之间的距离,N——上柱底部轴向力设计值,这些量怎么确定呢?...查看详情
抗震设防区,框架结构,梁柱节点核心区内如何设置箍筋,请注明出处,谢谢了!!!...查看详情
钢结构梁柱节点处的做法是支承在柱顶还是支撑在柱两侧,采用什么连接,刚接还是铰接?...查看详情
对图中节点B,图集中说柱外侧配筋率大于1.2%时可以分两批截断,这里的分批,现场一般如何操作,请大家帮忙解释一下,谢谢! 4892514...查看详情
梁柱连接中柱翼缘厚度是否必须大于梁翼缘厚?节点构造详图是否由此要求?...查看详情
情况是这样的,写字楼,19层,柱子混凝土标号C50,梁板混凝土标号C25,同时浇筑。在浇筑5层以下时,由于工人拦收口网不过关的原因,及施工员缺少现场施工管理经验,导致柱子混凝土浇筑时没打满,在主梁一半的位置以上都是C25料,后期用回弹仪检测发现强度达不到要求。现楼已经封顶,请问各位大神,你们遇到这种情况会如何补救的。。。。。。...查看详情
在《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢? 绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个核芯区的箍筋D12@100是指17.470m...查看详情
拆模后掉皮~~局部泛沙,凿开沙后的样子,砼的颜色看起来强度是不够的,都说是混凝土的问题,监理通知已经发了,要求开凿后灌浆补强,大家说下怎么会这样~~还有什么好的补救措施~~ 4838824 4838825 4838827...查看详情
本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑 如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算? 另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6....查看详情
砼浇筑3天后上部安装预制板,导致梁下支模架滑动,梁柱节点处梁断裂。梁跨度为6米,截面为300*600。不知道能不能加固。...查看详情