梁柱节点更新时间:2025-12-27 03:05:42

本专题为土木在线梁柱节点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与梁柱节点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 4?试验结果与分析 4.1?破坏形式 现浇节点的破坏形式如图5所示。由裂缝发展过程可知,加载到位移角0.1%(±2.05 mm)时,梁上首先出现了一批细小裂缝,主要集中在靠近柱的一侧。随着位移角的增大,裂缝进一步增加,已有裂缝也增长、增宽。当加载到位移角0.75%(±15.375?mm)时,少量新裂缝出现,已有正负向裂缝延展并开始交汇。随着荷载继续增加,梁体距柱侧100?mm附近混凝土损...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:67 时间:2025-10-22
  • 1?研究背景 装配式建筑是一种依托工业化生产方式的建筑方式,其核心是将各组件在工厂内完成预制,并运送至施工现场进行安装。相较于传统的现浇结构,在施工质量、施工效率和成本效益上具备显著优势。此外,在现场工作量少、使用环保材料、节约资源等方面也表现突出。因此,装配式建筑成为实现建筑工业化的潜力技术之一,并得到了广泛研究和应用。 从施工方法来看,装配式混凝土的连接方式可以分为湿式和干式连接两种...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:58 时间:2025-10-22
  • 梁柱节点混凝土强度的具体设计要求是什么?...查看详情

    用户:tumux_75530 浏览量:14 时间:2025-06-11
  • 转载来源:工程结构设计咨询 钢框架刚接节点的节点域验算在《钢标》 12.3.3 、《抗规》 8.2.5-2~8.2.5-3 、《构筑物抗规》 7.4.4 、《门刚规》 10.2.7-3 、《高钢规》 7.3.5~7.3.8 均有相关规定。 《钢标》 12.3.3 及《门刚规》...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:760 时间:2025-04-11
  • 1 工程概况 某220kV变电站工程,地下1层、地上2层,建筑高度16.1m,建筑面积6818㎡,地下1层为型钢混凝土结构,地上2层为钢结构。其中钢结构梁柱节点采用短梁式全栓接节点,钢柱钢托座与钢梁的腹板及上下翼缘之间通过高强螺栓及连接板连接,高强螺栓均采用10.9级扭剪型高强螺栓,抗滑移系数为0.40。该结构节点安全可靠,符合绿色低碳建造理念,能够满足结构的安全要求,可实现装配式钢结构产业化发...查看详情

    用户:coc_29628939 浏览量:136 时间:2025-01-16
  • 梁柱连接节点作为钢框架结构的传力枢纽以及各种构件的约束条件,对框架结构的承载力有着十分显著的影响。传统的梁柱连接节点力学性能研究多侧重于平面梁柱连接节点,而实际工程中,梁柱连接节点大多数是承受双向荷载作用空间节点,平面节点的受力模式和破坏方式往往不能完全反映结构在实际使用中的双向受力状态。本文以方钢管柱和圆钢管柱-H形钢梁梁柱连接空间铸钢节点作为研究对象,采用了理论分析方法和有限元数值模拟方法,对...查看详情

    用户:盈丰安安 浏览量:146 时间:2025-01-14
  • 钢结构工程图片1

    盖板加强节点可以将塑性铰外移,实现 “ 强节点,弱构件 ” ,是钢框架中常用的梁柱节点类型。我国规范《高层民用建筑钢结构计算规程》 JGJ99-2015 的第 8.3.4 条对这种节点的主要规定如下: 其中 L cp 、 h b 、 t cp 和 t f 分别为盖板长度、梁高度、盖板厚度和梁翼缘厚度...查看详情

    用户:coc_29628939 浏览量:838 时间:2024-08-07
  • 建筑施工图片1

    《混凝土结构工程施工规范》GB50666要求:柱、墙混凝土设 计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时, 应在交界区域采取分隔措施; 分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。 ...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:581 时间:2024-06-28
  • 结构资料库图片1

    来源:佛山市南海区房屋建筑工程设计常见问题汇编 问题土木吧多道框架梁同时与框架柱连接或与框架柱相连的框梁呈多角度相交时,梁柱节点区域钢筋过多,导致混凝土浇灌不密实。 原因分析土木吧多梁与柱斜交,梁柱节点存在的问题:①梁筋在柱头叠合,纵筋保护层变大,梁有效高度减小:②梁纵筋柱内水平段锚固长度多有不足,水平弯折施工困难;③钢筋密集,混凝土浇筑不易密实,削弱节点强度;④梁与柱斜交时,梁邻柱起始箍...查看详情

    用户:coc_85239096 浏览量:128 时间:2024-06-13
  • 结构资料库图片1

    根据日本建筑协会“Architectural Institute of Japan” 于2007年发布的“Japanese Architectural Standard Specification”(简称JASS 6)中的相关内容,在悬臂梁端的焊缝连接会影响抗震性能。1995年阪神地震表明,悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接时的3倍。此种连接方式消耗的钢材和螺栓用量均偏高,影响工程造价,且...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:87 时间:2024-05-28
  • 随着建筑业近两年的持续降温,在工程数量和体量双减背景下,如何治理质量缺陷,铸造精品工程,提高工程质量显得尤为重要。在住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》中提出,以建设世界建造强国为目标,着力构建市场机制有效、质量安全可控、标准支撑有力、市场主体有活力的现代化建筑业发展体系。到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升。这就要求建筑施工企业在传统施工技...查看详情

    用户:coc_75840057 浏览量:283 时间:2024-04-22
  • 钢结构工程图片1

    01梁与柱的连接 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。 1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; 2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; 3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 图为三种梁柱刚性连接节点 梁与柱刚性连接的构造 1)工字...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:6514 时间:2024-03-07
  • 钢结构工程图片1

    带悬臂梁段的优缺点 梁柱节点直接工地连接的做法 将梁柱的接头设在柱端,接头数量最少,结构受力最合理,但是对工地的施工品质控制要求较高,需要保证电焊的质量。 梁柱根部工地现场栓焊连接 悬臂梁段式的做法 将梁柱的接头设在离柱端一段距离,一根梁分成了三段,梁柱两个节点增加到了四个,两个在工厂焊接完成,两个在工地完成。 这种做法考虑了工地的施工条件和安全因素,降低了现场连接节点的受...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:1698 时间:2023-12-30
  • 这个是在什么情况下需要考虑的?...查看详情

    用户:wx_1637719982346 浏览量:524 时间:2023-12-18
  • 新政新规图片1

    参考规范: 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 框架柱与框架梁的混凝土强度等级不同时,节点核心区的混凝土如 何处理? 规范条文: 《混凝土结构工程施工规 范》GB 50666-2011 无论采用哪种施工方案浇筑混凝土,如设计文件中没有明确, 均 需要设计方的确认, 下文主要介绍节点核心区混凝土分开浇筑时的处理措施。 ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:298 时间:2023-12-14
  • 新政新规图片1

    框架柱节点核心区水平箍筋配置太密集时,施工很不方便,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置? 节点核心区抗震设计的原则要求是框架节点核心区不先于梁、柱破坏, 核心区内柱箍筋的数量和间距,应按节点加密区考虑 , 以 保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念, 梁的箍筋应设置至柱边50mm处 。 ◆ 节点核心区中柱箍筋应按加密区正常配置, 不得随意减少。 具体参见...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:1139 时间:2023-12-14
  • 钢结构工程图片1

    《高钢规》条文说明《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015 第8.1.2条 ,明确说明了不宜采用悬臂段式梁柱连接。98规程提到的悬臂段式梁柱连接,根据日本2007年JASS 6的说明,此种连接形式的钢材和螺栓用量均偏高,影响工程造价,且运输和堆放不便;更重要的是梁端焊接影响抗震性能, 1995年阪神地震表明悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接时的3倍 ,虽然其梁端内力传递性能...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:450 时间:2023-11-27
  • 混凝土结构图片1

    框架梁柱节点的抗震受剪承载力公式中,对于箍筋增加的剪力计算是用的梁纵筋间的间距hbo-as39;,而梁柱抗剪承载力计算中用的是h0. 这有什么不同,请解读一下。...查看详情

    用户:wx_1679539016496 浏览量:67 时间:2023-10-12
  • 建筑施工图片1

    梁柱节点核心区箍筋施工是工地一个老大难问题,由于其对于结构的重要性,又是工程检查的重点部位。那么,有没有什么好办法解决这个施工难题呢?湖南教建集团国欣·向荣广场项目上采用的新工法: 框架结构梁柱节点核心区箍筋与梁钢筋二次同步安装施工工法 ,分享给大家不妨一试! 梁柱节点核心区箍筋施工新工艺 施工工艺流程及操作要点 施工工艺流程 箍筋体系的制作 ...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:255 时间:2023-09-21
  • 装配式施工图片1

    “梁柱定位箍筋”技术 钢筋混凝土梁柱节点处受力比较集中,是框架结构中的薄弱环节,所以配筋比较多,导致该位置施工难度大,是质量问题的高发区。对此,广西建工五建第九分公司自主研发“梁柱定位箍筋”技术,不仅解决了梁柱节点质量通病,保证施工质量,而且加快施工进度,降低成本。 第一部分 施工工艺流程 ...查看详情

    用户:cof_40288 浏览量:152 时间:2023-09-08