  • 论文简介:介绍了四种类型八个梁柱节点足尺试件在循环往复荷载作用下的试验过程和结果。分析了 不同形式节点的承载性能和延性特征, 总结了不同节点构造对节点脆性破坏的敏感性 。 基于研究结 果, 对梁柱节点形式的改进提出了建议, 为我国结构抗震设计规范的修订提供了试验依据 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12...查看详情

    用户:hgzjw007 浏览量:562 时间:2013-08-12
  • 论文简介::给出了考虑节点半刚性连接的线性化模型初始刚度的计算公式,推导了半刚性连接在荷载作用下 的内力计算公式,讨论了半刚性连接对框架内力的影响。通过分析表明,半刚性连接的初始刚度主要与连 接件的抗弯刚度、板厚以及螺栓的分布位置有关。半刚性连接框架受连接柔性的影响,钢框架采用半刚性 连接会使横梁的杆端负弯矩减少,而跨中正弯矩要相应增加,按刚性连接设计不符合实际受力情况。 投稿网友:hgz...查看详情

    用户:hgzjw007 浏览量:869 时间:2013-08-12
  • 本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-7-30 15:47 编辑 一、非抗震背景下规范与101的比较 混凝土规范的9.3节对非抗震情形下的梁柱节点的钢筋构造有了比较详尽的规定,主要按照中间层端节点、中间层中间节点、顶层端节点、顶层中间节点四类介绍,其中均涵盖了梁上、下的钢筋和柱的钢筋。 在101-1图集的81、82页,也分别对中间层、顶层的梁钢筋构造给出了规定,图集的63、64、65页也对柱...查看详情

    用户:鲁烟半岛epc 浏览量:1661 时间:2013-07-30
  • 各位考友: 想问一下大家对《抗规》D.2.3第2款的理解,“四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5;验算柱宽范围以外核心区的受剪承载力时宜取1.0; 这条字面很好理解,但具体计算时对于柱宽范围内的“bj”是否应该取柱宽,柱宽范围外的“bj”是否应该取“梁宽减柱宽”? 我在做兰定筠的实战训练,第四天的71题给出答案对柱宽范围以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸为柱宽度...查看详情

    用户:weistruc 浏览量:1931 时间:2013-07-12
  • 请教一下高层建筑梁柱节点施工中需要注意哪些问题以及需要哪些技术措施?...查看详情

    用户:gangcai66 浏览量:1219 时间:2013-07-08
  • 看了很多资料都说框架结构和异形柱结构需要进行梁柱节点核心区剪力的验算,但是一直不明白需要怎么验算,比如说我pkpm计算完成之后,应该怎么用规范里面的公式进行验算呢,求各位大神解决小弟的疑惑。...查看详情

    用户:swr1989714 浏览量:2568 时间:2013-06-08
  • 钢结构工程图片1

    大家好,我做的一个门式钢架厂房,现已经到现在安装的阶段了,该厂房为两跨(60mX2),带女儿墙,内天沟。在进行钢结构加工图制作的时候,发现梁柱节点处的三角形加强板影响了天沟的安装,于是,把节点板向跨中方向移动了近300mm,节点板的尺寸及螺栓布置等均未改变。质监站到现在进行吊装前的验收,发现节点修改了,要求出节点计算书并重新送审。 我的疑问是,这情况要验算哪些内容? pkpm中的钢结构模块能实现这...查看详情

    用户:hdl6732615 浏览量:3395 时间:2013-05-24
  • 论文简介:梁柱节点转角对钢框架的内力和变形及其梁与柱构件的设计有着重要的影响。由于研究环境和研究方法的差异,国内外研究者大多采用自己定义的节点转角和测 投稿网友:cai198994 上传时间: 2013-05-17...查看详情

    用户:cai198994 浏览量:1070 时间:2013-05-17
  • 论文简介:介绍了梁腹板开孔型钢框架梁柱节点,以及12个足尺试件的拟静力破坏试验的试验结果。按现行规范设计的全焊型梁柱节点在地震作用下可能会出现连接焊缝 投稿网友:johnwa03228 上传时间: 2013-03-20...查看详情

    用户:jojon 浏览量:661 时间:2013-04-11
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    请问pkpm钢结构H型钢节点刚接有没有这种形式的? 4636135...查看详情

    用户:kingdom95278 浏览量:2868 时间:2013-04-09
  • 本帖最后由 meige789 于 2013-3-3 17:22 编辑 请教:梁柱节点 处混凝土强等级的疑问? 梁柱节点处,当柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处的混凝土按以下原则处理:以混凝土强度5.0KN/mmŒ2为一级,凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过几级者,梁柱节点处的混凝土可随梁板混凝土一起浇筑? 出处是?...查看详情

    用户:meige789 浏览量:1903 时间:2013-03-03
  • 混凝土结构图片1

    昨天在施工现场检查转换层钢筋,遇到框支梁柱节点处的问题,现场情况是框支柱中柱(只是中柱)节点处只有直锚,没有弯锚,当时就提出异议,但施工单位的技术负责人和监理单位总监都提出在中柱锚固,框支柱同框架柱,还说图集上有,但我查了图集上只说是 “框支柱底纵筋的连接构造同抗震框架柱”,我还是认为必须按图集框支梁柱锚固,即弯锚为lae,到底有没有他们说的那个哦? 4595122 4595123 本帖最后由 ...查看详情

    用户:妖白骨精 浏览量:1615 时间:2013-01-22
  • 二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?...查看详情

    用户:yym06279 浏览量:2897 时间:2012-12-18
  • 论坛很多主体施工照片都是梁板柱一同浇筑,而且多是柱子钢筋绑完之后就将梁板模板全部支完在交给钢筋工绑梁板钢筋,只想问一下这样做梁柱节点部位柱子箍筋还有办法放置吗,边柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎样放呢?...查看详情

    用户:aska_yangh 浏览量:7307 时间:2012-12-15
  • 请问 钢结构厂房 梁柱节点分为铰接和刚接 为什么铰接时下柱弯矩大...查看详情

    用户:chhm1007 浏览量:4228 时间:2012-08-28
  • 如题,看了几本规范,都没有找到相关规定,只有一本图集中看到有标注,但也未给出具体尺寸要求,其采用的是圆弧孔,半径35mm,我的梁高只有250mm,过焊孔能否小些?美国AWS的规范中给的尺寸很详细,但用的是扩大孔。我要做一批试验,对比参数就有过焊孔尺寸,只是找不到传统过焊孔的相关构造要求,请各位赐教,到底在哪本规范可以查到...查看详情

    用户:goby1988 浏览量:9448 时间:2012-06-25
  • 工地图片图片1

    4513488请讨论,大家说说自己见过的逆作法节点处理吧,最好有图啊! 4513488...查看详情

    用户:songxin360 浏览量:5628 时间:2012-06-08
  • 梁柱拼接节点 对预先焊接在柱子上的梁的悬臂段在长度上有啥要求,看了几本书好像讲的不一样? 另外可以一边焊接梁头,另一边不焊接梁头而采用栓焊连接吗...查看详情

    用户:subtank 浏览量:1144 时间:2012-05-19
  • 混凝土结构图片1

    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图4498132 但图集上的方法是4498133 请问第一种的做法到底算不算错 4498132 4498133...查看详情

    用户:妖白骨精 浏览量:2784 时间:2012-05-11
  • 如题:请问框架顶层和柱轴压比小于0.15的梁柱节点是否需要进行强柱弱梁的调整?若需要,如何调整?...查看详情