  • 自喷规范10.3.2要求,可以用气压供水设备代替屋顶消防水箱。但是气压供水设备有多种形式。由于位于北方项目,采用钢结构时,使用屋顶水箱,建造屋顶水箱间防冻很不经济。现在多采用气压顶压设备代替。那么存在以下问题,欢迎大家讨论: 1. 气压顶压设备的容积如何设计,是否按照大于18立方的,取18立方; 2. 消火栓和喷淋系统是否可以共用; 3.气压供水设备都有哪些形式 4.有无标准的图集可选...查看详情

    用户:liuyek 浏览量:1024 时间:2016-03-22
  • 囊式气压供水设备是一种新型的气压供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔供水等方式,囊式气压供水设备无需投入如此巨大的产出,而且具有水池二次加压供水等方式所不具有的特点,水池二次加压供水不仅需要专门修建水池,而且需要长期对水池进行维护,在使用时需要将水池中的水从零压加到适合的压力,期间会浪费大龙那个的能源,而囊式气压供水设备则采用了先进的囊式气压供水技术,是当前较为先进的一种供水设备。...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:731 时间:2015-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    这是某厂家消防气压供水设备样本的参数,对吗。为什么消防主泵扬程不是应该等于气压罐充气压力吗? 4876905...查看详情

    用户:hyh026 浏览量:785 时间:2014-03-26
  • 由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?...查看详情

    用户:yiqiejieyouyuan 浏览量:1145 时间:2013-06-17
  • 现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?...查看详情

    用户:sinal_320 浏览量:1109 时间:2013-05-26
  • 2005版的自喷规范,第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压给水设备应同时满足配水管道的充水要求。 而气压罐的总容积计算公式为V=βV1/(1-αb) 调节容积V1等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和,而消防贮水容积为两支水枪和5个喷头30s的用水量。...查看详情

    用户:coolballor 浏览量:6002 时间:2012-12-12
  • 水处理图片1

    消防气压供水设备产品性能特点: 1.该设备水源为地上水池(自灌式),采用高扬程立式泵,平时自动保持消防系统所需压力,处于保压状态,无缺水间隙,系统安全可靠,控制程序合理。 2.采用囊式定压罐系统稳定性好,嫩保证主泵投入运行工作前消防所需的水量和压力。 3.消防泵选型合理,运行特性平缓,采用多台水泵组合,互为被用,能适应不同的消防流量和扬程,系统不会出现超压现象。 4.设备具有双电源系统,可手动、自...查看详情

    用户:wanyuer 浏览量:1177 时间:2010-03-24
  • 上海奥力泵阀制造有限公司系一家专业从事水泵、阀门的研发和销售的公司。本公司的产品严格按照国家标准设计制造,其中YG管道油泵的设计制造符合美国石油协会API610和国标GB/T3215 -1982的有关规定,WQ高效高扬程无堵塞排污泵的研制取得成功,产品经中国石油化工集团公司考核确认为推荐产品;同时,公司成为中国化学工程总公司产品定点协作单位。公司严格执行ISO9001国际质量体系标准,且通过了中国...查看详情

    用户:tangshunhu 浏览量:2841 时间:2008-09-15
  • 《喷规》10.3.2 说: 气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定 请教各位气压供水设备的调节容积,流量如何计算???...查看详情

    用户:lipeng20011982 浏览量:1200 时间:2006-08-21
  • 新喷规第10.3.2条"不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定." 最近在做一地下车库,室外水量水压均满足要求,分别引自两根市政干管,按常高压考虑,未设消防泵,消防高位水箱,消防水池.但有同事认为,按新喷规应设气压供水设备. 另外,若为临时高压,又无条件设消防高位水箱时,是否可按新喷规第10.3.2条设气...查看详情

    用户:haoqfn1971 浏览量:1226 时间:2006-06-12
  • 请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设...查看详情

    用户:purewater 浏览量:2039 时间:2006-03-09
  • 新的《自动喷火灭火系统设计规范》第10 .3 .2 :“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定。 ” 请教各位:这个气压供水设备的有效水容积得多大?...查看详情

    用户:happyzqh 浏览量:4075 时间:2005-11-11
  • 请问:变频恒压供水设备与全自动气压供水设备有什么区别啊,以及他们有什么用途,在设计中又是如何选用,他们都能取代高位水箱吗?请指教,...查看详情

    用户:chengjun761113 浏览量:1442 时间:2005-02-05