距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷却循环水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却循环水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 ( 即最高气温时 ) 选定的,且留有 10% 左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图 1 可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载 ( 负载率为 100%) 相比,一年中负载率在 50% 以下的运行小时数约...查看详情
冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情
知识点:空调循环冷却式 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到...查看详情
一、(计算): 二、(估算): 空调系统补水空调补水量按系统水容量的2%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为0.5L/㎡;冷却塔的补水量一般按循环水量的1%计算;换热站补水量按系统水容量的1%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为1L/㎡。...查看详情
热泵循环水系统作用: 为机组提供冷却水源。电厂发电生产过程中产生的废热,也就是低压缸排汽,要用冷却水来带走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却汽轮机进入凝汽器乏汽吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气。 ...查看详情
11.1 冷媒水和冷却水系统 11.1.1 冷媒水系统框图 冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质 5523570...查看详情
解压之后是个PPT,幻灯片播放,按→键就可以看到动画示意图了。 5505695...查看详情
一、钠离子交换器: 用交换树脂、加盐、需人工管理、排污量大、依然会少量结垢、需定期清洗设备。 5353092 企业冷却循环水系统 二、化学处理方法: 1、加药:使用阻垢剂、杀生剂(灭藻剂)后污染大、占地大、需人工管理、排水量大、费用高。 2、使用硅磷晶:设备还会结垢,结垢后垢质坚硬不好处理。 三、水处理器: 一种电磁、一种静电、一种交频电磁 1、静电处理器:1)、静电防垢不能除垢;2)、吸附重金属...查看详情
摘要:民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提...查看详情
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目...查看详情
玻璃钢系列冷却塔玻璃钢系列冷却塔是以钢材为支架,玻璃钢为壳体材料、塑料片为冷淋水冷却塔的一种新型设备。它具有重量轻、强度高、价格低,造型美噪音小、效率高、耐腐蚀等优点,使用中安装维修方便,同时,基建周期也大大缩短。通过多年来的应用实践;玻璃钢冷却塔的优越性。 游泳池循环水处理设备: 本设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,...查看详情
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水...查看详情
图纸简介: 本图纸为某厂房冷却循环水系统图及生产给排水平面图,用于进口高锻机冷却水系统、中频加热冷却水系统,图纸内容包括一二层生产给排水平面图,循环水系统图,屋顶冷却塔软水箱给排水平面图等。 投稿网友: zhouyuanzhi 上传时间: 2014-05-29...查看详情
图纸简介: 本图为某循环冷却水站供水的循环水泵安装图,参照上海连成(集团)有限公司提供的资料绘制,图纸仅供参考,希望对大家有帮助。 投稿网友: yangxin37150 上传时间: 2014-05-13...查看详情
我司现有注塑机30台,现有两组循环水泵系统,但现在水流很慢,现在想进行改造。 水泵房在积水池的上面,水塔在市外在平地上,图片为车间内(现有管道)的布置图,最远的31号机距离水泵房为131米,14号机为101米,请告诉我,我司改造所需要的两组循环水泵的流量,扬程,及主管道及分管道的管径,附件中还有现有水泵的信息。 我想将管路换成150mm的PVC管道,供水系统改为1组,用流量240m3/h,扬程75...查看详情
北京高山源科技有限公司和德国签下了总代,关于水处理的最新技术。取代加药罐和软水设备。 针对冷却循环水系统输水管道除垢防垢除锈防锈杀菌灭藻,有一项从德国原装进口来的新设备。取代了传统的化学投药,不用更改管道,不用电源,安装0维护,发生物理反应,免费保质5年,可以用15年。杨悦13261959133,010-63814228.QQ564485470....查看详情
小弟新手,要算一下冷却水日均排水量或者年排水量, 求教,冷却循环水系统排水量怎么算,排水时间间隔和年均排水量怎么算...查看详情
求助:循环冷却水系统容积的计算??在书上看到 系统容积按循环水量的1/3计算,我对这句话不明白,什么叫循环水量?循环水量单位不是m3/h吗?我们的循环水量是50m3/h。那么50m3/h的1/3是什么意思啊??各位高手帮帮忙啊!!!!!...查看详情
问一下 因为看到有冷却塔的好象都是暖通专业做的 但是我们专业的书中也涉及到这一部分...查看详情