反渗透高压泵更新时间:2024-12-11 13:11:59

本专题为土木在线反渗透高压泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与反渗透高压泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 配制标准测试溶液的水源为反渗透产水,因而几乎不带杂质,不存在膜元件被污染的问题。在实际使用时,除了二级反渗透系统的进水是以一级反渗透系统的产水作为原水外,其他反渗透系统的进水几乎都是经普通预处理后的原水。 尽管预处理工艺去除了其中一部分杂质,但与标准测试条件下所用水源相比,其进水水质仍然较差。所以膜元件设计产水量应该小于标准产水量,此时如仍按标准产水量作为设计产水量,则反渗透膜元件很快就...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:12 时间:2024-11-21
  • 请教反渗透高压泵前后的低压开关和高压开的作用?...查看详情

    用户:mitao7 浏览量:17 时间:2023-09-14
  • 我们的设备二级是两台高压泵,而高压泵在电机转速不变的情况下,它的流量应该是不变的,但是我们在没有调节高压泵频率的情况下,它是如何在一级出水在 9m3/h 到5m3/h 之间变化时,向二级供水,使得二级出水回收率不变的...查看详情

    用户:薛定谔的猫vip 浏览量:527 时间:2017-12-02
  • Q高浓度含盐废水,设计反渗透膜运行压力20bar,一级两段。进水提升泵、高压泵和段间增压泵扬程、压力如何选择?看到可用膜计算软件计算的,但不知道哪个是,哪位大神给推荐一下,多谢。A进水提升泵一般选30米左右,高压泵可选略低于200米,段间增压泵要用软件模拟一下。Q这些我都知道,但都是从他人那了解到的,类似于经验值,有没有计算的方式?A这玩意虽说是凭经验,但也有理论依据。比方说进水提升泵,压力低了,...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:11637 时间:2017-07-06
  • 高压泵后面止回阀选用什么材质的好?...查看详情

    用户:co1490412934123 浏览量:1061 时间:2017-03-25
  • 在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时...查看详情

    用户:femn1990 浏览量:5382 时间:2014-04-14
  • 如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)...查看详情

    用户:aies 浏览量:5216 时间:2013-07-15
  • 大家好,最近又一个问题烦扰着我,不知道大家有没有遇到类似的问题。 经理告诉我,一级反渗透和二级反渗透之间(一级产水进入二级系统),不需要增加二级高压泵和中间水箱。直接利用一级反渗透产水的压力进入二级反渗透处理。 一直以来我是这么理解,就是产水端压力远远低于浓水端,所以反渗透浓水端使用的是不锈钢管,而产水端用的则是PVC管。按照反渗透的原理,产水压力如果较大,反而会不会变成渗透,而对系统造成不可逆的...查看详情

    用户:wingwingzhao 浏览量:4508 时间:2012-12-22
  • 我就纳闷了,遇到几个做反渗透的师傅,都说用高压泵冲洗即可,公司里也曾做过两套反渗透系统,一套10吨的双反,一套20吨的单反,都是增压泵后接高压泵冲洗,也没有出过问题!按照可行性来推断,是不是这样也行?有个师傅曾这样解释:冲洗电磁阀打开后,RO容器内不憋压,所以不会有影响!这个说法科学吗? 但是根据海德能手册来看,这样做欠科学,冲洗速度好像提高了,但流量没有提高,各位高手,请教这个问题是不是问题?...查看详情

    用户:ukawasaki 浏览量:13479 时间:2012-07-30
  • 一级反渗透有四个高压泵,一套两个,为什么B套一停就报警B套入水压力低,运行的时候很正常一停就报警。...查看详情

    用户:shi565248765 浏览量:2959 时间:2012-07-05
  • 水量太大了,高压泵选型选不到啊... 求助高人给我选台200m3/h的卧式离心泵 滨特尔好像有,但没说明书,维修也不方便,希望有高手帮我选下型,把具体的参数也告诉我! Q:402210707...查看详情

    用户:tianliang504 浏览量:1738 时间:2012-06-09
  • 在小系统里,如果高压泵扬程不是太高,可不可以不装高压开关,1吨的反渗透高压泵运行最高压力只有13.8Mpa(做实验得出),不装高压开关有没有问题?我见过小系统不装的,不知会有问题吗?请有经验者,指点一二。...查看详情

    用户:gaoguangqin 浏览量:7213 时间:2012-02-24
  • 最近很奇怪哦,我公司做的反渗透水处理机的做法改变了。以前是高压泵有个回流阀来控制进水压力的,现在改为一个调节阀了。高压泵水出来直接用个调节阀来控制。这样不会对高压泵造成损害吗?...查看详情

    用户:jiangying07 浏览量:1721 时间:2011-09-15
  • 请教一个问题,海水淡化用在反渗透膜上面的高压泵杨程一般在什么范围内,有知道的告知下,谢谢...查看详情

    用户:liuyinwang 浏览量:2743 时间:2011-07-04
  • 一级反渗透和二级反渗透之间设泵和水箱的问题,大家讨论一下,学习学习!...查看详情

    用户:liuwei3411 浏览量:4474 时间:2010-08-11
  • 请问22KW的高压泵如果不用变频器,用电动慢开阀装在高压泵后,作用是不是相同?...查看详情

    用户:duanwei50215 浏览量:1323 时间:2010-05-15
  • 如题,反渗透膜的正常工作压力是1.03MPa,参照静态压力初略公式:0.1MPa=10米扬程,那么是不是高压泵的扬程最少要100米呢?还有流量,是不是就是浓水流量+产水流量=高压泵的流量?...查看详情

    用户:ccep 浏览量:21067 时间:2010-04-17
  • 我最近刚刚接触反渗透,有些问题不太明白,希望得到指点。 进反渗透前有一个高压水泵,它一般是和精密过滤器出水相连,没有缓冲水罐或水池,通常精密过滤器进水还有一个水泵,我想知道这样的连接方式是否妥当,高压泵会不会将过滤器抽扁,如果来水不均匀,那么反渗透进水是不是也不恒定。还有二级反渗透前需不需要再加泵,一级反渗透浓水端出水压力是否够二级进水水压。我在网易上下了一些大家上传的图,发现很多二级反渗透前没有...查看详情

    用户:holywater_shawn 浏览量:2629 时间:2007-09-07
  • 请问在大型反渗透系统(例如产水量1000T/H反渗透系统)中用什么高压泵好?如果要是分组设计的话,单组产水量设计为多少合适?...查看详情

    用户:zxhua2045 浏览量:1319 时间:2007-07-21
  • 采用格兰富的高压泵,进口需要压力.不设置增压泵的话就要将水箱抬高.问题在于水需要经过保安过滤器进入高压泵,那么利用静压力过来,水进入高压泵,高压泵入口的吸力是否可以保障进水流经保安过滤器,设计时,是不是就要考虑增大高压泵的扬程,希望设计过的朋友给与解答,万分感谢!!!!...查看详情

    用户:philxf 浏览量:4172 时间:2007-07-11
推荐专题
标签达人
反渗透高压泵热门资料