本专题为土木在线消防灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、消防给水及消火栓系统 1、水压强度试验 管材类型 系统工作压力P(MP) 试验压力(MP) 试验要求 钢管 ≤1.0 1.5P,且不应小于1.4 缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于 0.05...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第...查看详情
消防 气体灭火系统一般由灭火剂储存瓶组、液流单向阀、气流单向阀、压力开关、选择阀、阀驱动装置、喷头、集流管、释放管网及报警灭火控制器等组成。 无管网(预制)自动灭火装置是集灭火剂储存容器组件、管路、喷嘴、阀门驱动装置、火灾探测部件、控制器等于一体的能自动探测并实施灭火的柜式灭火装置。 柜式低压CO2自动灭火系统主要部件有灭火剂储存装置(包括制冷机组、液位仪、压力指示装置、安全泄压阀、充装阀、平衡...查看详情
一、系统的分类、组成及工作原理 自动喷水灭火系统分类 (一)系统的组成、工作原理和适用范围 1、湿式系统 湿式系统 系统组成 湿式系统由 闭式喷头、湿式报警阀组、 水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。 工作原理 准工作状态 由消防水箱或稳压泵、气压给水设...查看详情
一、问题描述及原因分析 1.问题描述 自动喷水灭火系统 部分电动控制阀(预作用阀组、快速排气阀、雨淋阀组),未采用专线接至消防控制室的手动控制盘。 2.原因分析 设计人员、施工调试人员对规范要求理解有偏差,对部分自动喷水灭火系统动作原理不熟悉。 二、规范要求及正确做法 1.规范要求 ☆ 《火灾自动报警系统设计规范》(G...查看详情
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定) ,有吊顶场所采用下垂型或吊顶型喷...查看详情
本项目属于民用建筑和厂房建筑,按 《建筑设计防火规范》BG50016 的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃(厨房选用93℃);不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定...查看详情
因篇幅限制,未完待续……...查看详情
项目概况 某超高层建筑,地上33层,建筑面积46566m?,建筑高度112.7m,设有地下停车场。1~28 层为办公用房,10层为避难层,29~33层为设备层。大楼于1994年设计,1998年竣工投入使用。 消防水系统现状 原有消防水灭火系统如下:地下室设有消防水池和消防泵房,水池总容积约450m?,消防泵房内设室 内消火栓泵组和喷淋泵组各一套,室内消火栓系统流量30L/s,扬程H=1...查看详情
湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向下,即上腔压力略大于下腔压力,阀瓣处于关闭状态。当发生火灾,系统侧喷头爆破,系统侧开始放水泄压,系统腔压力降低,供水腔压力大于系统腔,报警阀瓣平衡被打破,阀瓣会开启。报警阀瓣开启后会有水流进报警管路,延迟器开始充水,压力开关和水力警铃开始动作,压力开关连锁消防水泵启动,源源不断提供用于灭火的水量和...查看详情
...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情
啥是“细水雾”系统? “细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ(Dvf的含义:Dvf是水微粒直径,它的微粒子直径从0至某一微粒直径的累计体积与相应的总累计体积之比...查看详情
湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式灭火系统配...查看详情
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情
钢瓶压力探测器: 能够直接探测气体灭火钢瓶压力参数变化或通过气体灭火钢瓶重量、液位探测气体灭火钢瓶压力状态的探测器。 分类 钢瓶压力探测器按照探测原理分为: 1、气体压力探测式; 2、钢瓶重量探测式; 3、液位探测式。 技术要求 1、气体灭火控制器应能接收并显示钢瓶压力探测器发出的报警信息,当接收到钢瓶报警信息时,气体灭火控制器应发出报警信号,点亮红色压...查看详情
第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火标准》执行。 三、火力发电厂与独立变电站、换流站等,应以《火力发电厂与变电站设计防火标准》为依据。 四、小型水力发电厂,可参照《小型水力发电站设计规范》执行。 五、大、中型水力变电站可参照《...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《通用...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准...查看详情