母线桥架更新时间:2024-12-14 02:21:21

本专题为土木在线母线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与母线桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。 因此,防火封堵作为机电工程中的一项重要工序,必须全面到位,还应兼顾贯穿物维修方便、观感质量整齐美观。 一 桥架、母线防火封堵 桥架防火封堵示...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:49 时间:2024-11-19
  • 来源:电工知库 如有侵权,请联系删除 布线工程常用的是架空线、电缆、钢管、电缆桥架及母线槽配线。 一、电力电缆的接地 1、 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 2、 在110kV及以上电缆与架空线转弯处的终端站内,电缆终端头的金属护层宜通过接地刀闸单独接地,设计无要求时接地...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:47 时间:2024-10-14
  • 电气工程施工图片1

    一、电气配管安装 说明: 电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。 说明: 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的 距离不应小于15mm;电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径;当绝缘导管在砌体上 剔槽埋设时,应采用强度等级不小于C20的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 说明: 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:56 时间:2024-08-08
  • 电气资料库图片1

    桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PE...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:63 时间:2024-08-06
  • 电气资料库图片1

    本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 ...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:122 时间:2024-05-24
  • 电气工程施工图片1

 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:28 时间:2024-02-20
  • 电气工程施工图片1

    #1 母线安装 母线槽支架安装应符合下列规定 : 1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开孔。 2.与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。 3.支架应安装牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架,配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm;照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。 4.金属支架...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:111 时间:2023-12-14
  • 电气工程原创版块图片1

 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:175 时间:2023-06-14
  • 建筑给排水图片1

    伸缩节做法规范,标识清晰 桥架防火封堵施工规范 电缆桥架穿楼板处防火泥封堵的施工过程 母线排列整齐,共用支架固定可靠 吊架排布均匀整齐,横担水平有序,桥架走向平直 采用墙内预留接线盒,桥架过渡至主桥架的做法,避免了电井内裸线及软管施工不到位的弊病 常见问题电缆进出桥架未配管敷设 桥架接地跨接位置不对,且喷塑或烤漆桥架安装接地专用线未设专用碟性垫片 电井防火板未固定,...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:45 时间:2022-11-11
  • 建筑施工图片1

    一 桥架、母线防火封堵 桥架防火封堵示意图 桥架防火封堵实例 1、施工工艺要求 1)根据桥架、母线的截面尺寸预留穿墙板的洞口,预留孔洞尺寸为桥架、母线的宽、高分别扩大100mm预留。 2)防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在桥架的尺寸基础上各加200mm;防护钢板应根据要求先除锈...查看详情

    用户:多来理发少洗头 浏览量:145 时间:2022-09-14
  • 施工BIM应用图片1

    机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。 因此,防火封堵作为机电工程中的一项重要工序,必须全面到位,还应兼顾贯穿物维修方便、观感质量整齐美观。 一 桥架、母线防火封堵 桥架防火封堵示意图 桥架防火封堵实例 ...查看详情

    用户:萨达卡迪斯艾尼 浏览量:150 时间:2022-09-14
  • 点击抢会员六群最后80多个名额,一键 下载3T机电技术精品资料!...查看详情

    用户:唐紫萱 浏览量:50 时间:2021-09-28
  • 成套电气设备图片1

    01配电盘柜装 1.1 配电盘柜安装要点 1) 配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。 2) 导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。 3) 每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。 4) 箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。 5) 进出线开口与导...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:6272 时间:2020-11-12
  • 电气工程原创版块图片1

    本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:5199 时间:2020-11-10
  • 用“母线槽”还是“电缆”+“桥架”,你知道吗? 母线与电缆的比较 母线可满足最大5000A额定电流;而电缆需多根并联。 5000A 母线体积小,节约空间;而电缆必须在配电室控制。 母线槽可在离设备最近的位置进行控制,而电缆必须在配电室控制。 母线配有标准的安装支架,无需其它支撑;电缆必须用单独的桥架或管道进行敷设。 母线槽寿命可达50年,并可重复使用;而电缆较短,不可以重复使用。 母线槽的分接...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:1778 时间:2020-09-01
    用户:吃瓜少女 浏览量:5084 时间:2020-09-01
  • 供配电技术图片1

 ▲金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:11086 时间:2019-06-18
  • 电气资料库图片1

    1、电缆桥架安装---接地 5901404 5901399 2、桥架安装要求横平竖直,表面平整,固定可靠,盖板严实,支架排布合理,整齐美观,桥架跨接线规范;桥架本体要加防松垫圈与支架可靠连接,连接处刮掉油漆。 5901400 5901398 3、电缆桥架、母线槽安装—跨接线 5901403 5901401 5901402 5901398 5901399 5901400 5901401 590140...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:4111 时间:2017-11-01
  • 您好,老师傅! 请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!...查看详情

    用户:bytiger 浏览量:3052 时间:2016-12-06
  • 导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。 优质做法: 伸缩节做法规范,标识清晰 http://f.zhul...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:19493 时间:2016-08-03