距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调冷冻水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调冷冻水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的不但没有明显的节能效果、有时甚至还影响空调系统的正常运行。分析不同控制方式的特点,以便针对不同的系统采用合适的或最佳的变频控制方式、获得既能稳定运行又能最大限度节能的效果,期望能对工程实践有所帮助并能引起人们对选择变频冷冻水泵控制方式的重视。 目前,变频冷冻水泵闭环控制方式主要有压力或压差控制...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。 循环水泵的形式分为:卧式泵和立式泵(下图)。 1 . 卧式泵 卧式泵的 优点是便于...查看详情
有些设计院的图中,冷冻水泵,冷却水泵流量比冷水机组大,有些的图纸又与冷水机组流量一致,那究竟水泵的流量需不需要进行附加,为什么?...查看详情
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,...查看详情
摘 要:本文以海洋石油大厦A座中央空调冷冻水泵更换水泵并加装变频装置为例,提出了2个改造方案,分别针对改造方案进行了耗电节能的计算,具体阐述了投入与回收的成本分析。 关键词:变频装置;耗电量;收回成本;具体实施 一 、海洋石油大厦A座的现状 根据海洋石油大厦A座中央空调现实状况,中央空调冷冻水泵为工频恒定转速运行,用调节阀门来控制系统水流量,来保证制冷机组蒸发器进出水温度的温差,既不经济又不能...查看详情
冷却水泵控制原理...查看详情
现冷水机组空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。 水泵为单相离心泵。 接触器烧毁后,检查原因,管路水泵出水口阀门关死了。请问下。水泵出口阀门关死,会烧毁接触器吗》...查看详情
图纸简介: 中央空调冷冻水泵联动控制电路图,简单好用! 投稿网友: jslxyd 上传时间: 2013-05-26 图纸省份: 河北...查看详情
冷冻泵 三个冷冻水泵串联在一起供高楼层 原设计 一次泵经分水器到二次泵,然后抽上25楼,三次泵在25楼再往上抽到50 一次泵(功率40,。扬程20, 二次泵和三次泵都是 功率30kw 扬程30m 现在过渡季节和夏季区域泵(二次泵,三次泵)开启台数都是一样的,有很大的流量浪费 一次泵定流量,二次泵变流量 至于三次泵呢??变还是不变?请教?? 个人认为 二次泵变频了 ,流量减少了,三次泵不必要变频了。...查看详情
论文简介:中央空调系统冷冻水泵和冷却水泵的节能措施 投稿网友:lvte 上传时间: 2012-12-07...查看详情
如题:请问大家都是如何选择空调系统的冷冻水泵、冷却水泵的?...查看详情
本帖最后由 szfenghongan 于 2013-3-9 11:25 编辑 今天在做一个酒店空调方案时遇到一个问题,在冷冻水泵选型上,我选用的是立式离心式水泵。后老板看了说,不行,要改用卧式冷冻水泵。问为什么时,“不够力”,老板说了这样一句。不明白,水泵流量、扬程满足了,还要考虑其他因素吗? 补充:流量:90m3/h,扬程35m...查看详情
图片上是某位高校暖通专业方面教师关于空调水系统的论述。我们知道,空调水泵不论闭式系统还是开式系统,水泵的扬程应该包括克服静压和动压所需要的扬程,但是,这位教师却不分动压和静压的区别。 4492684...查看详情
如题:110KW、90KW的空调冷冻水泵可否采用自耦降压启动?(空调系统为定流量系统,不必采用变频器来控制流量)空调负荷和照明等供一个变压器,是否会影响灯具寿命及照明质量?...查看详情
如题:160KW和110KW的空调冷冻水水泵如此配电是否可行?如果是你你会如何画系统图? 110KW水泵的塑壳空开可以选225A的吗? 4273624 4273625...查看详情
有谁帮助解答一下?...查看详情
请问大家,冷冻水系统是否有必要设置止回阀,以前一般都在水泵出口设置了 止回阀,现在很多人说不需要了,冷却水系统呢,如果冷却塔高出水泵是否也可以不用? 谢谢了。...查看详情
请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。...查看详情
空调冷冻水泵设在屋顶时,系统压力为什么很小;同样的系统和水泵,水泵在楼下时系统压力为什么比在楼上高。 是管路设计有问题吗?...查看详情
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流 请问这是开关承受的启动电流太小吗? 多谢!多谢了...查看详情