距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电气工程施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气工程施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求2.裸母线的施工技术要求 (1)裸母线与设备连接或与分支线连接时,应用螺栓搭接。螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。当裸母线额定电流大于 2000A 时应用铜质螺栓连接。 (2)三相交流裸母线的涂色为:A相━黄色、B相━绿色、C相━红色。 (二)导管配线施工技术要求 1.导管敷设要求 (1)电线保护管的弯曲半径应符合下列规...查看详情
01 线管、线槽施工工艺要求 一、板槽安装及注意事项 1、 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 2、 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。...查看详情
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 电气工程成品保护 电线管、电箱、线盒: a、预埋的线管接口,土建施工时应注意保护,不允许堵塞。结构层内预埋的电线管、箱(盒)安装完成后,要采取有效措施防止堵塞、位移、砸扁或踩坏;特别是在浇灌混凝土时,应派专人看护,防止管路、箱(盒)位移和浆水进入或受机械损伤。 b、线管预埋时应采用粘胶带封严管口及线盒,防止砼浆堵塞。砼拆模后及时检查处理到...查看详情
...查看详情
经济 与科技的快速发展,使得各种电器设备应用量也在快速增长,这也给电力系统稳定供电提出了更高的要求,如何满足人们日常生产生活对于电能的实际需求,确保电力系统安全稳定运行,成为当前亟待考虑的重要问题。现代科技的高速发展,也极大地推动电力工程的发展,特别是电气自动化技术的普及应用,使电力工程逐步迈向自动化、智能化发展方向。为进一步提高电气自动化技术应用水平,下文中针对电气工程当中电气自动化技术应用做一...查看详情
建筑电气工程细部节点做法与施工工艺图解 .pdf...查看详情
电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点: (1)策划不细,缺少系统性、持续性培训; (2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位; (3)作业层施工人员素质不高,责任心不强; (4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异; (5)市场上材料、设备本身的质量问题。 针对以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个...查看详情
一、质量控制( 一 )设计阶段电气系统的设计应以满足功能要求为前提,须调查建筑用户的使用需求与预期需求。该阶段以设计单位为主体,建设方与集成方协调配合。设计方负责根据标准规范进行系统设计;建设方负责筹募资金,提出功能需求;该阶段应对设计方案进行审核,主要审核项目包括方案的合理性与实用性、各系统的功能介绍与经济适用性、用户需求分析表、技术选择等。设计方提高设计图纸质量,有助于施工顺利进行。首先,设计...查看详情
知识点:建筑电气工程 建筑电气工程施工程序 (一)变配电工程施工程序 1.配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。 2.干式变压器的施工顺序:开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→送电前检查→送电运行验收。 (二)供电干线施工程序 1.母线槽施工程序:开箱检查...查看详情
电气工程施工讲解(175页).pdf...查看详情
电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电器系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌握识读电气图。 1、系统图或框图 用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图 用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简...查看详情
知识点:建筑电气常用数据 一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或...查看详情
知识点:建筑电气施工规范 建筑电气工程是建筑工程中一项非常重要的分部工程,施工质量的好坏直接关系到观感及使用功能,在创优评审中尤为重要。本文以中建五局三公司项目标准化做法示例,全面总结建筑电气工程的施工工艺,以供大家参考学习。 1 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 (1) 成套配电柜安装 工艺说明: 地下室...查看详情
来源:百度文库 编制:中天建设 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
知识点:建筑电气工程施工工艺标准 1 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 (1) 成套配电柜安装 工艺说明: 地下室明装的电气箱柜,需安装在型钢支架上,以避免墙面凝结水进入箱内。一般在柜下用10#槽钢立放做基础,基础型钢允许偏差:每米不直度与水平度为1mm,全长为5mm,全长不平行度为5mm。并在槽钢内侧需焊接地用镀锌六角螺栓M10×25...查看详情
知识点:建筑电气质量验收规范 一主控项目 1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。2 手术台无影灯安装应符合下列规定: (1)固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座...查看详情
建筑电气工程施工工艺标准化(图文).pptx...查看详情
第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情
1、成排开关插座盒安装 工序:测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。控制要点:安装高度、平整度。质量要求:线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致 2、明配管进箱处理 工序:导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。 控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。 质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。 3、箱(柜)内接线 工序:理线 →...查看详情