已有人订阅
知识点:电力工程电缆设计标准 电缆直埋敷设 1.1 适应范围 适用于10kV电缆工程的直埋电缆敷设的施工。 1.2 主要引用标准 GB 50217 《电力工程电缆设计规范》 GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50303 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T ...查看详情
电力电缆线路的敷设方式及其要求 1.电力电缆线路的敷设方式 (1)直接埋设在地下,这是最通行和最经济的敷设方法。(2)敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设。电缆沟虽然当时投资比直埋较大,但其便于进行温度监视和采取通风降温措施,改善其散热条件。另外,电缆沟还具有便于电缆检修、新设、更换以及有利于防止外力损伤和故障测寻、修复等优点。(3)安装在电缆隧道内,当在发电厂或变电站出线电缆很多或并列敷设条数较多...查看详情
本文整理解读19DX101-1图集数据,择最常(有)用信息,助力工程电缆电线选择及线路敷设设计。设计依据 1、GB/T16895.6-2014《低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》 2、GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》 3、GB50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》 4、JG/T441-2014《额定电压450/750V及以下双层共挤...查看详情
湖北省地下室电缆敷设是应该套电缆敷设还是应该套管内穿动力线路...查看详情
1、使用范围 6093554 1.1 电缆沟 电缆沟是用以敷设和更换电力电缆设施的地下管道,也是被敷设电缆设施的围护结构,有矩形、圆形、拱形等管道结构形式。 电缆沟适用于道路、厂区、建筑物内电缆出线集中且不需采用电缆隧道的区域;城镇人行便道或绿地等区域。但在盖板不可开启区域,不应选择电缆沟。 一般在变电站出线、小区道路、电缆较多、道路弯曲或地坪高程变化较大的地段,可以采用电缆沟...查看详情
根据新的建筑防火规范 10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 规范无“电缆井”定义,若电缆井仅指电缆人孔井、手孔井还好办。是否还包括电气竖井。...查看详情
火灾自动报警设计规范GB50116-2013中规定 5527381 现在厂区道路什么的都弄好了,直埋的话还得挖路,请问一下能走电缆沟吗? 5527381...查看详情
1、敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。 5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制...查看详情
高10KV高压电缆线路敷设及井室的相关标准,请指教...查看详情
请教:消防应急照明线路能否和普通电缆同一桥架敷设?...查看详情
有双回电源线路,为电缆直埋敷设,考虑到2回线路不至于同时收到外力破坏,应该分开敷设,那么敷设间距取多少合适? 查找了相关规范,没有结果。请各位相助!如有答案,请告知出处。...查看详情
两回35KV电缆线路,两回10KV电缆线路,另加一根通讯光缆,一共约2公里长,方案大至是沿公司两边的人行道敷设,采用什么敷设方法好呢,是直埋还是电缆沟?...查看详情