本专题为土木在线额定电流计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:额定电流 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A 既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间: 过载10% ,变压器可持续运...查看详情
知识点:电流额定值,额定电流 交流电动机的电流如何计算 低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。 1 三相电动机 电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2...查看详情
知识点:定额交流电流 交流电机定子额定电流的计算与估算 一、计算公式 1、三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2、单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。 3、公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.73...查看详情
知识点:额定电流 根据公式 式中 P——三相电动机容量,kW; I1——三相电动机额定电流,A; U1——电源电压,kV; η——电动机效率(取η=0.9); cosφ——电动机功率因数(取cosφ=0.85)。 得出计算口诀: 口诀1: 容量除以千伏数,商乘系数点七六。 此口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算,如220V、380V、660V、3kV、6kV、10kV。由公式及口诀均可...查看详情
■ 变压器容量计算 首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。 计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其...查看详情
请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么? 为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中标注为红色的部分的负荷电流,是否即为负荷计算电流,也即非变压器回路的电器的额定电流按负荷计算电流选取,而变压器回路的电器的额定电流按变压器容量选取? 提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中的内容来自配4。请教标注为红色的两个电流如何得到?(通过查熔断器的特性曲线或其他?)。这两个电流的含义是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。...查看详情
断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?一般大家都是按照经验值去这么做,就是想知道依据在哪里,为什么要这样做。...查看详情
在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。...查看详情