本专题为土木在线单面焊设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与单面焊设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防雷接地是保护建筑物和设备免受雷击损害的重要措施之一。地焊是防雷接地系统中的一种常见方法,它通过将接地导体焊接到地下的金属杆或板上,以确保可靠的接地连接。地焊可以采用单面焊或双面焊的方式进行。下面将详细介绍地焊的实施步骤和单面焊与双面焊的区别。 地焊的实施步骤如下: 地质勘察:在进行地焊前,需要进行地质勘察,了解地下地层情况,确定地焊的位置和深度。地质勘察可以...查看详情
知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4 )扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表 面,上下两侧施焊。 ( 5 )...查看详情
我这有个斜墙,竖向设置了铜止水,原设计是双面焊,但工人在现场直接安装上去,在上面来了个单面焊,然后还奇迹般验仓通过浇筑混凝土了,请问,没有浇筑的一半怎么补焊?,而且是从下面焊接?是不是可以选择灌注沥青、胶粘等方式,总之延长渗径就行?...查看详情
各位老大,也是偶然才发现的一个极小的问题,就是接地中提到的,双面焊可不可以用单面焊全部代替,n个人包括施工单位和监理公司都说可以,即单面焊圆钢搭接到12倍d时,就可以不双面焊直接用单面焊代替。我领导说n个人都说没问题,但是当他请n+1个人拿出证据出来时,n+2个人都那不出来哈~~我查了规范,怎么也找不到啊,现在大伙给找找,先找GB,再找DB,或者行规什么的,注:我是天津的哈!谢谢!!!...查看详情