知识点:绝缘的击穿 击穿:指电缆的绝缘层因外力损坏(强挤压或者雷击等等),绝缘材料老化等原因造成的原有绝缘性能被破坏,失去原有绝缘性能,发生运行中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,造成接地、短路的故障。俗称“击穿”。 造成电缆绝缘击穿有以下几种原因: 01 机械损伤 ...查看详情
请问哪位大神能够解惑一下啊。我公司一电炉高压断路器柜内进线35KV一根电缆终端头自切口部位击穿,像这种故障可以通过测温提前发现吗?还是瞬间击穿啊?在损坏前一天设备点检也未闻到异味,如果温度异常造成绝缘逐步损坏是不是有异味啊。另外该故障后造成另外两相电压升高最终形成相间短路,后测量母排间距260mm不符合要求,是否可以增加相间绝缘板措施呢?在最新国网反事故18项措施中严禁新配电柜增加相间隔板,那么已...查看详情
电缆在运行过程中被击穿,最主要原因是绝缘强度降低,造成绝缘强度降低的因素是电缆的额定电压选择不当或在运行中突然有高压窜入,将电缆击穿。在使用中,电缆的最高电压不得超过电缆的额定电压的15%。电缆长期超负荷运行,引起油温升高、膨胀,使电缆铅包扩展,从而电缆内部产生空隙,在电场作用下空隙处易发生气体游离,使绝缘变坏,导致击穿。其他原因有:电缆头漏油使绝缘干枯,湿气侵入;外部机械损伤或地形变化受到拉力;...查看详情
一、事情经过及应急处理情况 我公司改造中的某某35kV变电站,在2009年7月14日下午3时左右,变电站值班人员户外检查设备,没有发现电缆有异常现象,变电站的保护也没有出现35kV接地、过压、过流等故障信号及相应跳闸保护动作信号。到7月14日下午16:45分左右,当值人员听到和看到户外35kV设备场地,正在运行的两组35kV母联单芯电缆头,突然在短时间内分别击穿起火,变电站保护反应35kV系统接...查看详情
项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。) 初步分析...查看详情
