已有人订阅
关于风冷机房专用空调(涡旋压缩机)冷媒长度与制冷量衰减问题: 这两者的关系有经验公式么?还是有表格能查出来呢?希望那个大侠能提供哈!...查看详情
空调末段 我是涂装工业上用的,制冷制热系统用风冷热泵机组,室体是5.5米*6米*5米高,四季温度控制在18度左右,不知道这个空调末段要多大冷量,和多大风量。...查看详情
空调机组制冷量的计算标准是什么?空气温度是从多少度降到多少度?...查看详情
刚完成的一个工程,用HDY软件计算并生成的焓湿图。但是发现负荷计算出的室内总冷负荷值与空调器盘管制冷量有偏差。 请教这两项是否一定是相同的哪?还是有可能不同? 夏季总冷负荷1611216W 夏季室内冷负荷750172W 新风量62000m3/h,夏季新风冷负荷861045W 可是空调器盘管制冷量却为1565.4kW 谁能告诉我是什么问题 软件出错,还是别的什么问题 因为是直接软件生成,我没有做过手...查看详情
刚完成的一个工程,用HDY软件计算并生成的焓湿图。但是发现负荷计算出的室内总冷负荷值与空调器盘管制冷量有偏差。 请教这两项是否一定是相同的哪?还是有可能不同?...查看详情
如题,谢谢!!...查看详情
某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求? 有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白; 请教各位? 急盼!...查看详情
客户一个10个平方的小型机房 3*3.5*2.5高,原先安装的舒适性空调内机4.5KW,使用后温度一直维持在27度,因温度较高,客户需要机房温度维持在22度,而且客户提供不出原机房内三台交换机的发热量,请问如果按要求改造,内机制冷量大概需要多少,有没有一些经验公式能计算这类机房的制冷量需求.在线帮朋友求助,小的先拜各位大大了:'(...查看详情
如按舒适性空调计算,计算出的冷量很大,实际运用中根本不需要这么大的,很浪废。请大家指点一下,应如何计算?...查看详情
别墅计算制冷量时,应该按每平方多少W来设计.谢谢...查看详情
想要知道外界环境到底有多热应该观察回水温度呀!我想可调导叶应该是受回水温度控制的,根据回水温度的高低来改变可调导叶的角度从而就可以调节进入压缩机的蒸汽量。可为什么书上说可调导叶的开闭位置受冷水的出水温度控制而不是受回水温度呢? 各位搞制冷的大哥们,请给小弟解释通俗易懂一些啊。小弟是新手 跪求了。...查看详情
对客车空调空气侧制冷量和冷媒侧制冷量值误差应该在什么范围内属于合理,请各位指教。...查看详情
1、计算中央空调的制冷量公式是什么? 2、现知道主机进出水温差(5度),水流量(151.1m3/h),能否直接算出主机的制冷量?...查看详情
现知道主机进出水温差(5度),水流量(151.1m3/h),请问怎么算出主机的制冷量?公式是什么?...查看详情
我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的...查看详情
请问,在做一栋两层楼办公+一个健身房+一个咖啡厅的建筑的中央空调时,我做了整个楼的维护结构、人体、设备、照明逐时冷负荷计算,也做了新风冷负荷计算,最后加出来是下午3点达到最大值。请问这个最大值可以做为整个楼中央空调系统冷水机组的选型参数吗?是不是就按这个值来选机组?或者是不是还要继续在焓湿图上做空气处理过程然后从焓湿图上算出系统冷负荷大小?...查看详情
近期,我对一台5P的海尔空调进行用电量测试,在室内设置温度和热负荷一样的情况下,室外平均温度16.69℃这一天用电量是67.22KWh(天气:小雨),而室外平均温度18.53℃这一天的用电量是64.71KWh(天气:多云),单纯从温度变化来看这用电量有些不正常,所以我想,用电量下降可能是相对湿度下降,也就是室外空气的总焓值降低的缘故。不知此观点正确否,还请各位大师指点。...查看详情
知道空调的制冷量,制冷功率,如何计算工作电流...查看详情
各位好!目前正在施工一个项目,用的是一拖多VRV中央空调,可我看图纸上的室外机制冷量10KW,室内多台机的制冷量之和为12.5KW,我是做给排水的,对这个属于外行,我觉得外面制冷量的应该比里面制冷量的大。 要不就是设计者考虑了利用率问题,也就是三台空调同时使用的机会不大!请问它们之间有没有一定的关系阿?...查看详情
为什么相同制冷量,挂机的冷凝器,蒸发器都比柜机的面积小?请教...查看详情