距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调制冷量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调制冷量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着空调器成为现代生活和工作中不可或缺的设备,理解其各项技术指标变得尤为重要。本文旨在全面解析空调器的关键技术指标,包括制冷量、制热量、循环风量、消耗功率、能耗比、性能系数、IPLV、噪声、电源及额定电流,帮助用户在选择、使用和维护空调器时做出明智决策。 一、制冷量和制热量 ...查看详情
在机房空调系统的设计和运维中,准确计算制冷量是确保系统高效、稳定运行的关键。本文将深入探讨制冷量的计算方法及其在不同类型机房中的应用。 一、 制冷量的计算方法 制冷量计算是评估机房空调需求的基础。主要计算方法包括功率及面积法,考虑机房内设备发热量和环境热负荷。 公式:总制冷...查看详情
不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适?有没有什么标准, 本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温以及状态的变化进行准确计算 ,本期我们一起来看下。 一、气流组织设计 按照现行 《数据中心设计规范》GB50174-2017标准 ,设备布局与气流组织设计...查看详情
空调制冷量参数中经常出现的“W”和“匹”,是许多人在购买和使用空调系统时经常关注的关键参数。通常,这两个参数都是衡量空调系统性能表现的重要标志。在本文中,我们将了解到“W”和“匹”的历史典故,并探讨它们之间的关系。 说明:匹和W最初都是功率单位,而后才引申至制冷单位。 “W”的起源: 说到 “W” 就不得不提到科学家瓦特, 詹姆斯?瓦特(James Watt,1736年1月19日 — ...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情
1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少。 2、计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,一般来说,家庭中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡...查看详情
空调的“匹”数对应制冷量的关系是什么?...查看详情
一、蒸发温度与蒸发压力的关系 1、蒸发温度与蒸发压力 蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸...查看详情
一、焓差实验室结构组成(实物图) a.外围保温结构 试验室外围保温结构作用是在空间上进行分隔,将焓差试验室分成室内侧环境室、室外侧环境室相对独立的空间,从而确保试验室在室内侧和室外侧房间,能够分别建立起符合测试要求并相对稳定的人工模拟环境,不受外围空间的干扰。隔阻试验室内部空间与外部环境之间以及室内侧与室外侧之间的热传递,减少冷热量的损失,降低调节环境温度的能耗,要具有...查看详情
1、功、能量、匹、制冷量 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h 习惯上的常用单位:马力(匹)HP 、冷吨 RT ...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量 (kw) Q1室内设备负荷 (= 设备功率 X0.8) Q2环境热负荷( =0.18KW/m 2 X 机房面积) 方法二:面...查看详情
如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。 但是基于目前市场上的情况,我就再多讲点。匹用于是表示空调的制冷量和制热量大小,目前市场上空调匹数通常有1P...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面就来介绍下。 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P...查看详情
为规范空调器的生产,保证消费者的利益,国家业务主管部门制定了空调器的一系列技术标准及相应的测量方法。 显然,空调器的主要技术指标不仅是衡量其质量高低的主要依据,而且也是判断其运行是否正常的主要依据。因此,空调的销售、安装、维修人员均应清楚其含义,以便于更好地从事销售活动以及对空调器的故障进行判断检修。 从使用与维修的角度应了解的空调器技术指标主要有制冷量、制热量、循环风量、消耗功率等8项。 1、制...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算。今天我们就来介绍两种简便的计算方法。 2种简便的计算方法 方法一:功率及面积法 Q t =Q 1 +Q 2 Q t 总制冷量(kW) Q 1 室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q 2 环境热负荷(=0.18kW/m2X机房面积) 方法...查看详情
不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 一、机房制冷量简便计算方法 Qt=Q1+Q2 Qt: 总制冷量(kw) ...查看详情
制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?其实只需要3步。 1、计算实际需要的制冷量,按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米...查看详情
RT 数据机房精密空调实际制冷量如何测算,请前辈指教,谢谢...查看详情
收录于话题制冷量 是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?下面我们来了解下: 中央空调制冷量计算分为三步: 1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方...查看详情
怎样校核它的制冷量和COP,看看是否和商家宣传的值是否相同呢?...查看详情