空气绝缘更新时间:2024-11-15 16:55:13

本专题为土木在线空气绝缘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空气绝缘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 继电保护图片1

    按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:93 时间:2024-06-04
  • 成套电气设备图片1

    IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。 首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。 ?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:63 时间:2024-03-12
  • 成套电气设备图片1

    国外空气绝缘开关柜一次方案 IEC市场工程设计,一次设计方案,IEC开关柜市场相对成熟,客户更加关注性能、对于可靠性、安全性要求很高,综合考虑产品的投资回报率,而不允许产品使用十年、八年就更换。因此对产品的安全性、产品尺寸、应用方案的紧凑等要求高,减少一台柜子,意味着占地面积小,开关室投资少。使用母线接地开关作为主母线检修时接地,安全、方便、可靠;母线电压互感器安装在柜顶,可以减少一台母线设...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:31 时间:2024-01-12
  • 电气资料库图片1

    温升性能 众所周知,开关柜内部温度过高、湿度过大会加剧绝缘老化。因此40.5kV开关柜更应加强导电回路的质量,加大导体通流裕度,合理设计通风,避免温升超标。40.5kV开关柜的母线有矩形母线、管型母线和D型母线等。由于加工简单,连接方便,多数厂家采用扁形母线。根据上面分析管型母线在冲击电压下具有较低的电场强度,载流量同样由于矩形母线,矩形母线受到集肤效应、邻近效应影响,相同截...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:43 时间:2024-01-09
  • 电气工程原创版块图片1

    中压开关柜的温升试验是产品型式试验重要的一项,以验证开关柜内的导电回路及柜壳等的温升小于标准规定的值,即长时间通开关柜设计的持续运行电流,温升不超过标准规定值,电力等标准要求1.1倍长期运行电流值,额定频率60Hz电流的温升值是50Hz温升值的1.05倍,也可以加大1.05倍电流验证60Hz。温升耐受值的制定是基于绝缘材料的温度耐受值,温度过高会加剧绝缘材料老化,从而降低绝缘性能,直接影响开关柜寿...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:23 时间:2023-07-31
  • 电气工程原创版块图片1

    绝缘件的设计 绝缘的可靠性取决于电场强度和有无孔隙等缺陷。绝缘件在 40.5kV电压等级的开关设备中十分重要,主要起到支撑、屏蔽、隔离绝缘等功能,由于绝缘件主要目的是使高压三相之间以及与柜体隔离,避免在正常运行或由于老化、污秽等引起的击穿、放电、闪络,引起事故。绝缘件的主要材料有环氧树脂、PU、DMC等,绝缘件的结构设计应考虑工艺性、可使用性,同时避免产生局部放电的可能。 局部放...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:24 时间:2023-07-12
  • 电气工程原创版块图片1

    摘要:空气绝缘开关柜作为40.5kV 这一电压等级的主流产品,一直是用电企业重点关注的产品,由于电压高、尺寸紧凑,多采用复合绝缘,因此产品的维护、保养以及健康状态监测至关重要。本文主要对40.5kV空气绝缘的开关设备的绝缘性能、长期运行的温升、机械操作特性和工程设计进行分析、建议,帮助行业提高40.5kV空气绝缘开关柜的产品可靠性。 0 引言: 在我国城市电网电压等级中,...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:28 时间:2023-07-11
  • 供配电技术图片1

    按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不同,可以看出湿度低的时...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:43 时间:2023-04-23
  • 市政公用工程图片1

    我们偶尔会收到用户或其安装承包商关于用户与金属封闭开关设备的电缆连接绝缘的需求的询问。用户的电缆连接必须绝缘到与开关设备本身所需的相同性能水平。用户的电缆连接通常按照制造商的说明用胶带绝缘,或者可以使用大多数开关设备制造商提供的可选预制套管绝缘。 ANSI/IEEE C37.20.2 金属封闭开关设备将“金属封闭”定义为“主母线导体和连接处均覆盖绝缘材料”的开关设备(第 3.1.5.e 条)。该标...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:15 时间:2023-01-30
  • 知识点:空气附加绝缘母线槽 CFW-3A系列高强绝缘封闭型母线槽、CKX6、CDX8系列空气绝缘型母线槽、NCKX6,NCKX8系列耐火型母线槽,是现代化企业、高层建筑及其它各种需大电流场所最为理想的输配电设备。具有传输容量大、线路损耗小、短路强度高、散热性能好,其紧凑的结构和通用互换性可使用户的线路变更,扩展、分支更为方便、灵活适用范围适用于额定工作电压660V及以下,频率为50Hz(或60Hz...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:75 时间:2022-12-08
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:附加绝缘 SND-LK系统额定电流1000A-5000A,为大电流的输配系统,用于电力变压器和低压配电屏以及重型负载之间的连接。它具有安全可靠、使用方便、安装迅速等特点。该母线槽系统适用于汽车制造、电机制造、工业用电以及高层建筑的供电等等。 适用于所有配电网络 SND-LK母线系统传输容量大、线路损耗小、短路强度高、散热性能好,其紧凑的结构和通用互换性可使用户的线路变更、扩展、分支更为方...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:8 时间:2022-09-14
  • 只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。 额定电压 kV 36 耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170 额定频率Hz 50/60 额定母线电流 A 1250 额定馈线电流 A 1250 额定峰值耐受电流 kA 78.8 额定短时电流 kA 31.5 宽度 mm 650 高度 mm 2200 深度(包括泄压通道) mm 145...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:41 时间:2022-09-02
  • 在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。 空气绝缘环网柜的主要部件是安装于充有SF6气体的密封绝缘包内的三工位负荷、接地开关,其它部分母线、高压熔丝及电缆都是暴露于空气中,由于安装简单、扩展容易,安全可...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:87 时间:2022-06-27
  • 按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:86 时间:2022-04-18
  • 电气工程原创版块图片1

    10kV常压密封空气绝缘环网柜对环境的影响: 1) 应满足GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》中第12章的要求。 2) 坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。非六氟化硫空气绝缘环网柜符合绿色电力发展方向,选用小型化非六氟化硫环网柜可节省土建投资成本,降低未来智能配网升级费用。 3) 应对噪声、工频电...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:337 时间:2018-11-20
  • 曾经的空气绝缘给人们的印象是体积大、重量重、维护频率高,但随着欧洲配电行业的不断发展,如今已研发出新型的中压空气绝缘开关柜XGN99系列,其优势在于常压密封、小型化、免维护、环保,是电力行业21世纪的重大创新;近年来已入选南网、国网的设计图集,受到越来越多人的关注。 小结:开关柜的体积和绝缘性能是制约中压开关柜发展的两个主要因素,从空气绝缘—SF6绝缘—固体绝缘—XGN99常压空...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:1137 时间:2018-10-15
  • 6048490 6048491 无SF6,使用常压的环保气体 采用环保气体绝缘方式,完全没有SF6温室效应气体与固体环氧树脂废弃物,满足社会绿色低碳、环保节能的发展潮流。 紧凑节约型的标准建设 采用均匀电场技术的自愈特性空气绝缘结构,使空气绝缘型产品小型紧凑,有效减小电房面积,实现低碳减排社会效益巨大的产品。 常压GIS空气绝缘密封箱体 绝缘稳定可靠,具有自...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:244 时间:2018-10-09
  • 常压:密封箱体内气压与环境大气压始终保持相同,通过带空气过滤功能的装置进行内外气体压力平衡,避免了常规带压力气箱的泄漏风险 密封:主导电体安装在密封箱内;将运行环境中的尘埃,污秽有效隔离,在潮湿和凝露环境下可靠运行; 空气绝缘:采用真空灭弧,具自愈能力的空气绝缘方式,全绝缘、全密封、免维护;区别于采用固体密封绝缘和采用温室气体的SF6绝缘; 6046509 目前,这种技术主要应用在...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:2464 时间:2018-09-30
  • 赫兹曼XGN99紧凑型空气绝缘开关柜技术特点: 1. 前瞻性设计——智能配电网的基本设备,免维护固定式断路器方案,为配电网的升级改造提供解决方案。 2. 真空灭弧、环保紧凑结构——无SF6温室气体,安全环保。 3. 主动式人身安全的独特设计——分相绝缘和可自愈绝缘结构,无相间短路爆炸的危险。 4. 空气绝缘密封箱体——卓越的环境适应性,适合中国幅员辽阔,区域差异显著和复杂多样的配电...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:560 时间:2018-08-22
  • 适应智能配网需求的空气绝缘开关柜 适用于中压电力系统的空气绝缘开关柜 适用标准: GB 1906 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB 1984 《高压交流断路器》 GB 1985 《高压交流隔离开关和接地开关》 DL/T 404 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:275 时间:2018-08-21