国外空气绝缘开关柜一次方案 IEC市场工程设计,一次设计方案,IEC开关柜市场相对成熟,客户更加关注性能、对于可靠性、安全性要求很高,综合考虑产品的投资回报率,而不允许产品使用十年、八年就更换。因此对产品的安全性、产品尺寸、应用方案的紧凑等要求高,减少一台柜子,意味着占地面积小,开关室投资少。使用母线接地开关作为主母线检修时接地,安全、方便、可靠;母线电压互感器安装在柜顶,可以减少一台母线设...查看详情
温升性能 众所周知,开关柜内部温度过高、湿度过大会加剧绝缘老化。因此40.5kV开关柜更应加强导电回路的质量,加大导体通流裕度,合理设计通风,避免温升超标。40.5kV开关柜的母线有矩形母线、管型母线和D型母线等。由于加工简单,连接方便,多数厂家采用扁形母线。根据上面分析管型母线在冲击电压下具有较低的电场强度,载流量同样由于矩形母线,矩形母线受到集肤效应、邻近效应影响,相同截...查看详情
绝缘件的设计 绝缘的可靠性取决于电场强度和有无孔隙等缺陷。绝缘件在 40.5kV电压等级的开关设备中十分重要,主要起到支撑、屏蔽、隔离绝缘等功能,由于绝缘件主要目的是使高压三相之间以及与柜体隔离,避免在正常运行或由于老化、污秽等引起的击穿、放电、闪络,引起事故。绝缘件的主要材料有环氧树脂、PU、DMC等,绝缘件的结构设计应考虑工艺性、可使用性,同时避免产生局部放电的可能。 局部放...查看详情
我们偶尔会收到用户或其安装承包商关于用户与金属封闭开关设备的电缆连接绝缘的需求的询问。用户的电缆连接必须绝缘到与开关设备本身所需的相同性能水平。用户的电缆连接通常按照制造商的说明用胶带绝缘,或者可以使用大多数开关设备制造商提供的可选预制套管绝缘。 ANSI/IEEE C37.20.2 金属封闭开关设备将“金属封闭”定义为“主母线导体和连接处均覆盖绝缘材料”的开关设备(第 3.1.5.e 条)。该标...查看详情
知识点:空气附加绝缘母线槽 CFW-3A系列高强绝缘封闭型母线槽、CKX6、CDX8系列空气绝缘型母线槽、NCKX6,NCKX8系列耐火型母线槽,是现代化企业、高层建筑及其它各种需大电流场所最为理想的输配电设备。具有传输容量大、线路损耗小、短路强度高、散热性能好,其紧凑的结构和通用互换性可使用户的线路变更,扩展、分支更为方便、灵活适用范围适用于额定工作电压660V及以下,频率为50Hz(或60Hz...查看详情
知识点:附加绝缘 SND-LK系统额定电流1000A-5000A,为大电流的输配系统,用于电力变压器和低压配电屏以及重型负载之间的连接。它具有安全可靠、使用方便、安装迅速等特点。该母线槽系统适用于汽车制造、电机制造、工业用电以及高层建筑的供电等等。 适用于所有配电网络 SND-LK母线系统传输容量大、线路损耗小、短路强度高、散热性能好,其紧凑的结构和通用互换性可使用户的线路变更、扩展、分支更为方...查看详情
按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不...查看详情