距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线支架间距设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与支架间距设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在楼板130厚的模板下木方的外楞采用双钢管时,盘扣式楼板模板支架的立杆间距可为1.5米吗?...查看详情
...查看详情
消防管道在沟槽连接的情况下,管道的支架间距 请问一下大家以下面哪个标准为准呢? 1。第一个是建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 2.第二个是沟槽式连接管道工程技术规程 T/CECS151-2019...查看详情
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求...查看详情
筏板钢筋支架立杆间距最大多少?...查看详情
梁板模板承重支架立杆的间距不大于多少?...查看详情
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防学习中经常有一些知识点要求很类似但在不同的规范中又有不同的要求,导致在学习过程中总是记混 一、通风换气次数 二、气流速度 系统 风速 局部应用干粉灭火系统 不应大于 2m/s 。必要时,应采取挡风措施 局部应用二氧化碳灭火系统 不应大于 ...查看详情
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!6272933 6272934 来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。 民建项目给排水管道支架间距规范要求如下: 6272935 室内排水轴测图 一、排水管道支架间距规范要求 6272936 6272937 室内给水轴测图 二、给水...查看详情
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》 。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求 来源:水电工论坛,如...查看详情
问题补充:消防水管管道长2.65,支架间距为3.5,但是管道的工程量里面还计算了一个支架,这是为什么?支架间距不够还计算支架?...查看详情
冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,图集也没有详细说明,请各位帮忙提示那个规范可以找到...查看详情
在《实用供热空调设计规范》P861中,汽水管道支架间距表中为什么会有两个管径?...查看详情
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?...查看详情
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。...查看详情
最近一直在想这个问题, 先是在“施工验收规范(2002)”上看到说钢管、塑料管、铜管支架的最大间距,100的管最大间距(水平管)分别是:6.5、1.55、3.0;但是我想,这个是最大间距的规定,实际中不会有这个大距离; 这两天看了图集“03s402 室内管道支架及吊架”总说明4.1中说:管架计算间距分为1.5米、3.0米、6.0米三种。 这两个要求之间到底什么关系? 按一般施工实际经验来看,老师傅...查看详情
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10R504 暖通动力施工安装图集(水系统)采用的是《动力管道设计手册 》中数值,请问应该选用哪个?为什么数值相差很大?...查看详情
本帖最后由 kyet222 于 2013-3-30 21:10 编辑 请教大侠们:地下车库吊顶给水主管,管径DN250,主管长300M,是用镀锌内涂塑钢管还是用PPR管? 镀锌内涂塑钢管的支架间距11米吗?PPR管的支架间距多少?谢谢赐教...查看详情
请问汇合通气管的支架间距必须按排水管的规定设置吗?...查看详情
我管理的工程正在进行地下室雨水和排水管道的横干管施工,管道是铸铁管柔性接口,在一层梁下施工(负一层的吊顶内)。我不知道。管道支架间距和清扫口间距清扫口的间距分别应该是多少。规范中有吗?谢谢大侠能帮忙指教。...查看详情
钢管管道支架最大间距是指支架只支撑单根管还是多根管?是指灌水后的重量还是没水时的间距?...查看详情