距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线柱混凝土强度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柱混凝土强度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固”的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。节点混凝土强度等级不同的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。...查看详情
在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固”的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。节点混凝土强度等级不同的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用同步浇筑工艺,在节点处梁、板钢筋绑扎...查看详情
请教各位大师一个问题。 有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。 但实际设计中常常出现下面2种情况: 1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。 这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。 2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高...查看详情
梁板墙柱节点处不同强度混凝土如何同步浇筑? 筑龙结构设计 微信号 zhulongjg 功能介绍 关注筑龙结构,专注结构设计参考资料15年!关注有礼! 收录于话题 来源: 建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、...查看详情
在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用 “强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固” 的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。 节点混凝土强度等级不同 的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用 ...查看详情
下图中每一行的意思是什么?...查看详情
求解:对于地下室外墙混凝土强度等级与和外墙重合部分框架柱混凝土等级不同时,现场如何施工呢?...查看详情
个人理解是塔楼范围内部分,如果上部结构柱、墙强度等级为C40,下部结构是C35,塔楼范围内的部分(新增结构除外)应调整为C40。不知道这样的理解对不对...查看详情
500的底板,手工加大至600,地基反力能少一些吗。对其它构件有没有印象。比如底板,加劲板,螺栓,等等。...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-20 22:33 编辑 4663332基础部分的柱跟主体柱混凝土强度不一样,这样有没有关系?基础柱先浇的 4663332...查看详情
单孔混凝土独立柱砌体抗压强度,规范说0.7折减系数。但是面积不够0.3M2的砌体又要折减,是不是要双重折减? 另外说满足6.2.10条,独立柱砌体抗压强度可以不折减,但是规范又不明确修改,究竟是怎么样?...查看详情
核芯区混凝土强度低于柱的框架节点受力性能试验研究...查看详情
一般多大,有没有图籍参考,做过的指教下...查看详情
我现在的工程楼板、梯是用C30的混凝土,而梁、柱是用C45的混凝土.。请问不同强度等级的混凝土之间会留下施工缝吗?有什么影响。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-3 10:48 编辑 ]...查看详情
柱比梁板高一个等级,如柱C30 梁板C25.还是选一样的强度较好?...查看详情
今天我碰到一个问题,一层柱砼浇筑已三天时间,今天拆除柱模板时发现柱表面颜色不均匀,如果某区域砼表面光滑,则表面强度较高,如果某区域表面无光泽,粗糙,发黑,刚表面强度很低,用指甲可以在表面划出几个毫的痕迹,柱表面看上去就像一块块的云头状,请问这是怎么回事啊? 图片过两天我传 上来。...查看详情
柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。...查看详情
高层地下室,外墙混凝土强度等级C30,柱C50,墙柱交接处施工要采取什么措施?...查看详情
某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?...查看详情
1.混凝土框架柱(C25)抽芯抗压检验中实压强度 20。1MPA,结论是强度不合格! 2.根据检测结果计算柱的承载力 20.1X500X500=5025KN 可否? 不需要加上什么系数吗? 那本规范上有介绍呢! 万分谢谢!...查看详情