施工现场临时消防用水水泵的启、停控制可采用电接点压力表吗?...查看详情
01设计依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2、《建筑给水排水设计手册》(第二版) 3、《建筑施工组织设计和项目管理》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 5、《建筑施工计算手册》(第二版) 02相关计算 1、施工工地总用水量计算 根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版,现场...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除...查看详情
【11】施工现场临时用电、用水施工方案59CDB.pdf...查看详情
施工现场临时用电、用水施工方案...查看详情
“五水”计算 2 总用水量计算 3 供水管径计算...查看详情
现在在做工地,150米高,有比较优化的临时用水方案吗?学习学习。 150米需要分区吗?分区的话怎么分好?还是不分区底下用减压阀减压,哪个成本低些? 欢迎各位前辈指点...查看详情
根据GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》的要求,临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。 但是我干了那么多工地,都没发现在建工程现场设置了室外临时消水栓系统。 请问这条并不是强条,可以不设置吗?...查看详情
为什么设计同一时间火灾发生次数为一次,室内消火栓用水量设计为15L/S,室外的消火栓用水水源来自于市政管道用水量设计为为20L/S。...查看详情
施工现场 为7栋32层的住宅工程 目前刚开始做基础。 现在老板要求不用市政水 自己打井使用地下水 做为施工用水(目的是省钱,政府不会管的)。目前计划先把地下水抽到地下车库的消防水池(600立方)后 再加压到施工现场 作为施工用水。 请教各位 如果这样设置有几个问题 1.用几台水泵 流量和扬程 管径大概选多大的呢? 2.临时施工用水 需要管道需要分区吗(1-32层) 如果不分区 下面几楼是否压力会很...查看详情
高发西岸现场临时用水用电方案...查看详情
办公楼地上建筑面积为33385㎡,地上建筑东段为低区层,建筑层数为5层;西南段为主楼高层区,建筑层数为22层;地下室建筑面积为10131㎡,地下室为2层,地下二层为人防地下室,平时作为停车场使用,地下室一层为车库。 本方案包括临时用电和临时用水。...查看详情
1.设计内容 1.1施工现场临时供水系统设计。 1.2施工现场排水设计。 2.设计依据 2.1招标文件 2.2 《建筑施工手册》第四版缩印本 2.3 《给水排水设计手册》第2册 2.3施工现场平面布置图 2.4工程所在地的水文资料 2.5非本专业的各种数据 3.临时供水、排水设计方案 3.1临时供水 3.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 3.1.2系统:施工现场生活、生产及消防合用...查看详情
北京某工程现场临时用水方案实例包括:现场施工用水量;施工现场生活用水量;消防用水量;管径的确定;现场临水布置...查看详情
上传3图片大家仔细看一下,上面有很详细的计算方法,很多人问这个问题,我拿来共享一下 1761540...查看详情
某工程施工现场临时用水电施工方案 资料简介(某工程施工现场临时用水电施工方案) 本资料是某工程施工现场临时用水电施工方案,包括用水和用电两部分,共10页。...查看详情
现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以...查看详情
求助各位大侠:施工现场临时用水用电量应该怎么来估算呀?...查看详情
我现在的这个工地场地小,面积大,本人没什么临水布置经验,请问,临时用水一定要布置成环状吗?临水立管布置在什么位置较合适。临时布置的原则是什么?谢了,兄弟们。急用。...查看详情
哪位有现场临时用水量的计算方法 或者相关书籍! 有一工地申请临时用水量...查看详情